1.上班前不准喝酒,班中不得干与本职无关的工作,遵守有关规章制度。
2.立井(暗立井) 安装时,管道工必须配带安全带,所用工具应用绳索在适当地方固定。
3.施工现场倾角大于15°时,下方不得有人同时作业,如因特殊需要平行作业时,应制定严密的安全防护措施。
4.瓦斯浓度大于1 %时不得使用电气设备,超过1.5 %时必须停止作业,切断电源,撤出人员。 5.拆装管路需用电、气焊时,要严格按《煤矿安全规程》中的有关条款执行。
6.在架空线段施工时,应有防止触电的安全措施。 7.施工前管道工沿施工路线进行认真检查,掌握现场情况。
第2页/总8页
操作规范样本 | OPERATION SPECIFICATION
8.熟悉有关图纸资料和标准要求。
9.施工前对沿线所有的障碍物及险段提前进行清理和加固,确保施工安全和进度。
10.在安装前应与调度室及运输调度站联系,说明工作地点、工作量及工作时间,并由专人负责监护,注意来往车辆。
11.管子安装前应逐节检查,并符合下列要求: (1) 不得有裂纹,法兰盘对接处平整,不得有破损现象。
(2) 直管的弯曲度每米不超过1.5 毫米。 (3) 弯管的弯曲部分的椭圆度不大于管子公称外径的10 %,弯曲角度误差不得超过±30′。 12.管路安装前,应根据设计要求测量管座、管卡或弯头座的支承梁位置,并进行梁的加工和安装。 13.管子、弯头、三通、异径管及伸缩器等,在安装前应做耐压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,至少应比工作压力大0.5 兆帕,且无渗水现象。 14.安装前,应按设计要求对所有管件进行防腐处