设计荷载取值
一:墙体荷载(标准值)
⑴ KP1标准值(多孔砖即承重空心砖容重19.0KN/M3 开洞率不大于25.0% 取20.0%)
230 KP1厚空心砖外墙
230厚空心砖0.23*19*0.80 =3.50KN/M2
60厚EPS保温板0.17KN/M2
外侧粉刷及贴面0.50KN/M2
内侧粉刷0.34KN/M2
总计: 4.50KN/M2(取4.50KN/M2 ) 230 KP1厚空心砖内墙
230厚空心砖0.24*19*0.80 =3.50KN/M2
墙面粉刷0.68KN/M2
总计: 4.17KN/M2(取4.20 KN/M2 ) 115 KP1厚空心砖内墙
115厚空心砖0.115*19*0.80 =1.75KN/M2
墙面粉刷0.68KN/M2
总计: 2.43KN/M2(取2.5 KN/M2 )
95 KM1厚空心砖内墙
95厚空心砖0.095*19*0.65 =1.17KN/M2
墙面粉刷0.68KN/M2
总计: 1.85KN/M2(取1.90 KN/M2 )
⑶混凝土及轻骨料混凝土空心砌块标准值(混凝土空心砌块190x190x390,容重11.0KN
开洞率50.0%)无孔粉煤炭砌块容重
6.5KN/M3
190厚混凝土空心砌块外墙
190厚水泥空心砌块0.19*11.0 =2.09KN/M2
60厚EPS保温板0.17KN/M2
外侧粉刷及贴面0.50KN/M2
内侧粉刷0.34KN/M2
总计: 3.10KN/M2(取3.10KN/M2 ) 190厚混凝土空心砌块内墙
190厚水泥空心砌块0.19*11.0 =2.09KN/M2
墙面粉刷0.68KN/M2
总计: 2.77KN/M2(取2.80KN/M2 )注:混凝土空心砌块作为承重构件时因砌块厚度及填孔率不同,其自重标准值也不一致,底层取13.0KN/M2,多层取18.0KN/M2,高层取26.0KN/M2。其作为非承重
构件时还须依据生产厂家提供的密度要求再详细确定。
⑷加气混凝土砌块及ALC墙板标准值(200厚外墙自保温蒸压加气混凝土砌块及墙板)
200厚ALC墙板外墙
200厚加气混凝土砌块及墙板0.20*7.0 =1.40KN/M2
外侧粉刷及贴面0.50KN/M2
内侧粉刷0.34KN/M2
1
总计: 2.24KN/M2(取2.30KN/M2 ) 200厚加气混凝土砌块内墙
200厚加气混凝土砌块及墙板0.20*7.0 =1.40KN/M2
墙面粉刷0.68KN/M2
总计: 2.08KN/M2(取2.10KN/M2 ) 100厚ALC墙板内墙
100厚加气混凝土砌块及墙板0.10*7.0 =0.70KN/M2
墙面粉刷0.68KN/M2
总计: 1.38KN/M2(取1.40KN/M2 )
二:楼面荷载(标准值)
1a.非卧室恒载:楼面120厚砼板0.12*26=3.12 KN/M2