悬挑式钢平台验收记录表
工 程 名 称 施 工 单 位 安装日期 部 位 年 月 日 载重量(Kg) 800Kg 合格牌编号 NO: 序 1 设2 计制作安装要求 7 8 验 收 要 求 结 果 按规范进行设计和制作,计算书及施工图纸审批手续施工方案已审批,内容齐全 齐全 搁置点与上部拉结点,必须位于建筑物,不得设置在搁置点与拉结点在建脚手架等施工设施或设备上,平台根部应与建筑物作筑物上,平台根部已作保险连接 保险连接 已设前后两道钢丝绳,斜拉杆或钢丝绳,构造上两边各设前后两道,两道中均作受力计算,一道为的每道均应作单道受力计算。一道作保险钢丝绳 保险绳 设置4个经过验算的吊环,用甲类3号沸腾钢制作,已设置4个吊环,连接连接部位应使用卡环 部位使用卡环 安装时,钢丝绳采用绳卡时不得少于4个,间距绳卡4只,间距12cm,10-12cm,并设安全弯 并设有安全弯 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,平台外已加橡胶胎衬垫,平台口应略高于内口,左右不得晃动 外高内低 平台铺设牢固、严密、不准使用竹笆,三侧面设不低三面已用1.2m高栏杆,于1.2m高围护,围护可用木板或薄钢板,正前面可设密目网作围护 置活动门 平台外侧已挂限载标志牌和验收合格牌 3 4 5 6 显著标明容许荷载值、(人员和物料的总重量),严禁超过高计算的容许荷载 项目部验收意见: 制作安装符合要求,同意使用 监理单位验收意见: 监理签字: 年 月 日 年 月 日 项目技术负责人: 安全员: 年 月 日 建设单位: 年 月 日