q1=F1×0.45/1000=22.0N/㎜ q2=F×0.45/1000=20.94N/㎜
2)抗弯验算
M=0.084q1l2=1.04×106N ㎜
δ=M/W=1.04×106/2×5.08×103=102.4N/㎜2﹤fm=215 N/㎜2 ∴满足抗弯强度要求。 3)挠度验算
ω=(0.273q2l4)/100EIxj=0.36㎜﹤【ω】=3.0㎜ ∴满足挠度要求。
(3)对拉螺栓验算
M14型对拉螺栓,截面面积为105㎜2,fm=170 N/㎜2 1)对拉螺栓的拉力
N=48.91×0.45×0.75=16.51 KN 2)对拉螺栓的应力
δ=N/A=16.51×103/105=157 N/㎜2﹤170 N/㎜2 ∴对拉螺栓的抗拉强度满足要求。
(二)平台板模板支撑验算
钢管支撑(立柱)一般按立柱的稳定性控制,可按两端铰接受压构件来简化计算,钢管采用φ48普通钢管脚手架对接,横杆步距为1800mm,立柱允许荷载值为N = 27.2 KN ,钢管φ48×3.5截面面积为A=489mm2,φ取0.804。
立柱稳定按公式:
N
φA
σ= 验算。
27.2×103 0.804×489 σ=N / φA = =69.2N/mm2
小于设计值,满足要求。
八、施工安全措施
1. 进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢。 2. 按支模工序进行,剪力墙模板未加固前,应设临时支撑以防模板倾覆伤人。 3. 拆模应按顺序分段进行,严禁猛撬、硬砸或大面积撬落拉倒。
4.组合钢模板装拆时,上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆、随运送,严禁从高处掷下。
5. 不得在脚手架上堆放大批模板等材料,以防模板倾覆滑倒伤人。 6.不准站在梁底模上行走。
7. 剪力墙模板安装时,应将各块模板用回型销连接好,避免出现未连接或连接不好的现象,从而保证施工人员的安全。 九、环境保护措施
1.现场做到场地平整,道路畅通。
2.夜间灯光集中照射,避免干扰周边居民休息。
3.无长流水、长明灯,建筑垃圾封闭管理,做到日集日清,集中堆放,专人管理,统一清运。
4.防止施工噪声污染,尽量减少施工噪声,将木工加工场放置在楼层内。控制作业时间,22时至次日6时不得进行作业,以避免影响居民的休息,不得干扰企业机关的正常工作。
5.脱模剂应放在指定位置妥善保管,脱模剂均匀涂刷,防止脱模剂对作业场地及环境造成污染。
6.防止施工车辆运输中随地散落,设专人打扫,落实施工现场“门前三包”。干燥的季节要撒水降尘。
7.现场材料多、垃圾多、场地小,人流车辆频繁,材料要及时卸货,按规定堆放,凡能夜间运输的材料,应尽量放在夜间运输,天亮打扫干净。
8. 严禁烟火,木工加工场应设置消防设施。 十、成本降低措施
1.施工过程中,避免对小钢模猛敲猛砸,减少小钢模的损坏。 2.按方案制作对拉螺栓,对拉螺栓周转使用。