600180011500梁模板扣件式梁板立柱共用计
算书
计算依据:
1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 5、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 6、《钢结构设计标准》GB 50017-2017
一、工程属性
新浇混凝土梁名称 600180011500 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) 600×1800 模板支架高度H(m) 11.5 模板支架横向长度B(m) 20 模板支架纵向长度L(m) 50 梁侧楼板厚度(mm) 200 二、荷载设计
面板 模板及其支架自重标准值面板及小梁 G1k(kN/m) 楼板模板 0.5 20.1 0.3
新浇筑混凝土自重标准值24 G2k(kN/m) 3混凝土梁钢筋自重标准值1.5 G3k(kN/m) 3混凝土板钢筋自重标准值1.1 G3k(kN/m) 3施工荷载标准值Q1k(kN/m) 22 其他可变荷载标准值Q2k(kN/m) 22 模板支拆环境是否考虑风荷载 是 风荷载参数:
省份 天津 0.3 ω0(kN/m) 2基本风压地区 天津市 C类(有密集建地面粗糙度 筑群市区) 风荷载标准值风荷载高度变模板支架顶部ωk(kN/m) 2ωk=ω0μzμst=0.0.796 036 离建筑物地面高度24 化系数μz (m) 风荷载体型系单榀模板支架μst 数μs 0.149 三、模板体系设计
结构重要性系数γ0 1.1 脚手架安全等级 I级 新浇混凝土梁支撑方式 梁两侧有板,梁底小梁平行梁跨方向 梁跨度方向立杆间距la(mm) 500 梁两侧立杆横向间距lb(mm) 1100 步距h(mm) 1200 新浇混凝土楼板立杆间距la(mm)、lb(mm) ''1000、1000 混凝土梁距梁两侧立杆中的位置 居中 梁左侧立杆距梁中心线距离(mm) 550 梁底增加立杆根数 4 梁底增加立杆布置方式 自定义 梁底增加立杆依次距梁左侧立杆距离(mm) 250,450,650,850 梁底支撑小梁最大悬挑长度(mm) 300 梁底支撑小梁根数 8 梁底支撑小梁间距 86 每纵距内附加梁底支撑主梁根数 0 结构表面的要求 结构表面隐蔽
设计简图如下:
平面图
立面图
四、面板验算
面板类型 覆面木胶合板 面板厚度t(mm) 15 面板抗弯强度设计值[f](N/mm) 215 面板抗剪强度设计值[τ](N/mm) 21.5 面板弹性模量E(N/mm) 25400 取单位宽度b=1000mm,按四等跨连续梁计算:
W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4
600180011500梁模板扣件式梁板立柱共用计算书