资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
10kV 断路器安装施工四措
一、
二、
工程概况
10kV 断路器安装工程即将开始施工 , 为了保证此次工作顺利进行 特制定本措施。 组织措施
)
组织机构
现场施工领导人 : 工作负责人 : 起重负责人 :
组长: 成员:
现场技术负责人 现场安全负责人 :
)
参加班组
维护班
检修班、 高压班、 继电班、
)
工作时间
*
**年**月**日—** *年**月**日 工作任务
四)
10kV 断路器安装
五)
工作分工
检修班 : 负责断路器本体安装、 断路器试验配合。 高压班 : 负责一次设备高压试验与绝缘试验。 维护班 : 负责端子箱直流接入。
保护班 : 二次回路及控制回路接线、 传动及校验等工作。
资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
(六)
断路器技术参数
额定短路开断电流:40kA
型号:ZN28 —12/ 额定电压:12kV 额定电流:A
三、
技术措施(见表1)
技术措施
作业工序 质量要求及监督检查 表1
序号 备注 开工前现场工作人员应认真学习本措施和 电业安全(1)技术准备 规程有关部分及断路器安装使用 说明书 (1)安装前应组织有关人员到现场了解设 备及基本情况,对重要施工项目制定具体方 案,落实施工设备布(2)组织准备 短路器安装施 置场所等 (2)各班组工区的分工,合理编制各班组的 施工进度 1 工准备 (1)各班组按工作任务准备相应的材料、 工具。准备好材料,并妥善存放 (3)物资准备 (2)参照本措施和工程实际情况准备好工 器具,并检查其状态、性能、,保证其处 于良好的工作状态;工器具放置整齐有序; 工具发放由专人负责,并作好记录 1)安装前应检查真空灭弧室有无破裂 (2)产品铭牌、合格证是否与订货相符 2 安装前的检查 (3)完好无误后再清理表面灰尘 (4)用工频耐压法检查真空每灭弧室的真 空度(断路器分闸,在断口加工频 42kV/min) (1)将断路器固定好后,接好上下三相母线,然 后将操动机构与断路器之间的操作之间的 操做拉杆连3 安装 好 (2)拉杆与断路器拐臂连接时操动机构所带 动拐臂两孔中心距应为 60mm (1)调整拉杆,用手力合闸,使轴头与筐架上的 和闸拉置手画线对齐,测量断路器的压簧合 闸后行程 和触头开距应满足检验合格证中 的数据
资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
(2)拉杆允许有空行程,手力合闸灵活后在使 用电动合闸 (3)油断路器更换为真空断路器后 ,上下分 支母线铜铝连接处要处理好,最好母线头挂 锡 (4)操动机构大轴是否转动灵活,最好手按 下臂后应4 调整 能自动返回,机构大轴上的拐臂孔 中心距应为60mm (5)调整立拉杆,手合操动机构。随着立拉 杆缩短,使真空断路器左侧大轴上合闸手画 线重合,以保证断路器压簧超行程为 4± M16紧固 1mm。然后把拉杆上下拐臂用 (6)调整操动机构上的辅助开关角度,使辅 助开关常开常闭接点接触可靠 (1)测量相对地和真空断口耐压 (2)测量主回路电阻 5 工程交接试验 (3)检测断路器是否符合安装使用说明书 的技术参数 (1)断路器接线完好无缺陷,高压盘内不得 有遗留物件 (2)不得脏污,油漆完整,相色标志正确 6 验收检查 (3)温度指示应正确,整定符合要求 (4)全部试验合格,保护装置定置符合规 定,传动合格 (5)断路器各种资料、图纸及合格证齐全 (6)认真填写施工记录 四、
安全措施
(-)
通则
⑴进入作业现场应严格工作票制度,工作负责人向工作班成员交待 工作活动范围、
工作项目、 安全措施、 带电设备及安全注意
