目 录
第一章 总体概述
第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 1 .建筑设计概况 2 .结构设计概况 3. 现场施工条件 4. 施工项目管理架构
施工进度计划安排和保证措施
1. 施工进度计划安排 2. 施工工期保证措施
劳动力和主要材料投入计划
1. 劳动力安排 2. 主要材料用量计划
机械设备投入计划
关键施工技术工艺及工程项目实施的重点难点和解决方法1. 钢板加固施工工艺及要求 2. 碳纤维布加固施工工艺及要求 3. 植筋施工工艺及要求
防腐工程
安全文明施工措施
1. 工程项目部安全管理体系 2. 安全保证措施
工程验收
附表、附图
.
××××大楼装修及改造工程
结构补强、加固
施 工 组 织 设 计
第一章 总体概述
×××大楼装修及改造工程—结构补强、加固位于×××,由于建设
单位在使用功能上的改变至使部份结构承载力不能满足要求,经设×××计院设计出该楼加固施工图纸,我司针对该楼加固施工图纸,编制该施工组织设计,组织施工。
一、 建筑设计概况:
该楼外墙已装修完毕,为玻璃幕墙;内墙未装修。地下室层高为3.70m,首层层高为4.80m,二~五层层高为4.50m,六层层高为5.00m,七~九层层高为3.40m;开间跨度主要为6.50m、7.50m、9.00m和12.00m,进深跨度主要为6.50m、6.80m、7.00m和7.50m整个建筑物处于半装修未使用状态。
二、 结构设计概况(加固范围):
该楼为九层混凝土框架结构,-1层~九层结构采用补强、加固方法有:构件外粘钢加固,构件外粘碳纤维布加固以及结构植筋加固方法。
三、 现场施工条件:
该楼现已进入室内装修阶段,施工用水、电已经接入现场,具备现场
.
.
施工条件;室内加固部分未装修,有充分的加固工作面,具备开工条件;提升机垂直运输设备(由总包方提供)已经安装就位可以使用,具备垂直运输条件。整个现场施工条件具备,可以组织施工。 四、施工项目管理架构:
根据该加固工程的现场作业情况,以及工作量的大小定出以下管理架构及流 程:
施工班组 施工班组 施 工 员 (×××) 技术负责人 (×××) 质 安 员 (×××) 项目负责人 (×××) 公 司 (×××)
第二章 施工进度计划安排和保证措施
一、施工进度计划安排:(总工期60天)
1. 开工后,首先用17天时间对结构粘钢、粘碳纤维布部位进行基层修复,
打磨处理(同时粘结材料送检)。 2. 植筋工作同步进行(加大截面部份)。
3. 材料检测报告出具合格后(一般15天)开始粘贴钢板或碳纤维布加固,
打磨组,继续同步进行(计划用35天时间)。
.