12为电话主机、广播主机、功率放大器、主机主板等工作时的电流之和。

这些电流加起来大得惊人,一般电源是不能承受的,若按这样准备,也太浪费。这时就要看主机主板的设计水平了,因 为要的对象除了声光外,多数都是交流设备,而交流设备多数都 由交流接触器控制,是可以点动控制,因此要把对的控制改为点动控制、点动输出。这样可以分时使用电流。就可以不准备过大的电源系统了。

2.确保线路满载时末端设备电压足够驱动设备。导线是有电阻的当导线很长,线路上的电流较大时,导线上的压降就会比较明显。这样就有可能导致末端设备电压低于设备的工作电压而无法正常动作。

Vm=V0-I×L×R

Vm为末端电压,单位:伏;V0为电源盘输出电压,单位:伏;I为线上电流,单位:安培;L为线长,单位:千米;R为导线电阻单位:欧/千米。

3.当采用了楼层显示时,因其工作电流和报警电流都远远大于其他设备,所以需另外配置专供其使用的电源盘,并布楼层显示电源专线。

每块电源盘都要配备一组蓄电池作为备用电源,主机主板也要配备一组蓄电池作为备用电源。

消防应急广播系统

消防应急广播系统是火灾疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其主要的作用。火灾发生时,应急广播信号音源设备发出,给功率放大器放大后,由模块切换到指定区域的音箱实现应急广播。主要由音源设备、功率放大器、输出模块、音箱等设备构成。在为商场等大型场所选用功率放大器时,应能满足三层所有音箱启动的要求,音源设备应具有放音、录音功能。如果业主要求应急广播平时作为背景音乐的音箱时,功率放大器的功率应选择大于所有广播功率的总和,否则功率放大器将会过载保护导致无法输出背景音乐。

消防电话系统

消防电话系统是一种消防专用的通讯系统,通过消防电话可及时了解火灾现场的情况,并及时通告消防人员救援。它有总线制和多线制两种主机。总线制消防电话系统由消防电话总机、消防电话接口模块固定消防电话分机、消防电话插孔、手提消防电话分机等设备构成。

所有电话插孔和电话分机与主机通话都要经过电话接口模块。而多线制消防电话系统则没有电话接口模块,一路线上的所有电话插孔和电话分机与多线制电话主机面板上的呼叫操作键是一一对应的。一般设置为每个单元一路电话。 CRT系统

CRT系统用于火灾自动报警及消防联动控制系统的图形化显示,可以实现简单、直观的对系统监控。主要由电脑主机、显示器、火灾自动报警及消防联动控制系统操作软件。电脑主机及显示器可以直接到市场上购买,只需满足一般的WINDOWS视窗操作系统即可。而火灾自动报警及消防联动控制系统操作软件则需由报警设备厂家提供。这种系统只有在一些要求较高的场所才采用,一般工程可以不采用。 机箱

当以上所有系统都选定好后,就可以选择机箱来进行组装。一般的小系统都采用壁挂式机箱,它体积小,极大的方便了工程安装。主要用于洗浴歌舞中心、餐厅、小型图书馆、酒吧、超市、变电站等小型工程。大机箱主要有立式柜和琴台柜两种,主要用于大面积的住宅小区、大型体育馆、商业办公楼等高层大型建筑。如果选用了CRT系统就最好选用琴台柜。因为琴台柜本身自带一个CRT显示器安放平台,无需另购电脑桌等设备。每种不同型号的机箱的容量也不一样,下面以海湾产品为例来进行机箱的选择。首先要了解每种配件的空间尺寸:

GST9000主控盘 9U GST5000主控盘 6U 消防手动盘4U

多线制控制盘 4U 智能电源盘 2U CD录放盘 2U

消防电话主机 2U 300W功放 2U 500W功放 3U