事项;凡安全措施不力或有必要增加者必须增加 间隔。
,严防误入带电
⑵有关瓷件上工作无必小心,防止瓷瓶损伤;设备开箱必须小心
资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
严防损伤、 打坏瓷件;拆箱木板放置妥当,防止铁钉伤人。 ⑶现场工具、材料应有专人保管,并做到每天记录检查,严禁随手 丢
弃。
⑷施工所有临时电源,必须由值班人员接入。
(5)
现场严禁流动吸烟,注意防火,电源、火焊应分别有专人看管 注意保持地面清洁。
(6)
在台钻及台铅上进行工作时,应符合有关安全规程。
各班组间应协调好工作,密切配合,工作班成员互相关心,注意 施工安全,服从统一指挥。
(7)
(8)
高压试验时,检修人员与试验人员密切配合,注意保持与试验装 置和被试验设备的距离。
(9)
加强对民工的教育和监护,防止其乱走动,严禁失去监护。 其它未尽事宜按有关规定执行。
(10)
(二) 工程危险点分析及其控制措施 (见表2) 表2
序号 施工组织工作危险点及其控制措施
作业内容 危险点 控制措施 (1) 布置作业前,必须核对图纸。勘查现 场,彻底查明可能向作业地点反送电的所 有电源,并应断开其断路器、 隔离开关 (2) 对大型作业等较为复杂的施工项目 (1)作业现场情 况核查得不全面 , 有关人员必须在施工前深入到现场,对现 场周围的带电部位、 大型施工器械的行 走路线和工作位置以及对施工构成障碍 的物体等核查清楚,以便确定可行施工方 案。查作业前的准 备工作 明作业中的不安全因素 的安全防范措施 ,制定可靠 安规
资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
1 全注意事项等核查清楚 电气 51条 (2)作业任务不 清 (1) 对大型作业等较为复杂的施工项目 , 应按有关规定编制施工安全技术组织措 施计划,并需组织全体作业人员结合现场 实际认真学习 (2) 对常规的一般性作业,班组长也要在 作业前将人员任务分工、 危险点、危 险点及其控制措施予以详尽的交代 (1) 选派的工作负责人应有较强的责任心 和安全(3)作业组的工 作负责意识,并熟练地掌握所承担的检修 项目和质量标人和工作 班成员选派不准 当 (2) 选派的工作班成员需能在工作负责人 指导下安全、保质地完成所有承担的任 务 (4)行车中发生 交通事(1) 故,造成 人员伤害 工作负责人负有交通安全责任,应协 助司机观察和控制车速 (2) 乘车人员严禁在车上打闹,严禁将头 部伸岀车外 (3) 防止随车装运的工器具挤、 乘车人员 注意咂伤 (4) 如为货车时应设有高栏,高栏应用绳 索系好,行驶中禁止坐在后箱板上 (1)不按规定填 写、签(1) 在电气设备上(包括高压设备区内) 工作,发、送交 办理工作票 必须按规定执行工作票或口头、 电 话命令 安规 电气 (2) 按有关规程、制度的规定正确填写和 签发工作票 35、 36、 37条 (3) 按有关规定、制度的规定及时送交办 理工作票 (2)为办理工作 许可手工作负责人必须在办理许可手续后,方可 带领工安规 电气 续,工作 班人员 保证安全的在 组织措施和技 术措施的实施 作班人员进入现场 59条 2 (3)工作负责人 在开工(1) 工作负责人在会同工作许可人检查现 场所做前和次日 复工前不认识的安全施工措施准备完后,方可在 工作票上签检 查作业现场的安 全措施 字,然后带领工作成员进入现 场 安规 电气 (2) 次日复工时,工作负责人须事前重新 认真检查安全措施符合工作票的要求后 52、 59条 , (4)工作负责人 不向工(1) 工作负责人应检查工作班成员着装的 是否整作班成员 交代工作现场 齐,符合要求。安全用具和劳保用 品是否佩带齐安规 电气 全 54条 工作(2)
110kV断路器安装施工四措模板