学习资料
扶梯静止时LED显示 LED3 (红灯) 闪 安全回路断开,运行闭锁,
DIL开关不在正常位置(厂家预置位置)
LED2 (黄灯) 闪
停车闭锁
亮 扶梯准备好运行
LED1 (绿灯) 闪
起动过渡阶段
亮 额定运行
LED1 和 LED2 交替闪自动润滑信号
运行状态和出错显示 r 0测试运行/检修运行 r0安全回路开路
r r复位开关DRES1不在OFF位置 d 0准备好运行 d连续运行 A自动运行
t t TUV速度模拟运行 d下行 u上行
-星形运行/变频运行/主接触器吸合(直接启动) c夜间停止服务功能有效 L润滑故障 扶梯故障显示
-- (PHKE) “偏差值”出错
00 (JR-U, JR-T)
钥匙开关没复位 (KKP-T,KPV-T)
上部梳齿板触点
10*** 11
(KHLE-T )
上部扶手带入口触点
12 (KSL) 13 (SKVS) 14 (DH)
围裙板触点
硬件监控HWD继电器出错
急停车
(KKP-B,KKPV-T ) 下部梳齿触点
15*** 16
(KHLE-B )
下部扶手带入口触点
17 (KKS-B ,KUS)链条涨紧触点
20* ROM检验出错
安全制动器不在关位置 安全制动器触点
KBSIA ) 21 (KBSA, 23 (KBSP, KBS2A) 24 (WTHM )
PTC热敏电阻
25
接触器释放检查
学习资料
26**
(PHKE) (PHKE)
运行方向出错 位移值超过范围 超速
27** 30**
(PHKE) 欠速
31* (PHKE)
32***
(INHL-L) (INHL-R)
左扶手带监控 右扶手带监控
33*** 34 (KB)
工作制动器触点/相位故障 安全制动器触点
35 (KBSA)
36 (KKA-T, KKA-B,KBFM,KANK)
梯级下沉,踏板监控
37* (PHKE) 移动运行
电机速度监控
INBMG) 38* (PFVKQ,
39** 3A
(PHANK-T) 梯级或踏板缺少监控(上部)
(PHANK-T) 上部光电未对准
3B** 3C
(PHANK-B ) 梯级或踏板缺少监控(下部)
(PHANK-B) 下部光电未对准
40
复位 钥匙停车
41 42
丢失24V电源 电流过大
43 44
RAM检验出错 SRE释放监控出错
45 46* (S10)
梯级运行方向未监控 梯级监控光电有问题
47 (PHKE)
不明故障
88
*取消出错联
复位(合上电源再断开)/S11合上再断开
锁: ** 取消出错联锁:分别操作 DRES1按钮
RAM 显示(S4-S1)
0111 :制动距离 0011 :运行计时器 1100:润滑/间歇时间 0110:位移值
0100:光栅检验
0010:计算得位移值
0101 :自动运行特征值
0000:特征值显示 1010:脉冲数
1101 :测得的最小/最大位移极限值
1011: ECO计数器 0001: ECO参考速度 1000 :下部LS速度 1001:上部LS速度 1110 :超速极限1111 :欠速极限