第一章 工程概况

1.1 工程总体概述 序号 1 2 3 4 项 目 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 内 容 东庞矿洗煤厂精煤脱水系统改造工程(土建部分) 东庞矿洗煤厂 冀中能源股份有限公司东庞矿洗煤厂 中煤邯郸设计有限责任公司 2.2 工程概况

本工程为东庞矿洗煤厂精煤脱水系统改造工程(土建)。主要施工项目为楼板开洞、钢梁制作安装、钢平台制作安装、原混凝土梁加固、原有洞口封堵及新做设备基础。

楼板开洞应对原结构及本设计图纸核对无误后且具有可靠安全保障及结构实时监测措施时方可施工。剔凿必须采用无损伤施工,严禁使用可能对原结构有破坏作用的开凿机械。

增加钢梁、混凝土梁及原混凝土梁加固应与原混凝土结构采用化学螺栓植入连接,植筋成孔时应采用振动较轻的机械,且应避开原结构钢筋。新增混凝土梁及加固原混凝土梁采用灌浆料浇筑,强度等级不小于C30。在加固过程中若发现原结构隐蔽部位有严重缺陷时,应立即停止施工。

新增预埋件、预埋螺栓化学植入楼板内;新增预埋螺栓与钢梁焊接,钢梁在对应螺栓位置设10mm厚钢板加劲肋。

钢构件均喷砂除锈,喷涂无机富锌防锈漆两道环氧云铁一道。 -0.2mm层新增加圆盘给料机基础,混凝土等级为C25,预埋12M30螺栓;

4.6m层②~③轴刮板输送机楼板开洞、新增H型钢钢梁及预埋、预埋螺栓,新增钢梁与原混凝土结构采用化学螺栓植入连接,与楼板结合处将楼板打磨平整刷结构胶;新增预埋件化学植入楼板内;新增预埋螺栓与钢梁焊接,钢梁在对应螺栓位置设10mm厚钢板加劲肋。

4.6m层⑤~⑥轴压滤机入料泵将原有泵基础移位并新建泵基础、新增H型钢钢梁、预埋螺栓,基础混凝土采用C25,高出楼板面150mm;新增钢梁与原混凝土结构采用化学螺栓植入连接,与楼板结合处将楼板打磨平整刷结构胶;新增预埋螺栓与钢梁焊接,钢梁在对应螺栓位置设10mm厚钢板加劲肋。

8.8m层②~③轴压滤机楼板开洞、新增混凝土梁、加固原混凝土梁及新增钢平台,新增及加固原混凝土梁均与旧混凝土交接面凿毛、灌浆料浇筑,箍筋化学锚入板内,梁顶标高8.68m;新增钢平台为6mm厚花纹钢板,平台梁、柱及其他支撑杆件均使用边长60mm方钢管,壁厚6mm。

11轴精煤离心机楼板开洞、新增型钢钢梁及拆除部8.8m层⑩~○

分楼板新建钢结构楼板,新增钢梁与原混凝土结构采用化学螺栓植入连接,与楼板结合处将楼板打磨平整刷结构胶。