好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电容柜操作流程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

页眉

电容柜投切操作流程

一、电容柜在投入时须先投一次部分,再投二次部分;切出反之。 二、操作电容柜的投切顺序:

1、 手动投入:投隔离开关T将二次控制开关至手动位置依次投入各组 电容器。

2、 手动切除:将二次控制开关至手动位置依次切除各组电容-切出隔 离开关。

3、 自动投切: 投隔离开关-将二次控制开关至自动位置, 功补仪将自 动投切电容器。

注:电容柜运行时如需退出运行, 可在功补仪上按清零键或将二次 控制开关调至零位档退出电容器。不可用隔离开关直接退出运行运行 中的电容器!

4、 手动或自动投切时, 应注意电容器组在短时间内反复投切, 投切延 时时间不少于 30 秒,最好为 60 秒以上, 让电容器有足够的放电时间。

电容柜的停送电操作

1、电容柜送电前断路器应处于断开位置, 操作面板上指令开关置于 “停 止”位置,无 功功率自动补偿控制器开关处于“ OFF'位置。 2 、应在系统全部供电且运行正常后才能给电容柜送电。

3、 电容柜的手动操作: 合上电容柜的断路器, 将操作面板上的指令开 关转到1、2…… 位置时,将可手动投入 1、2……组电容器投入补偿; 将指令开关置于“试验”位置时,电容柜将对电容器组进行试验。

4、 电容柜的自动操作: 合上电容柜的断路器, 将操作面板上的指令开 关转到“自动” 位置,合上无功功率自动补偿控制器开关(

ON,将

页眉

指令开关置于“运行”位置时,电容柜将根据系统设置对系统进行无 功功率自动补偿。

5、电容柜仅在自动补偿失去作用时,方可采用手动投入补偿。

6、将电容柜操作面板上的指令开关转到“停止”位置时,电容柜将停 止运行。

电容器操作规程

1、目的:所有值班人员能够正确操作电容柜, 并保证设备及人身安全。 2、操作程序:

(1 )正常运行时,由电容器柜上自动投切装置按照运行状况自动循环 投切电容组。

(2 )正常停电操作时, 应先拉开电容器组开关, 后拉开各路馈电开关, 送电时,操作顺序相反。

(3 )事故情况下,如突然停电,必须先将电容器组的开关拉开,以免 突然来电时,电压过高超过电容器允许值。 3、注意事项:

(1 )电容器组开关跳闸后,在未查明原因前不准强行送电。

(2 )电容器组严禁带电荷合闸,电容器组再次合闸时,必须在断开电 源三分钟后进行。 4、巡检制度:

(1 )电容器的巡查内容如下:

a .电容器外壳有无凹凸不平及鼓肚现象; b .各接头接触是否良好,有无发热,变色现象; c.电容器组有无异常响声或放电火花;

页眉

d .电容器有无异常气味。

(2 )巡查工作完成后,在《配电室值班记录》上做好记录。 5、维护保养:

(1 )运行中的电容器组,每年至少进行一次停电清扫、检查,其内容 如下: a .清理外壳、架构通风孔等上面的灰尘; b .检查各紧固部位的螺丝有无松动; c .检查保护装置情况是否完好;

d .检查空气开关及接触器的触头有无烧蚀现象。

(2)全部工作完成后,在《设备检修保养记录》上做好记录。

6、 相关记录: 1、 《配电室值班记录》 2、 《设备检修保养记录》

(注: 范文素材和资料部分来自网络,供参考。只是收取少量整理收集费用,请预览后才下 载,期待你的好评与关注)

电容柜操作流程

页眉电容柜投切操作流程一、电容柜在投入时须先投一次部分,再投二次部分;切出反之。二、操作电容柜的投切顺序:1、手动投入:投隔离开关T将二次控制开关至手动位置依次投入各组电容器。2、手动切除:将二次控制开关至手动位置依次切除各组电容-切出隔离开关。3、自动投切:投隔离开关-将二次控制开关至自动位置,