第一节 大型设备吊装运输方案

6.4.1 空调机组:本工程82 台空气调节箱中,除17 台较小外,其他均需考虑现场组装,这几台分别为:

6.4.1.1A 座建筑一层的KA-1-1~2 系统,2 台(中庭,前室),A 座建筑一层的KA-1-3-10,系统8 台(商业);

6.4.1.2B 座建筑一层为中庭及前室服务的KB-1-1~2 系统2 台;D 座建筑一层为咨询处理中心服务的KD-1-2 系统1 台,D 座建筑一层为商业服务的KD-1-3-5 系统3 台,D 座建筑一层为咖啡厅服务的KD-1-1 系统1 台。共计17 台。 6.4.1.3 其余65 台空调箱在订货时,应考虑需散件或分组合段分别进场,到现场时需要注意的是,一定在外包装箱上注明此件所在层数及系统号,以及包装箱内物品名称,以免在运输过程中,造成张冠李戴现象。利用施工外梯运到所在楼层后,再用一台或2 台2T 的“地牛 ” ——液压提升拖车,将箱体运至机房所在位置。

6.4.1.4 设备水平搬运时应尽量采用小拖车运输,较重的机组加滚运输。机组起吊时,应看好包装箱的起吊点标志。拆掉包装箱的,在设备的起吊点着力,无吊点时,起吊点应在金属空调箱的基座主梁上。需要提出的是:在设备图中,机房大门分别设在B 楼D 轴位置,A 楼在L 轴位置,门两侧的墙显示为后砌墙,为了保证机组能够顺利运进机房,最好建议土建单位能够在机组散件运进机房以后,再砌这道墙。

6.4.1.5 在运机组前,还应提醒土建单位按设备要求打好基础并做交接手续,打好基础后,要在土建机房做完防水后(以及保护层)才能进行机组组装,否则机组下方的防水无法处理,将来做防水时还要把组装好的机组移开进行二次搬运。组装完的机组应按规定进行试验。 6.4.2 锅炉

6.4.2.1 本工程有两个蒸汽锅炉房位于地下二层。ACD 座的一个锅炉房有2 台1.75T 的锅炉。B 座锅炉房有2 台1.25T 的锅炉。锅炉就位应具备下列条件:

6.4.2.2 锅炉间内的管道安装,不能影响锅炉运输。新的设备基础已施工完毕,强度已经达到设计和规范要求。用200mm 工字钢作成田字架,上下均铺20mm 厚钢板,在吊装口-10.00 米处做成一临时承重架。上面放钢排子和滚杠,可将锅炉由吊装口牵至正式地面。

6.4.2.3 锅炉水平运输:南区B 座锅炉从吊装口下去后,落到-10.00 米地面。最终在B 轴与W 轴交汇处的柱子南北两侧各需放置一台。因此GLB-1 锅炉到达地面后应东西朝向放置,然后平移至B~1/B 轴间,再在预定放置位置的东部做地锚固定倒链或卷扬机,将锅炉牵至正确位置。

6.4.2.4GLB-2 因离吊装口很近,则可直接放在拟就位的位置西侧,再在锅炉东侧做地锚,用倒链牵至正确位置。

6.4.2.5 北区ACD 座锅炉位置距吊装口西约50 米,位于R、Q~10、11 轴之间,但运输路线很简单:由吊装口将锅炉放置到-10.00 米地面后,南北方向放置锅炉本体,沿Q、R 轴向西水平移至10、11 轴间。再利用Z4 轴所在柱子及Q~10、11 轴交汇处两根柱子,做固定点,将两台锅炉纵向牵引至指定位置。

6.4.2.6 运输前应先选好路线,确定锚点的位置,稳好-10.00 米地面卷扬机,铺好道木,以下是锅炉运输示意图。

6.4.2.7 运输的时候要注意锅炉的方向,以免二次调整方向。用千斤顶将锅炉顶起放进滚杠,然后用卷扬机牵引前进,钢丝绳应拴在锅炉的承重底盘上,运输过程中要及时倒滚杠。倒滚杠时应注意避免让滚杠辗压手指。

6.4.2.8 锅炉房内部,运输通道与设备基础上表面找平,并且基础上应铺脚手板,以免损坏基础。锅炉运上基础后,四个角用千斤顶顶起,然后撤出滚杠和脚手板,按设备要求垫减振胶皮或安放地脚螺栓后,四个千斤一起下降,把设备落在基础上。

6.4.2.9 锅炉的找平找正:锅炉的纵向找平用水平尺进行,当锅炉纵向不平时,可用千斤顶将低的一端顶起,在锅炉的支座下垫适当厚度的钢板,使锅炉的水平度达到要求,垫铁的间距一般为500mm~1000mm。锅炉标高偏

差为±5mm。锅炉横向找平用水平尺进行,锅炉的横向倾斜度不得大于5mm。成排安装的同型号锅炉,前部一定要平齐,误差不大于2mm,锅炉两侧的间距要符合设计要求。 6.4.3 冷水机组

6.4.3.1 本工程冷水机组为开利空调设备公司产品。选用19XR1000 和19XR800 机型机组。 根据厂方提供具体重量如下表所示: 机器部件机型 1000 冷吨 800 冷吨 长×宽×高(mm) 4937*2426*2985 4782*2096*2257 组合质量(kg) 15605 10456 6.4.3.2 供货方机组运到施工现场,并用汽车吊将机组从吊装孔吊至冷水机房地平面,我方将机组从吊装孔下水平运到机组安装地点,安装就位,并连接管道。 6.4.3.3 机组吊、运准备

6.4.3.3.1 将吊装口周围物清理干净; 6.4.3.3.2 将吊装口安全防护网撤除;

