一、工程概况

本工程地下室一层,层高5.100米,结构形式为剪力墙结构,剪力墙厚 mm。地下室砼墙模板采用组合小钢模施工,梁、板模板采用12.2mm厚竹胶合板,其支撑体系采用φ48.5普通钢管。 二、底板模板

1.底板侧模

底板砼厚度为800mm,侧模采用240mm厚砖胎模,砖胎模朝向底板一侧表面抹20mm厚1:3水泥砂浆保护层。

2.侧模的支撑

1#楼基坑四周部位均按设计要求放坡,放坡面与底板基础外侧间距为800~1000mm,采用间距为1000mm的钢管侧向支撑。支撑时,紧贴砖墙外侧竖直放置0.3m×1.2m的小钢模,平行于放坡面铺设0.3m×1.5m的小钢模,下部顶撑一道水平钢管,上部斜撑一根钢管,两根钢管间用一道竖向小钢管连接,再用一道水平钢管连接整个支撑,保证地下室底板侧模在浇筑砼时有足够的抗侧压强度。详见下图:

土方放坡3mm厚止水钢板底 板φ48×3.5钢管组合小钢模支撑无支护面底板侧模支撑

3.剪力墙水平施工缝

浇筑地下室底板时,地下室外墙模板高出底板上表面250mm设一道水平施工缝,采用3mm厚止水钢板防水,如下图所示:

止水钢板底 板砖胎模外剪力墙止水钢板设置图 地下室底板浇筑砼时,地下室外墙水平施工缝以下(水平施工缝在底板以上250mm处)剪力墙及电梯井处底板等部位模板为吊模,该部位模板具体做法见下图。为使地下室外墙施工缝以上墙体能与施工缝以下墙体较好的接茬,不产生错台现象,在地下室底板砼浇筑完后,外墙施工缝以下模板暂不拆除,施工缝以上墙体模板可与其直接连接,避免错台现象的产生。

4.底板伸缩缝模板

50mm宽伸缩缝中部设有橡胶止水带。伸缩缝是防水工程中的薄弱环节,防水处理比较复杂,

如处理不当引起渗漏水现象,会直接影响地下室工程的正常使用和寿命。伸缩缝处模板采用如下支设方法:

底板砼×100木方10mm厚竹胶板 。 1025×50木方橡胶止水带伸缩缝橡胶止水带模板图 三、剪力墙模板

1.剪力墙模板

地下室剪力墙模板采用组合小钢模竖向排列组合,对拉螺栓采用Ф14穿墙螺栓。由于地下室层高较高,因此墙模底部对拉螺栓数量适当加密。底部七排按间距450(竖向)×750(横向)mm布置,上部按750(竖向)×750(横向)mm布置。底部七排螺栓每端设置两个螺母,防止砼侧压力过大,使螺母与螺栓脱落。地下室外墙使用的对拉螺栓中部满焊3mm厚50×50mm止水钢板。在外剪力墙外侧预埋40×40×30mm木砖,待模板拆除后,取出木砖,并用膨胀砂浆封堵,起到防水的作用。

做法如下图所示:

满焊50×50×3mm厚止水钢板组合小钢模φ14对拉螺栓φ48*3.5钢管)外剪力墙外侧40×40×30mm预埋木砖对拉螺栓(组合小钢模φ16PVC套管地下室外剪力墙剖面图地下室内剪力墙剖面图()

40×40×30mm预埋木砖δ=3mm,50×50mm点焊40mm长φ6止水钢板钢筋头套 丝φ14钢筋墙厚-30墙厚满 焊地下室外墙对拉螺栓加工图套 丝φ14钢筋墙厚墙厚+406地下室内墙对拉螺栓加工图 2.剪力墙竖向施工缝

剪力墙施工分段进行,利于模板的周转及劳动力组织。施工分段图如附图一所示。 剪力墙竖向施工缝处采用3mm厚止水钢板防水,施工缝处采用50mm厚木板封堵。施工时,先用钢筋将止水钢板固定,再将进行过一定加工的木板沿止水钢板长度方向放入剪力墙钢筋内,并用钢筋固定位置,然后支设剪力墙模板。施工缝的封堵及加固如下图所示:

剪力墙模板止水钢板剪力墙钢筋11固定木板用钢筋Φ12600,同墙体钢筋焊接50厚木板—剪力墙施工缝封堵示意图

地下室模板施工方案