好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桩基础自评报告范文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

桩根底自评报告范文

桩基工程 施 工 质 量 自 评 报 告 编制单位:

编制日期:

桩基工程分项验收自评报告 一、 工程概况:

本工程由 2 栋高层 楼(南、北座 楼)和附属建筑(入口大堂、变配电室及 1 层沿街 等)组成,地下 2 层、南楼地上 26 层、北楼地上 28层。建筑用地 8792.744m2,总建筑 37121.52m2,其中地下建筑 9994.46m2,地上建筑 27127.06m2。南座楼、北座楼根底形式采用冲(钻)孔灌注桩,纯地下室采用筏板根底加抗浮锚杆;地下室范围外采用 根底;南座楼、北座楼上部主体结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构;S1 商业、S2商业、配电室、地下室及其他建筑为框架结构。根底设计等级为甲级。

各参建主体如下:

建设单位:

勘察单位:

设计单位:

监理单位:

施工单位:

监督单位:

南北楼桩基采用冲(钻)孔灌注桩:设计总桩数 121 根,实际施工总桩数121 根;原设计 ZH1 桩径为 1200mm(113 根),实际施工 根,原设计 ZH2 桩径为 800mm(8 根),实际施工 7 根;其中 116#桩因地质情况遇孤石施工中出现偏锤,由原桩径 800mm 设计变更为 1200mm(详设计变更单);桩身采用水下混凝土 C35 抗渗等级 P8,持力层为中风化花岗岩⑨,桩端进入中风化花岗岩不少于0.5m,有效桩长约为 9.34~31.59m。实际桩长按嵌岩深度现场确定,ZH1 单桩

承载力特征值 8500KN,单桩承载力极限值 17000KN,ZH2 单桩承载力特征值3000KN,单桩承载力极限值 6000KN。ZH1 桩身纵筋①19 根直径 18 三级钢、②螺旋箍筋加密段为 5D 桩径@100,其余为

8@200、加劲箍直径 16 三级钢@2000;ZH2桩身纵筋①13 根直径 16 三级钢;②螺旋箍筋加密区为 5D 桩径@100,其余为8@200;加劲箍直径 16 三级钢@2000。后注浆:注浆管管径 50mm,注浆水泥标号为 PO42.5R,水灰比为 0.45~0.65,注浆压力为 3~10Mpa,注浆前用清水冲开,终止后注浆要求:①注浆量及注浆压力满足要求,终止注浆;②注浆量到达设计 75%,而注浆压力超过设计值,终止注浆; 桩编号 桩身直径 d(mm) 单桩竖向承载力特征值 Ra(Kn) 桩身纵筋 桩数 ZH1 1200 8500 19 18 ZH2 800 3000 13 16 7 二、 工程管理班子的构成及主要管理人员的变更:

职 务 姓 名 职 务 姓 名 项 目 经 理 安 全 员 技术负责人 安 全 员 施 工 员 机 械 员 施 工 员 造 价 员 施 工 员 取 样 员 施 工 员 材 料 员 质 量 员 施工工程部管理人员到场,在整个施工工程中工程经理、工程技术负责人等主要管理人员没有变更。

三 、场地工程地质条件详见本工程地质勘查报告 根据建设单位提供的《古龙地块(翔安 XxxP01)详细勘察阶段岩土工程

勘察报告》,本场地土层情况自上而下为:

1、人工填土:根据填料不同分为杂填土○ 1a、素填土○ 1b两个土层。