电工实训一、电动机点动和自锁控制电路
1. 实训目的
(1) 掌握点动和自锁运转控制的工作原理及接线方法。 (2) 掌握点动和自锁运转控制线路的检查方法。
2. 实验器材
电工实训实验台、连接导线、电动机
3. 实验前的准备
(1) 了解三相异步电动机运转控制电路的应用;
(2) 熟练分析三相异步电动机点动和自锁运转控制电路的工作原理及动作过程;
(3) 明确低压电器的功能、使用范围及接线要求。
4. 实验内容
1) 点动控制原理
电动机点动和自锁运转控制电路是利用按钮、接触器来控制电动机朝单一方向运转的,其控制简单、经济,维修方便, 广泛用于大于5.5kW以上电动机间接启动的控制。其控制线路如图1、2所示。
图1 电动机的点动控制线路
(1) 启动停止控制: 合上电源断路器QF, 按下启动按钮SB1→KM线圈得电→KM主触头闭
合(辅助常开触头同时闭合)→电动机M启动并点动运行。当松开SB1时, 它虽然恢复到断开位置, 在松开SB1时, 电动机停止。
(2) 接线时,先接主回路,它是从380V三相交流电源的输出端U、V、W开始,经熔断器、
交流接触器的主触头、热继电器到电动机上,用导线按顺序分清颜色串联起来。主电路连接完整无误后,再连接控制电路。它是从220V三相交流电源某输出端开始,经过熔断器、常开按钮SB1、接触器的线圈、热继电器的常闭触头到零线。
1
2) 自锁控制原理
图 2 电动机自锁运转控制线路
(1) 启动控制: 合上电源断路器QF, 按下启动按钮SB1→KM线圈得电→KM主触头闭合(辅助常开触头同时闭合)→电动机M启动并单向连续运行。当松开SB1时, 它虽然恢复到断开位置, 但由于有KM的辅助常开触头与SB1并联, 在KM动作时,KM的辅助常开触头也动作(即闭合), 因此KM线圈仍保持通电。这种利用接触器本身的常开触头使接触器线圈继续保持通电的控制称为自锁或自保, 该辅助常开触头就叫自锁(或自保)触头。正是由于自锁触头的作用, 在松开SB1时, 电动机仍能继续运转, 而不是点动运转。
(2) 停止控制: 按下停止按钮SB→KM线圈失电→KM主触头断开(KM自锁触头也断开)→电动机M停止运转。 当松开SB时, 其常闭触头虽恢复为闭合位置, 但因接触器KM的自锁触头在其线圈失电的瞬间已断开, 并解除了自锁, 所以接触器KM的线圈不能继续得电, 即电动机M停止转动。
3) 连接线路
按图分别连接点动和自锁线路
4) 故障分析
在试运行中发现电路异常现象, 应立即停电后作认真详细检查。常见故障如下: (1) 合上QF后, 指示灯不亮。故障原因: 电源有问题(缺相), 查明处理; 熔断器熔丝熔断, 查出更换; 接线有误, 须仔细检查; 指示灯本身坏, 应更换。
(2) 合上QF后, 烧熔丝或断路器跳闸。故障原因: 指示灯被短接; KM的线圈和SB1同时被短接; 主电路可能有短路(QF到KM主触头这一段)。 (3) 合上QF后, 指示灯亮, 电动机马上运转。故障原因: SB1启动按钮被短接; SB1常开点错接成常闭点。
(4) 合上QF后, 指示灯亮, 但按SB1时, 烧熔丝或断路器跳闸。故障原因: KM的线圈被短接; 主电路可能有短路(KM主触头以下部分)。
(5) 合上QF后, 按SB1, KM不动作, 电动机也不转动。 故障原因: SB未闭合或接成常
2
开点; FR的辅助常闭点断开或错接成常开点; KM线圈未接上, 或线圈损坏而未形成回路; 接线有误。
(6) 合上QF后, 指示灯亮, 按SB1, KM接触器能吸合, 但电动机不转动。故障原因: 电动机星形连接的中性点未接好; 电源缺相(有嗡嗡声); 接线错误。
(7) 合上QF后, 指示灯亮, 按SB1,电动机只能点动运转。故障原因: KM的自锁触头未接好; KM的自锁触头损坏。
4. 安全文明要求
(1) 通电试运转时应按电工安全要求操作, 未经指导教师同意, 不得通电。 (2) 操作时应保持工位整洁, 完成全部操作后应马上把工位清理干净。
(3) 注意用电安全,不乱摸乱碰,听从指导教师的安排。
5、思考题
试比较点动控制线路与自锁控制线路从结构上主要区别是什么?从功能上看主要区别是什么?
3