网片张紧
钢丝绳网片张紧
圆柱销钉固定网片
钢丝绳网片-聚合物砂浆加固样板
2.5具体施工方法
1、施工准备
采用钢丝绳网片加固混凝土结构,应由熟悉该技术施工工艺的专业施工队伍承担并应有施工技术措施,熟悉图纸,进行脚手架搭设等各种准备工作。
2、表面处理
对加固砼体进行凿毛、清理、修补,除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露出砼结构新面,用高压水枪清洗被加固构件的表面,清除酥松混凝土。对有裂缝的混凝土加固构件要先进行修补,当原构件钢筋有锈蚀现象时应对外漏的钢筋进行除锈及阻锈处理;若原构件钢筋经检测,认为已处于有锈蚀可能的状态,但混凝土保护层尚未开裂时,宜采用喷涂型阻锈剂进行处理,聚合物砂浆修补后,再进行下一道工序。
表面处理之后,抹聚合物施工前应用高压水冲洗并保持潮湿状态,以减少聚合物砂浆在固化过程的水分流失,有利于聚合物砂浆的充分固化,使之达到设计强度值。湿润用水的水质达到普通混凝土或砂浆的用水要求。
3、定位放线
按设计图纸要求,对绷网部位的钢丝绳方向进行确认,并用墨线弹出。4、打固定孔
固定钢丝绳网片的固定销栓的直径为6.5mm,打固定孔时用直径6 mm金刚钻头,打孔深为3.5cm,按图纸要求固定孔呈梅花型布置(也可在钢丝绳网绷紧后打孔)。
5、钢丝绳网片固定
纵筋在上,横筋在下。对钢丝绳网片进行剪裁,在钢丝绳网片的端头套上专用紧固环,并使紧固环扎紧纲丝绳线头;将钢丝绳网片的一端先用固定销栓固定或锚固,在另一端用紧线器夹紧钢丝绳网片,对钢丝绳网片进行张拉,使钢丝绳网片处于绷紧待加固状态;用T型销栓在网的纵横交叉处打孔固定或用锚固件锚固,相互间距为380 mm,呈梅花型布置。绷网的松紧要求:以纵筋手捏有弹性即可。不得出现有弯曲和未绷紧现象。
6、喷涂粘结剂
在加固构件表面均匀涂刷一层1-2mm左右厚加强粘结的粘结剂,使原结构和钢绞线网结合良好,共同受力。7、喷涂聚合物砂浆
根据设计要求及渗透性聚合物砂浆相关配比使用说明进行材料配制,搅拌均匀无结块,配好的浆料应保证在半小时内用完。钢绞线加固具体部位做法图:
可采用喷射器或人工抹压方式进行渗透性聚合物砂浆施工,砂浆厚度应控制在20mm~30mm,保护层厚度不小于10mm。涂抹聚合物砂浆时时,周围环境温度不宜高于30℃,避免大风、阳光暴晒。
8、表面养护
聚合物砂浆喷抹好后,进行喷水养护,保证表面湿润,条件允许可以采用覆盖养护,养护时间不得少于7天。
9、检验
施工前应确认钢绞线网、渗透性聚合物砂浆的合格证明,其指标应满足工程设计的要求,确保按照上述工序要求进行施工。聚合物砂浆涂抹质量检验评定,可参照抹灰质量要求进行检验。钢丝绳网片-聚合物砂浆外加层加固规定应按照GB50367-2006混凝土结构加固设计规范进行设计及施工。2.6施工注意事项
1、基层表面应清洁、无油污、无浮尘,施工时可选用高压水或气压缩机进行清洁除尘。
2、由于聚合物砂浆的流坠性比较严重,应根据实际情况采取一定措施减少聚合物砂浆的流坠问题。
3、聚合物砂浆施工时,环境温度不宜高于30℃,砂浆抹涂必须密实,不得存在空鼓现象。
4、砂浆施工后保养很重要,是高强聚合物砂浆表面发生裂纹的重要因素
2.7钢丝绳网片-聚合物砂浆外加层加固设计及验收标准
依据《混凝土结构加固设计规范》GB50367—2006规定:1、设计规定
1)采用本方法时,原结构、构件按现场检验结果推定的混凝土强度等级不应低于C15级,且混凝土表面的正拉粘结强度不应低于1.5Mpa。
2)钢绞线网片—聚合物砂浆外加层应采取下列构造方式对混凝土结构构件进行加固:板和墙,可采取单面的外加层构造;也可采用对称的双面外加层构造。
采用本方法加固的混凝土结构,其长期使用的环境温度不应高于60度。处于特殊环境下(如介质腐蚀、高温、高湿、放射等)的混凝土结构,其加固除应采用耐环境因素作用的聚合物配制砂浆外,尚应遵守现行国家标准工业建筑防腐蚀设计规范GB50046的规定,并采取相应的防腐措施。
3)当被加固结构、构件的表面有防火要求时,应按现行国家标准《建筑纺火设计规范》 GB50016规定的耐火等级及耐火极限要求,对钢丝绳网片-聚合物砂浆外加层进行防护。
2、材料规定
1)重要结构构件或结构处于腐蚀介质环境、潮湿环境和露天环境时,应选用高强度不锈钢丝绳制作网片。
2)对于正常温、湿度环境中的一般结构、构件,可采用高强镀锌钢丝绳制作的网片,但应采取有效的防锈措施。
3)(高强度钢丝绳抗拉强度标准值见附表)
高强度钢丝绳抗拉强度标准值(Mpa)
不锈钢丝绳
种类
符号
钢丝绳公称直径(㎜)2.4~4.5 2.5
钢丝绳抗拉强度标准值
镀锌钢丝绳钢丝绳公称直径(㎜)
钢丝绳抗拉强度标准值
fatk fatk
6×7+IWS 1×19
φr φs
1800、1700 2.5~4.5 1650、1560 1560
2.5
1560
4)对于重要构件的加固,应采用改性环氧类聚合物砂浆。
对于一般构件的加固,可选用改性环氧类聚合物砂浆或改性丙烯酸酯工聚物乳液配制的聚合物砂浆。
5)承重结构用的聚合物砂浆分为I级和Ⅱ级,应分别按下列规定采用: 板、墙加固,当构件混凝土强度等级为C30~C50时,应采用I级聚合物
浆。当构件混凝土强度等级为C25及以下时,可采用I级或Ⅱ级聚合物砂浆。梁和柱的加固,均应采用I级聚合物砂浆。6、(承重结构加固用聚合物砂浆基本性能指标) 检验项目
劈裂抗拉强度(Mpa)
砂浆等级
I级Ⅱ级
≥7.0≥5.5
≥2.5,且为混凝土内聚破坏正拉粘结强度(Mpa)
抗折强度
抗压钢套筒粘强度结抗剪强
(MPa ) (Mpa)度标准值
(Mpa)≥12≥10
≥55≥45
≥12≥9
三、 构造规定