好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一体化基站技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一体化基站技术要求

1

一、 机房的技术要求

1. 一体化基站的机房应采用铁甲机房,室内净面积要求不小于10平方米,室内净高不小于2.1米。

2. 一体化基站机房的门尺寸为960mm〔宽〕×2050mm〔高〕。锁芯必须采用跟移动公司匹配的电子模块锁芯。

3. 为了防止基站受到洪水威胁,要求机房室内外地面高差不低于300mm。

4. 一体化基站机房的地板采用防静电地板,须符合GB50174-2021?电子信息系统机房设计标准?要求,投标人应考虑机柜固定安装方式。地板承载力不低于6.0KN/㎡,顶板不小于1kN/m2。 5. 机房的屋顶和四面墙体的外侧施涂建筑反射隔热涂料。在正常使用和正常维护的条件下,建筑反射隔热涂料的使用年限不应少于5年, 当外表涂料层的隔热性能不能满足要求时,应及时维修。外表涂料层正常维修周期应不大于5年。

6. 机房墙板和顶板芯材应选用隔热性、强度及稳定性较好的PU〔密度>30kg/m3〕材料。芯材要求防火,龙骨采用钢龙骨,燃烧性能到达国家B1级难燃材料要求。墙板、顶板厚度不小于100mm。墙板内侧钢板厚度不小于0.5mm,墙板外侧应采用厚度不小于1.2mm的钢板。

7. 直接固定到机房板材上的设备及装置应考虑安装点板材的局部强度。要求能承载不小于25kg的壁挂设备。 8. 机房厢体应有很好的隔热性、密封性和防火性能。

2

1) 密封门以及馈线孔洞应能有效的防雨、防尘。通风口防护等级应到达GB4208中的IP5X级。

2) 机房在关闭机房门、遮蔽孔口的情况下,不得有外部光线渗入机房内。

3) 机房各接缝处应具有良好的密闭性,能防止水的渗入。机房门开启时,水不应进入机房内。机房应能承受的水压为0.2MPa,淋水强度为10mm/min,淋水持续时间为30min,门、孔、墙板间及机房内不得有渗漏。

4) 机房应使用难燃材料,应选取耐久、不起灰、环保的材料。燃烧性能应不低于GB 8624-2006?建筑材料及制品燃烧性能分级?中规定的B1级,

9. 机房应按基站建设需求,应设置馈线窗,至少保证能够通过18根7/8馈线的孔洞空间。

10.机房墙面开洞处应有加强措施,保证其强度及防护性能。 11.机房应与基座和配重有可靠的连接。

12.机房厢体内部应装有系统应用所需要的电源插座、照明灯等,照明装置的应符合?通信建筑工程设计标准?的规定。

13.机房内应按照工艺要求配置走线架,走线架应能满足至少200kg/m的承载力。

14.机房应预留足够的位置并考虑消防设备的安装固定。

15.空调室外机等外部附属设施应放在机房顶部并有可靠的固定组件及防盗措施。

3

一体化基站技术规范

一体化基站技术要求1一、机房的技术要求1.一体化基站的机房应采用铁甲机房,室内净面积要求不小于10平方米,室内净高不小于2.1米。2.一体化基站机房的门尺寸为960mm〔宽〕×2050mm〔高〕。锁芯必须采用跟移
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0lmcf7z1tn4n7xz5eecp3x5if1klf700awy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享