6.4.3.3.3 将吊装口下运输路线上的东西清理干净;

6.4.3.3.4 将冷水机房内机组运输路线上障碍清除后,做好地锚; 6.4.3.3.5 购置以下运输工具及物资: ① 2 吨倒链2 个;10 吨倒链2 个;

② 20 吨垮顶4 个;20 吨千斤顶2 个;10 吨千斤顶2 个; ③ 吊装扣件若干;

④ ∮20 钢丝绳80 米;

⑤ 50mm 厚脚手板若干;20#工字钢45 米;

⑥ 滚杠φ108×10 L=2.8m 10mm 厚厚壁管若干根; ⑦ 大锤2 把; ⑧ 撬棍若干 等。 锅炉

6.4.3.4 在吊装口下与设备基础间铺脚手板运输轨道,上方放φ108×10 滚杠(现场铺设)。 6.4.4 吊装、运输方法

6.4.4.1 机组垂直下吊、组装:首先用汽车吊将机组地面从吊装口吊至冷冻机房地面预先铺设的φ108×10L=2.8m 滚杠上运走。注意:一台机组全部水平运离吊装口后,方可下吊组

装下一台机组。

6.4.4.2 机组水平运输:由于冷水机组基础高出冷冻机房混凝土楼板,故沿滚运方向及基础平台之间均需纵向铺设厚50mm 4 排脚手板滚道,外边宽度稍大于设备底座宽度。脚手板上再安放φ108×10 L=2.8m 滚杠。将整体机组20 吨千斤顶顶起,在机组型钢底座下铺脚手板滚道及φ108×10 L=2.8m 滚杠不少于10 根,遇到基础及路面障碍不能使用长滚杠时,改用长度1 米的短滚杠,在机组支座下面进行滚动。用预先在设备运输路线上锚固好的5 吨倒链及钢丝绳(现场布置)将设备牵至设备基础上。运输过程中,操作人员用撬杠及大锤等工具辅助设备运输及转向。依此方法将所有设备水平运输到位。由于机房空间有限,设备应分批到货,待前批设备运输到位且机房有空间后,再进下批设备。水平运输牵引力计算: 序号 1 2 3 4 5 6 名称 1000 冷吨机组 托运底座20#工字钢 动载系数 不均衡系数 计算载荷 起动系数( 在枕木轨道上) 摩擦系数( 滚杠对钢排) 摩擦系数( 滚杠对枕木) 滚杠直径 水平牵引力 钢丝绳安全系数 钢丝绳破拉力 代号 Q q K1 K2 P KQ 数值 15605 650 1.1 1.2 21457 2 单位 Kg Kg Kg 来源及计算公式 厂方资料 现场加工或设备自带 查手册取值 查手册取值 P=K1 K2(Q+q) 查手册取值 选用机型 7 f1 0.05 查手册取值 8 9 10 11 f2 D S K 0.1 10.8 0.6 5 Cm T 查手册取值 S=KQP(f1+f2)/D 查手册取值 T P 破=KS 选用2t 倒链 选用6 ×37-19.5-170 钢绳 12 P破 5.35 6.4.4.3 机组安装就位 设备运至设备基础上后,用撬杠将整体机组安装位置找正,利用整体两端紧固和焊接的2 个支撑点,各用2 台10 吨垮顶,顶升机组。先用撬杠及锤子退出φ108×10 滚杠,稍降低垮顶高度。再将托运底座拆除撤出,在退出同时用四组各三层50mm 厚的木方垫在机组底座下面,待托运底座安全退出后,缓慢降低垮顶高度,再分三次取出一层50 mm 厚木方,直至机组落至基础平台上。机组就位尺寸应根据冷冻机房图纸。 6.4.5 人员组织

6.4.5.1 运输总指挥: 负责总体协调

6.4.5.2 水平运输负责:负责水平运输指挥 6.4.5.3 吊装指挥: 负责垂直吊装指挥

6.4.5.4 运输技术负责:提供整个过程的技术指挥 6.4.5.5 运输安全负责:负责安全策划 6.4.5.6 运输后勤保障:对运输工作具体实施组织保障运输第一小组: 8 人 运输第二小组: 8 人 应急小组: 6 人

6.4.5.7 供货厂家:负责对吊装运输前的整体计划进行协调 6.4.5.8 厂家技术员:负责对设备本身提供技术咨询保障

6.4.5.9 运输时间安排:从设备到场日开始,根据设备到货时间表,将到货设备当天。 6.4.5.10 吊装、运输保障

6.4.5.10.1 吊装期间,吊装口附近不得停放任何物品及车辆; 6.4.5.10.2 吊装运输工具及物品必须供应及时; 6.4.5.10.3 必须作好夜间吊装运输准备照明灯具;

6.4.5.10.4 吊装运输期间通风项目部及厂家必须有专人在现场看守指导。 6.4.6 技术、安全措施

6.4.6.1 施工前必须由施工工长对施工员进行安全技术交底; 6.4.6.2 施工人员必须戴安全帽、铺木板时带防护手套;

6.4.6.3 吊装运输过程中,统一听从指挥号令,操作人员应精力集中,严禁无组织操作; 6.4.6.4 每个搬运小组派专人统一指挥;

6.4.6.5.确保吊运机组散件重量在吊装机具的安全载重量范围内,不得超载; 6.4.6.6 夜间运输要有安全措施,如照明设施等; 6.4.6.7 吊装工必须持证上岗;

6.4.6.8 设备吊装过程中必须拆除的防护网,设备吊完应及时恢复。

6.4.6.9 在运输过程中,无论何人发现运输有异常现象,均应及时向指挥人员反映,采取措施后方可进行下一步操作;

6.4.6.10 具体安全交底见安全交底记录。