好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

南京三桥增压泵站临时用电施工方案 - secret

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、编制依据

(1) 施工现场实际情况 (2) 施工设计图纸 (3) 国家临时用电规范

(4) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 (5) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

(6) 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 2、工程概况

江浦自来水公司制水厂扩建(一期20万吨)工程三桥增压泵站(以下简称“三桥增压泵站”)位于浦口区西江路西北侧,占地面积18197.31㎡(约合27.30亩),主要施工内容为:增压泵房及配电间、2座清水池、次氯酸钠间及机修车间、综合楼、营业所以及场区水处理、消防工程。

主要建筑物与构筑物如下:

(1) 综合楼,结构为五层框架结构,建筑面积4676.95平方米; (2) 次氯酸钠见机机修车间,结构为一层框架,建筑面积306平方米。 (3) 清水池,共两座,结构为钢筋砼水池,每座占地2152.32平方米。 (4) 营业所,结构为两层框架结构,建筑面积760.32平方米。 (5) 配电间,结构为一层框架,建筑面积436.45平方米。

(6) 增压泵房,上部结构为框架,建筑面积407.72平方米;下部结构采用钢筋砼沉井施工,占地面积424.8平方米。

(7) 次氯酸钠池,钢筋砼水池,占地面积22.88平方米。 (8) 围墙,为砖砌及钢管格栅组合式围墙。 (9) 门卫房,一层框架结构。

工程施工包含土建、安装、厂区管道、厂区道路等全部工程内容。 3、各种用电设备型号表及负荷量计算

表(一)电动机械设备

序号 1 2 设备名称 钢筋调直机 钢筋切断机 规格型号 GT4-8 GQ40-1 GW40型 DBG-40B 功率(kW) 5.5 4 设备工作台数 2台 4台 小计(kW) 11 16 备注 3 钢筋弯曲机 3 3台 9 4 钢筋套丝机 4 2台 8 5 6 木工车床 电锯 MB106 GX-MC002 JS500 G20 IS系列 2H-8 YZ4DY110 YZ4DY110 ZN35 HZD200 DCB-18 JK3 55 1.2 2台 2台 110 2.4 24.75 25 4.8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 混凝土搅拌机 砂浆搅拌机 潜水泵 24.75 12.5 0.8 1台 2台 6台 真空泵 0.55 4台 2.2 井点降水 空压机 2 3台 6 试压泵 1.1 2台 2.2 振动棒 1.5 6台 9 平板夯实机 2.2 4台 8.8 柴油锤打桩基 100 1台 100 卷扬机 22 1台 22 361.15kW 龙门架垂直提升设备 表(二)电焊设备

设备名称 电焊机 闪光对焊机 电渣压型号 BX-400 UN-40 630 功率(kW) 20 数量 小计 备注 4台 80kW 40 34 2台 2台 80kW 68kW 力焊机 合计 228kW 表(三)施工现场照明

设备名称 型号 功率(kW) 数量 小计 碘钨灯 1kW 1 10个 10kW 合计 10KW 生活区用电按电动机电设备功率的20%计算 ∑P4=70kW

采用需要系数法进行负荷计算,公式为:

SSH=1.05 (K1η∑P1/COSф+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

式中S2----施工现场提供的总容量(kVA)。 SSH----施工现场用电设备所需总容量(kVA)。 ∑P1----施工现场用单动机额定功率之和(kW)。 ∑P2----施工现场用电焊机额定功率之和(kW)。 ∑P3----施工现场室外照明用量之和(kW)。 ∑P4----生活区用电量之和(kW) 1.05-1.10----容量损失系数。

η----电动机效率系数,平均0.75-0.90,一般取0.85。 K1----电动机同时使用系数:10台以上取0.8。 K2----电焊机同时使用系数:3-10台取0.6。 K3----照明设备同时使用系数:取0.8。 K4----生活区用电设备用电使用系数:取0.8。 COSф----电动机平均功率系数,施工现场最高取0.75。 ∑P1=361.15kW,∑P2=228kW,∑P3=10kW,∑P4=60kW 经计算得SSH=550kVA,S2=630kVA

