第四章

安全防范工程施工与验收

第一节安全防范工程施工

、施工准备

对施工现场进行检查,符合下列要求方可进场、施工:

1施工对象已基本具备进场条件,如作业场地、安全用电等均符合施工要求。

2、 施工区域内建筑物的现场情况和预留管道、预留孔洞、地槽及预埋件等应符合设计 要求。

3、 使用道路及占用道路(包括横跨道路)情况符合施工要求。 4、 允许同杆架设的杆路及自立杆杆路的情况清楚,符合施工要求。 5、 敷设管道电缆和直埋电缆的路由状况清楚,并已对各管道标出路由标志。 6、 二号施工现场有影响施工的各种障碍物时,己提前清除。

对施工准备进行检查,符合下列要求方可施工: 1设计文件和施工图纸齐全。

2、 施工人员熟悉施工图纸及有关资料,包括工程特点、施工方案、工艺要求、施工质量 标准及验收标准。

3、 设备、器材、辅材、工具、机械以及通讯联络工具等应满足连续 .施工和阶段施工的 要求。

4、有源设备应通电检查,各项功能正常。

工程施工应按正式设计文件和施工图纸进行,不得随意更改。若确需局部调整和变更的 须填写\更改审核单\(样式见下表),或监理单位提供的更改单 ,经批准后方可施工 二、工程施工 工中应 工程的 收。管 建设单 单位应 计、施 管线敷 行随工 填写\随工验 下表) 位提供 程随工

工程名轉:

碰设規位/总包单惶 设计魅工单ti 监理单位 「 — 序号 检查内容 安装质匕 检査结果 部 團号 隐竅工准内容1 三 4 .J _ J ■ - ;6 ! 施

做好隐蔽 随工验 线敷设时, 位或监理 会同设 工单位对 设质量进 验收,并 隐蔽工程 收单\(见 或监理单 的隐蔽工 验收单。

验收见

验收人:

日期:

签章:

M 担设单位/总包单隹 设计雄工覃惊 唏收人: 监理单駙收人: fit BM: 日期; g

注:1检查内容包括:( 序号1)管道排列、走向、弯曲处理、固定方式 ;( 序号2)管道搭铁、 接地;( 序号3)管口安放护圈标识 ; (序号4)接线盒及桥架加盖 ; (序号5)钱缆对管道及线间 绝缘电阻;( 序号6)线缆接头处理等。

2检查结果的安装质量栏内,按检查内容序号,合格的打“V”,基本合格的打 \A\不合格的打\X \并注明对应的楼层(部位)、固号。

3综合安装质量的检查结果 .填写在验收意见栏内 ,并扼要说明情况。 工程设备的安装应符合下列要求 :

1、 探测器安装。

1) 各类探测器的安装 , 应根据所选产品的特性、 警戒范围要求和环境影响等 , 确定设备的 安装点(位置和高度) 。 2)周界入侵探测器的安装 ,应能保证防区交叉 ,避免盲区,并应考虑使用 环境的影响。

3) 探测器底座和支架应固定牢固。

4) 导线连接应牢固可靠 , 外接部分不得外露 , 并留有适当余量。 2、 紧急按钮安装。紧急按钮的安装位置应隐蔽 , 便于操作。 3、 摄像机安装。

1〉在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于2.5m;室外 离地不宜低于 3.5m。

2) 摄像机及其配套装置 , 如镜头、防护罩、支架、雨刷等 , 安装应牢固 , 运转应灵活 , 应注 意防破坏,并与周边环境相协调。

3) 在强电磁干扰环境下 , 摄像机安装应与地绝缘隔离。

4〉信号线和电源线应分别引人 , 外露部分用软管保护 , 并不影响云台的转动。

5)电梯厢内的摄像机应安装在厢门上方的左或右侧 , 并能有效监视电梯厢内乘员面部特 征。

4、云台、解码器安装。

1)云台的安装应牢固 , 转动时无晃动。

2)应根据产品技术条件和系统设计要求 , 检查云台的转动角度范围是否满足要求。 3) 解码器应安装在云台附近或吊顶内 ( 但须留有检修孔 ) 。 5、出人口控制设备安装。

1)各类识读装置的安装高度离地不宜高于 1.5m, 安装应牢固。

2)感应式读卡机在安装时应注意可感应范围 , 不得靠近高频、强磁场。 3)锁具安装应符合产品技术要求 ,安装应牢固 , 启闭应灵活。 6、访客 ( 可视 ) 对讲设备安装。

1)( 可视)对讲主机 (门口机)可安装在单元防护门上或墙体主机预埋盒内 ,( 可视)对讲主 机操作面板的安装高度离地不宜高于1.5m,操作面板应面向访客,便于操作。 2)

方位和视角于最佳位置 宜做环境亮度处理。

调整可视对讲主机内置摄像机的, 对不具备逆光补偿的摄像机

3) ( 可视)对讲分机 (用户机 )安装位置宜选择在住户室内的内墙上 , 安装应牢固 , 其高度 离地1.4?1.6m。

4) 联网型( 可视) 对讲系统的管理机宜安装在监控中心内 , 或小区出入口的值班室内 , 安 装应牢固、稳定。

电子巡查设备安装。

1 )在线巡查或离线巡查的信息采集点 (巡查点 )的数目应符合设计与使用要求 , 其安装高 度离地 1.3?1.5m。

2) 安装应牢固 , 注意防破坏。

8停车库 (场) 管理设备安装。

1) 读卡机。c卡机、磁卡机、出票读卡机、验卡票机〉与挡车器安装。 ——安装应平整、牢固 , 与水平面垂直 , 不得倾斜 ; ——读卡机与挡车器的中心间距应符合设计要求或产品已使用要求 ; ——宜安装在室内 ; 当安装在室外时 , 应考虑防水及防撞措施。 2) 感应线圈安装。

——感应线圈埋设位置与埋设深度应符合设计要求或产品使用要求 ; ——感应线圈至机箱处的线缆应采用金属管保护 , 并固定牢固。 3) 信号指示器安装。

一一车位状况信号指示器应安装在车道出人口的明显位置 ; 一一车位状况信号指示器宜安装在室内 ; 安装在室外时 , 应考虑防水措施 ; 一一- 车位引导显示器应安装在车道中央上方 , 便于识别与引导。 9、控制设备安装。

1) 控制台、机柜 (架)安装位置应符合设计要求 , 安装应平稳牢固、便于操作维护。 2) 所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳 , 便于操作。其中监视器 (屏幕〉应避 免外来光直射 , 当不可避免时 , 应采取避光措施。在控制台、机柜 (架) 内安装的设备应有通风 散热措施 , 内部接插件与设备连接应牢靠。

3) 控制室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔 , 排列、捆扎整齐 , 编号, 并有永久性标志。

供电、防雷与接地施工应符合下列要求: 1、系统的供电设施应符合本规范第 3.12节的规定。摄像机等设备宜采用集中供电 , 当供 电线(低压供电 )与控制线合用多芯线时 , 多芯线与视频线可一起敷设。

第四章__安全防范工程施工验收