好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[VIP专享]钢丝绳网片-聚合物砂浆处加层加固手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

0.8~1.0;η2

为钢丝绳原梁共同工作系数,根据加固情况取

0.8~1.0;h+△为钢丝绳形心距混凝土梁上表面的距离,其中h为混凝土梁,△为钢丝绳形心距梁底的高度,本次加固中采用的钢丝绳为ф3.2,故钢丝绳形心距混凝土梁上表面的距离为

h+3.2+3.2≈h+5,如果采用ф3.2,故钢丝绳形心距混凝土梁上表面的距离为h+3.2+3.2/2≈h+5,如果采用ф2.4钢丝绳,则此项为h+3.6,其他变量根据混凝土设计规范取值。根据6根加固梁实验中测得的梁破坏时的钢丝绳应变,可知其应力发挥水平在(0.9~0.95)之间,因此η1 =0.9,η2 =0.8。2、抗弯刚度计算:

将截面加固钢丝绳的截面面积按刚度效果换算钢筋面积,然后按《规范》中计算钢筋混凝土梁截面的刚度的方法来进行计算。因固矩形截面刚度计算公式如下;公式中Aq 一截面加固钢丝绳网片截面面积;A′q 一截面加固钢丝绳网片换算成钢筋后的截面面积;A′S 一加固后截面的换算钢筋面积;q一截面加固厚度;h′一加固后截面高度。

EA'hEsA'sh02EsA'sh0Bs?ss0??0.65ftk??kp1.15??0.2?6?EP?1.15(1.1?)?0.2?6?EPn?Pk6ss22 (1)(2)(3)

A's?As?A'q?As?A'sbh0EqEsAq

P?

Pte?A'sA's?0.5bh'0.5b(h?q)M0.87h0A's (4)(5)

?ss?

3、抗剪承载力计算:

Ⅴu =Ⅴc+Ⅴw (1)

Ⅴw =(η1η2 2fw Aw 1 /s) hw (2)

VC ---原钢筋混凝土受剪承载力 VW --钢丝绳能承担受剪承载力

η1 ---钢丝绳应力发挥系数取0.80 0.80

fW ----钢丝绳抗拉强度取1100 Mpa AWI ----单根钢丝绳面积S ----钢丝绳间距取30mm

七、钢丝绳网片-聚合物砂浆换算公式

钢筋抗拉强度*钢筋面积=钢丝绳强度*钢丝绳面积(钢丝绳强度大于钢筋的3至5倍 )钢丝绳1050N/mm2

1、As:钢筋面积 2、 fy:钢筋抗拉强度 公式:fyAs=fy′As′As= (fy′As′/fy′v)= ~

 一级钢: fy=210N/mm2 二级钢: fy=300N/ mm2

三级钢 :fy=360N/mm2

fy′:钢丝绳抗拉强度:取fy′=1050N/mm2

η2 ----共同工作系数取

高强不锈钢绞线抗拉强度试验结果

钢绞线型号

最大抗拉强度 (N/mm2)

弹性模量 (N/mm2)

Ф4.5mm

Ф3.2mm

Ф2.4mm

1706

1679

1535

1.26×105

1.16×105

1.05×105

北京荣大兴业建筑材料有限公司 联系人:田万红15321865536

[VIP专享]钢丝绳网片-聚合物砂浆处加层加固手册

0.8~1.0;η2为钢丝绳原梁共同工作系数,根据加固情况取0.8~1.0;h+△为钢丝绳形心距混凝土梁上表面的距离,其中h为混凝土梁,△为钢丝绳形心距梁底的高度,本次加固中采用的钢丝绳为ф3.2,故钢丝绳形心距混凝土梁上表面的距离为h+3.2+3.2≈h+5,如果采用ф3.2,故钢丝绳形心距混凝土梁上表面的距离为h+3.2+3.2/2≈h+5,如