因此业主提供的一台容量630kVA变压器,故满足现场施工及生活用电要求。4、临时线路供电分配

本方案包括现场施工区和办公、生活区两部分的临时用电设计。 630kVA变压器对增压泵站所有用电设备供电。

考虑到所有设备不可能同时使用,每台设备工作时也不可能满负载,故取需要系数K0.6,效率?取0.85。

c=0.5, 数cosφ取根据负载功率,结合现场用电设备使用情况估算接触电缆的工作电流:

功率因

1?373.1(A)

COS???32

查橡皮绝缘电线明敷的载流量表可知,干线选择载面为150mm橡皮绝缘铜芯(BX)。由于三相五线

2

制中,零线的选用有一定准则,则选零线截面为75mm。

I=

KC?P.钢筋场电焊机及弯曲机、调直机、切断机、生活区用电线路 KC?P21.?194(A) I2=

3COS???查橡皮绝缘电线明敷的载流量表可知,支线选择载面为70mm2橡皮绝缘铜芯(BX) 潜水泵、空压机用电线路 KC?P31.?9(A) I3=

COS???3查橡皮绝缘电线明敷的载流量表可知,支线选择载面为1mm2橡皮绝缘铜芯(BX) 5、防雷、接地装置的设计 5.1 防雷:本方案中无需考虑设置。

5.2 接地:本工程采用TN-S系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。

施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。

必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允许对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

6、临时用电的施工 6.1 施工程序:

配电柜(箱)安装-----电缆敷设------电缆接线------送电回路检查-----送电 6.2 施工方法和技术措施:

(1) 配电柜基础由土建施工,基础应牢固平整,应按要求预留电缆沟。 (2) 制作配电柜(箱)支架,应焊接牢固,无毛刺,支架安装应平整。

(3) 配电柜(箱)安装应装设在干燥、通风及常温场所。配电箱、开关箱安装要端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式分配电箱、开关箱应设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

(4) 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

(5) 本工程电缆线路采用埋地敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

(6) 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层。

(7) 埋地电缆载穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

(8) 埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

(9) 根据用电量计算结果,选用漏电动作电流≤30mA的漏电开关,漏电动作的时间≤0.1s。 6.3 施工人员技能要求:

(1) 本工程的临时用电的安装施工,由现场专业电工负责,需持证上岗,掌握各安全用电的基本知识和所用机械设备的性能,必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 (2) 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

7、临电的使用、维护和拆除

(1) 临时用电维修或拆除工程也必须由专业电工进行,专业电工必须按规定做好日常的电气设施维护与运行,并认真做好记录。

(2) 施工临时用电系统安装完备后,要做好系统检查验收工作:接地电阻测试记录和漏电保护器试验记录等,并妥善资料。

(3) 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备“带病”运转;

(4) 停用的电气设备必须拉闸断电,悬挂警戒标志,锁好开关箱;负责临时用电的每天检查,检查工作应按分部、分项工程进行,要全面,对不安全的因素应及时处理,并应履行验收签字手续。 (5) 拆除施工中作好安全技术交底工作,并加强对职工的宣传和教育,强化安全用电意识,同时项目部将按照公司的相关规定严格进行验收和监督检查,以确保施工中用电的安全,拆除的配电柜(箱)要注意保护,避免损坏;拆除的电缆也要及时回收再利用。

(6) 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专业负责。配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。 (7) 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

8、安全用电技术措施和电气防火措施 8.1 安全用电技术措施

(1) 建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。 (2) 建立技术交底制度,向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

(3) 建立安全检测制度,从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

(4) 建立电气维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(5) 建立工程拆除制度,建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

(6) 建立安全检查和评估制度,施工管理部门和企业要按照JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

(7) 建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

(8) 建立安全教育和培训制度,定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

(9) 必须采用三级配电系统;必须采用TN-S接零保护系统;必须采用二级漏电保护系统。 8.2 电气防火措施