室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录
GB50242-2002 YN050102 □□ 工程名称 施工单位 执行企业标准名称及编号 施工质量验收规范规定 检验部位 项目经理 施工单位检查记录 一层 监理 (建设) 单位 验收 意见 主控项目 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间1 内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,且应达到设计要求为合格 ××试射记录 √ 1 水龙带与水枪和快速接头绑扎牢固紧密,根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上 水龙带与水枪和快速接头挂放在箱内的挂钉上 √ 箱式消火栓安装栓口应朝外,并不应安装在门轴侧 栓口朝外,离门轴20cm 一般项目 2 箱式 消火 栓安装允许偏差(mm) 箱体安装的垂直度 3 2 2 3 1 1 3 阀门距箱后内表面为100mm 阀门中心距箱侧面为140mm ±5 2 3 3 4 5 3 1 2 4 5 3 3 栓口中心距地在1.1m ±20 19 20 18 19 18 17 √ √ √ √ √ 主控项目:全部合格;一般项目:符合要求;共抽查24点,合格24点,合格率为100% 检查评定合格 优良(优良等级评定工程) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 云南省建设厅印制
同意验收 优良(优良等级评定工程) 施工 单位 检查 结果 监理 施工班组长: 专业施工员: 专职质检员: (建设)单位 验收 结论 年 月 日 说明: 主控项目:
室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射验,且应达到设计要求.按系统实地试射检查。检查方法:实地试射检查。 一般项目
系统总组数少于5时全检,大于5时,抽查1/2,但不少于5组