1200m3。根据实际情况可调整机械力量以便确保工期。

三、卸土场及土方运输路线(天津市塘沽区指定地点)。 四、现场准备

(一)出口搭设拍土架子,保证每一辆车进行排土,并加盖帆布。

(二)作冲洗池和沉淀池准备,冲洗池上要有铁篦子,道路作地面硬化。

(三)平整场地,清除障碍,若遇到大的障碍用冲击炮将其破碎再装车运走。

(四)基坑四周布置6~8 个太阳灯,做好夜间照明准备。

(五)每日提前完成土方开挖线,并随时跟进测量,保证开挖线尺寸与标高。

五、土方开挖步骤:

根据本工程情况和施工时间要求,首先开挖地下车库和9#、10#、11#楼,7#、8#楼待车库封顶后再行施工。土方施工分三个施工段如下图所示。

根据本工程挖土工作面较大,因此采用机械挖土和汽车运土,配备4台挖土机和24辆汽车。四台挖土机从车库中间开始开挖,1、2号挖土机从中间向东挖;3、4号挖土机从中间向西退。

ⅡⅡ

10#楼 9#楼 11#楼 Ⅰ1 Ⅰ2 Ⅰ3

w4 w2 车库 w3 w3

施工段平面图

W挖土机

挖土机在挖土过程中,考虑挖土机的走向。因为本工程在桩基中的桩位标高超出设计标高的桩较多,避免挖土机在挖土过程机身的转动,使部分桩位发生偏移。因此在挖土施工开始之前,要根据桩的施工记录,找出桩位在-3.00米以上的桩,在施工现场用白灰标志,挖土机在挖土时严禁停靠 在此部位进行挖土施工。

第七章 质量保证措施 一、质量保证体系

质量方针:“用我们的承诺和智慧,雕塑时代的艺术品” 。基础施工阶段将在该质量保证体系下按ISO9002 标准要求进行。

二、组织保证体系

基础施工阶段建立由基础施工项目经理领导,主任工程师中间控制,责任工程师负责的三级管理系统。 组织保证体系 三、质量管理程序 四、各分项工程质量标准 (一)降水施工质量要求

在降水期间,必须保证地下水位降至基底以下不少于0.5 以下,并长期维持这一深度,不得发生水位回升而造成泡基槽和引起边坡坍塌。 (二)土方开挖质量标准 1. 国家有关建筑施工规范 2. 工程设计对土方的质量要求 五、各分项工程质量保证措施 (一)降水质量保证措施

1. 进行现场大口井质量验收;施工结束前,对所有井的井深、井径和井中水位进行验收,达不到设计要求的井,应进行重新洗井;对于洗井、抽水时,井内出砂严重,应进行处理,防止沙土流失而引起不良后果;处理后仍达不到要求的,应重新补打井。

2. 进行水位、流量观测:施工期间,对已成井的水位,每天观测1~2 次,在开始抽降水后5~10 天,每天观测水量及观测孔(或1 个抽水孔)的水位1~2 次(基槽开挖期

间每天观测1~2 次);以后每7~10 天观测一次(雨期为3~5 天,下大雨,每天观测1~2 次);将每次观测的水位、流量记录在“地下水位长期观测记录表”中,并及时进行整理,绘制Q~t 与S~t 关系曲线,分析水位下降的趋势与流量变化,预测地下水位下降到设计深度的时间并调整抽水井数与抽水时间。如水位、水量发生突然变化,应立即查明原因,及时进行处理。

3. 降水维护:在整个降水期间,必须保证降水点和抽水设备的完好,对抽水设备进行定期检查和维修,发现问题及时处理,保证电源供给。 (二)、钢板桩施工质量保证措施

1、在拼接钢板桩时,两端钢板桩要对正顶紧夹持于牢固的夹具内施焊,要求两钢板桩端头间缝隙不大于3mm,断面上的错位不大于2mm,使用新钢板桩时,要有其机械性能和化学成份的出厂证明文件,并详细丈量尺寸,检验是否符合要求。

2、对组拼的钢板桩两端要平齐,误差不大于3mm,钢板桩组上下一致,误差不大于30mm,全部的锁口均要涂防水混合材料,使锁口嵌缝严密。

3、为保证插桩顺利合拢,要求桩身垂直,并且支护周边的钢板数要均分,为保证桩身垂直,于第一组钢板桩设固定于支护支撑上的导向木,顺导向木下插,使第一组钢板桩

桩身垂直,由于钢板桩桩组上下宽度不完全一致,锁口间隙也不完全一致,桩身仍有可能倾斜,在施工中加强测量工作,发现倾斜,及时调整,使每组钢板桩在顺支护周边方向及其垂直方向的倾斜度均不大于5‰,同时为了使支护周边能为钢板桩数所均分,事先在支护导梁上按钢板桩组的实际宽度画出各组钢板桩的位置,使宽度误差分散,并在插桩时,据此调整钢板桩的平面位置,使误差不大于±15mm,当仍有困难时,将合龙口两边各几组钢板桩不插到河床,在悬挂状态下进行调整。在无法顺利合拢时,则根据合拢口的实际尺寸制造异形钢板桩合拢如图。但要控制异形钢板桩上下宽度之差不超过桩长的2%。

4、在使用拼接接长的钢板桩时,钢板桩的拼接接头不能在支护的同一断面上,而且相邻桩的接头上下错开至少2m,所以,在组拼钢板桩时要预先配桩,在运输、存放时,按插桩顺利堆码,插桩时按规定的顺序吊插。

5、在进行钢板桩的插打时,当钢板桩的垂直度较好,一次将桩打到要求深度,当垂直度较差时,要分两次进行施打,即先将所有的桩打入约一半深度后,再第二次打到要求的深度。

6、打桩时必须在桩顶安装桩帽,以免桩顶破坏,切忌锤击过猛,以免桩尖弯卷,造成拔桩困难。

7、支护使用完毕,拔除钢板桩时,首先将钢板桩与导