好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气安装单位工程概况表及总结

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

单 位 工 程 概 况 表

工程名称:陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程 单位工程编号:14 单位工程名称 施工单位 全厂起重机电气设备安装 中国能源建设集团东北电力第四工程公司 建设单位 监理单位 天津市津能工程管理有限公司 广东创成建设监理咨询有限公司 工程简介 工程范围及工期 #3标段内的起重机电气设备安装主要工程量:行车2台,电动葫芦7台、安全滑线和滑线附件等。2013年01月20日 至 2014年04月09日施工结束。 滑接线的布置,应符合设计要求;当设计无规定时,应符合下列要求:滑接线距离地面的高度,不得低于3.5m;在有汽车通过部分滑接线距离地面的高度,不得低于6m。滑接线与设备的距离,不得小于1.5m;与一般管道的距离,不得小于1m。 工程负责人1人,工程主管1人,技术人员1人,安全员1人,质检员1人,电气安装工5人。 主要工程量 主要设备名称、数量及参数 其它主要工程量 安全滑线:JSHGT-200 516米 无 施工大事记 工期 主要里程碑进度 安装与设备消缺情况 设计变更及执行情况 本单位工程于2013年01月20日开工, 于2014年04月09日竣工 无 无 无 施工安全情况 安全总体情况 特殊或重要安全技术措施 安全总体情况良好,无安全事故。 无 质量验收情况 质量验收 技术资料及技术记录 本单位工程已按施工图施工完毕,经验收,共 1 个分部工程 2 个分项工程,全部合格 编制施工方案1套 新材料新技术应用情况 工程中是否采用新材料新技术 无 工程特点及技术要求 劳动组织 本表由施工单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

单 位 工 程 施 工 总 结

工程名称:陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程 单位工程编号:14 单位工程名称 施工单位 全厂起重机电气设备安装 中国能源建设集团东北电力第四工程公司 建设单位 监理单位 天津市津能工程管理有限公司 广东创成建设监理咨询有限公司 单位工程特点 天津陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程#3标段内的起重机电气设备包括:化学水处理区,原水处理区,工业废水处理区,#1、#2机力通风冷却塔,循环水泵房,循环水处理室,旁流过滤车间。设计单位为中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司。安装过程中严格控制施工质量,通过技术、管理力量来保证高效、优质的完成本单位工程。 本单位工程于2013年01月20日正式开工至2014年04月09日完工。 本单位工程施工过程严格遵守相关施工作业程序中的步骤、厂家安装要求、建设单位的达标创优要求中的规定,保证了工程的优质完成。开工前进行详细技术交底,过程中严格控制安装质量,完工后加强成品保护。 在工程施工前,编制、整理好相关的技术指导资料(开工报告、作业指导书、交底记录、厂家资料、技术规范等),并由专人进行详细的技术交底,并在施工过程中进行跟踪。在施工中我们时刻本着早发现、多沟通、早处理的原则,根据到货清单,深入现场结合实际发现问题并及时向监理、业主提出。组织有经验懂技术的专人负责各区域的施工管理,在施工中高标准、严要求,时刻严把质量关,不定期组织质量检查人员进行检查考核。作业过程中严格遵守相关施工作业程序中的步骤、厂家施工要求中的规定,认真贯彻建设单位达标创优的相关技术要求。 本单位工程的主要经验:开工前制定好措施、过程中控制好质量、结束后保护好成品。 实际施工情况 单位工程的管理特点和经验教训 出现的主要问题和解决方法 无 采用五新的情况和效果 强制性条文执行情况 单位工程遗留问题及说明 施工单位: 无 施工过程中严格把关,认真执行强制性条文的相关规定,杜绝了一切违反强制性条文的行为 无 监理单位: (公章) 年 月 日 (公章) 年 月 日 建设单位: (公章) 年 月 日 本表由施工单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

