蓄电池内阻的有关标准规范
一、DL/T1397.5-2014电力直流电源系统用测试设备通用技术条件第5部分:蓄电池内阻测试仪
二、DL/T5044-2014 电力工程直流电源系统设计技术规程 5. 2. 6 目前蓄电池巡检仪在实际工程设计中已有很多应用,投资不大,系统也不复杂,可实现在线实时监测单个蓄电池电压和电池表面温度,提高蓄电池的运行维护管理水平,延长其使用寿命。但在实际应用中发现,检扭~蓄电池电压正常并不能保证蓄电池容量满足要求,因此在实际工程中,有条件时还可增设在线测量每个蓄电池内阻值,以便尽早发现蓄电池组中不合格的单体。
三、DL/T637-1997 阀控式密封蓄电池订货技术条件 4.18 内阻值
制造厂提供的蓄电池内阻值应与实际测试的蓄电池内阻值一致, 允许偏差范围为±10%。
四、DL/T856-2004 电力用直流电源监控装置
B.3 能在线检测蓄电池充放电曲线,自动检测蓄电池内阻值 (选择项)。
五、国家电网公司输变电设备技术管理规范 直流电源系统设备检修规范
阀控蓄电池每年至少 1次内阻或电导测试,若内阻较高,则着重检查以下各项:
..
.
1、 蓄电池的运行方式是否正确 2、 蓄电池电压和温度是否在规定范围 3、 蓄电池是否长期存在过充电或欠充电 4、 运行年限是否超过制造厂家推荐年限
六、国家电网公司输变电设备技术管理规范 直流电源系统运行规范
第五章 蓄电池的运行及维护 第十三条
(四) 长期处于浮充电运行状态的蓄电池会使内阻增加,容量降低。 进行核对性放电,可使蓄电池极板有效物质得到活化,容量得到恢复,使用寿命得到延长。
..
蓄电池内阻的有关标准规范
.蓄电池内阻的有关标准规范一、DL/T1397.5-2014电力直流电源系统用测试设备通用技术条件第5部分:蓄电池内阻测试仪二、DL/T5044-2014电力工程直流电源系统设计技术规程5.2.6目前蓄电池巡检仪在实际工程设计中已有很多应用,投资不大,系统也不复杂,可实现在线实时监测单个蓄电池电压和电池表面温度,提高蓄
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式