单 位 工 程 概 况 表

工程名称:陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程 单位工程编号:16 单位工程名称 施工单位 全厂电缆线路施工 中国能源建设集团东北电力第四工程公司 建设单位 监理单位 天津市津能工程管理有限公司 广东创成建设监理咨询有限公司 工程简介 工程范围及工期 #3标段内的动力及控制电缆敷设、电缆头制作安装、电缆管配置及其敷设、电缆桥架安装等。主要工程量:动力电缆46公里,控制电缆48公里,电缆管11吨,电缆桥架26吨。2013年03月18日 至 2014年06月29日施工结束。 固定支架的间距应符合设计要求。固定支架应焊接牢固。电缆管、电缆支架接地应良好,应有明显的接地点。电缆存放应注意防水、防火。 电缆敷设前应核实电缆的型号、电压、规格和长度。电缆敷设前应检查电缆管口和电缆梯架转弯处是否存在金属毛刺。导线连接牢固,绝缘良好,无中间接头。屏蔽电缆屏蔽应良好接地。电缆绝缘良好,符合设计规定。电缆的弯曲半径应符合设计要求。电缆标志牌的安装应符合规定。 工程负责人1人,工程主管1人,技术人员1人,安全员1人,质检员1人,电气安装工15人。 主要工程量 主要设备名称、数量及参数 其它主要工程量 动力电缆46公里,控制电缆48公里,电缆管11吨,电缆桥架26吨。 无 施工大事记 工期 主要里程碑进度 安装与设备消缺情况 设计变更及执行情况 本单位工程于2013年03月18日开工, 于2014年06月29日竣工 无 无 已执行 施工安全情况 安全总体情况 特殊或重要安全技术措施 安全总体情况良好,无安全事故。 无 质量验收情况 质量验收 技术资料及技术记录 工程中是否采用新材料新技术 本单位工程已按施工图施工完毕,经验收,共 6 个分部工程 16 个分项工程,全部合格 编制施工方案1套,电缆通道安装记录、电缆敷设记录1套。 新材料新技术应用情况 无 工程特点及技术要求 劳动组织 本表由施工单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

单 位 工 程 施 工 总 结

工程名称:陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程 单位工程编号:16 单位工程名称 施工单位 全厂电缆线路施工 中国能源建设集团东北电力第四工程公司 建设单位 监理单位 天津市津能工程管理有限公司 广东创成建设监理咨询有限公司 单位工程特点 天津陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程#3标段内的动力及控制电缆敷设、电缆头制作安装、电缆管配置及其敷设、电缆桥架安装施工区域包括:化学水处理区,原水处理区,工业废水处理区,#1、#2机力通风冷却塔,循环水泵房,循环水处理室,旁流过滤车间,消防楼。设计单位为中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司。安装过程中严格控制施工质量,通过技术、管理力量来保证高效、优质的完成本单位工程。 本单位工程于2013年03月18日正式开工至2014年06月29日完工。工程名称:陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程 单位工程编号:11 单位工程名称 施工单位 化学水处理系统电气设备安装 建设单位 中国能源建设集团东北电力第四工程公司 监理单位 天津市津能工程管理有限公司 广东创成建设监理咨询有限公司 工程简介 工程范围及工期 #3标段内化学水处理系统电气设备安装主要工程量:变压器2台,母线桥1个,盘柜19面,控制箱44个。2013年03月18日 至 2014年09月05日施工结束。 盘柜基础中心线误差符合规范。柜体垂直度及柜间间距符合规范。柜体固定及接地良好。母线连接、电气连接应可靠且接触良好。真空断路器与其操动机构的联动应正常,无卡阻;分合闸指示正确;辅助开关动作准确可靠,接点无电弧烧损。电动机引线及接地检查合格。电动机启动前检查合格。 工程负责人1人,工程主管1人,技术人员1人,安全员1人,质检员1人,电气安装工15人。 主要工程量 主要设备名称、数量及参数 其它主要工程量 变压器2台,母线桥1个,盘柜19面,控制箱44个。 无 施工大事记 工期 主要里程碑进度 安装与设备消缺情况 设计变更及执行情况 本单位工程于2013年03月18日开工, 于2014年09月05日竣工 无 无 无 施工安全情况 安全总体情况 特殊或重要安全技术措施 安全总体情况良好,无安全事故。 无 质量验收情况 质量验收 技术资料及技术记录 本单位工程已按施工图施工完毕,经验收,共 4 个分部工程 7 个分项工程,全部合格 编制施工方案1套,母线安装隐蔽检查签证、电动机检查记录。 新材料新技术应用情况 工程中是否采用新材料新技术 无 工程特点及技术要求 劳动组织 本表由施工单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

电气安装单位工程概况表及总结

单位工程概况表工程名称:陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程单位工程编号:14单位工程名称施工单位全厂起重机电气设备安装中国能源建设集团东北电力第四工程公司建设单位监理单位天津市津能工程管理有限公司广东创成建设监理咨询有限公司工程简介工程范围及工期#3标段内的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0lo9d5z57a0fvqu4yw276b8ve00zl600v2v
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享