7、溢洪道下泄洪水贴坝脚进入河道,首次蓄水时间:1960年5月 冲刷坝脚,汛期无法观察坝脚渗流情况。 8、隧洞未衬砌,冲蚀、崩塌严重,现有一处塌穿。 9、隧洞进出口闸门、启闭机年久失正常蓄水位: 修,损坏严重,现已无法控制。目前由发电闸门对水库进行控制运用。 10、通汛观测设施缺少,已有设施陈设计最高水位: 旧老化,不能满足灌溉、防洪要求。 11、管理设施缺少且不配套。 12、防汛公路工况差。 运行期最高水位: 现场检查评价: 检查提纲全面、详细,符合有关规运行期最低水位: 定,检查认真、全面,完成了预期任务。 检查时运行情况: 水库水位: 水库蓄水量:5万m3 检查日期:2003年12月 表二 水库大坝坝体检查表
检查情况 未观测 未观测 泥路面、坑洼不平 无 无 无降雨、水位等自动监测系统 严重 明显 有,不规则、不标准 上游面发现二处跌窝,分别已处理 目前未发现 明显 杂草 普遍 无 无 明显渗漏点五处 左坝头坝坡不完整 有 有 有 有裂缝 无 无 无 无 无 无 无观测设施 沉陷位移设施和其它必须项目均无 检查部位及内容 位移迹象 裂缝、错动 坝 顶 路面 防浪墙 照明 其它 剥蚀 上 游 面 隆起 护坡 其它 裂缝 剥蚀 草皮护坡 下 游 面 坝坡散浸 局部滑坡 排水系统 渗漏 其它 绕坝渗漏 坝 肩 破碎带 错动 其它 裂缝 棱 体 风化、剥蚀 其它 外部布置 原 形 观 测 表三 内部布置 观测设备状况 浸润线情况 其它 水库大坝坝基检查
检查部位及内容 总的情况 坝 肩 渗流、渗水量、颜色 排水体 基 本 表四
有无断层 其它 检查情况 较差 左侧漏水严重 无排水体 水库溢洪道检查表
检查部位及内容 型 式 总的情况 进 水 段 稳定情况 边 坡 护 砌 塌方情况 总的情况 消能 出 水 段 导流墙 下游建筑物 河道 表五
检查情况 开敞式薄壁堰 差 不稳定、边坡较陡 护砌单薄,局部损坏 没有 差 三级消能,设计不合理,消能效果差,二级、三级消力池冲刷严重。 有开裂、错断、倾斜等情况(因坝体两次加高所致) 左岸居住着村王村村民组 绕坝脚 水库输水隧洞检查表
检查部门及内容 检查情况 工作平台 一般 型式 排架直拉门 总的情况 闸门 关门时漏水 差 无法关闭 检查操作情况 启用机锈死,无法操作 剥蚀 普遍 断层 隧洞 裂缝 有 有 渗漏 有 启闭机 年久失修、锈死 控制设施 防护涂层 没有 运行检查 表六 不正常 水库检查表
检查部位及内容 水面旋涡 近 坝 地 区 冒泡 水库渗漏 其它 四周植物生长情况 附近地区建筑 库 附近地区公路塌方 区 塌 附近地区渗水坑 岸 其它 滑 坡 地点 范围 描述 其它
表七 检查情况 有 有 坝脚有5处 无 正常 有 有 无 无 无 水库防汛交通检查表
检查情况 泥石路面、坑洼不平 差、经常塌方 无 无 检查部位及内容 路面 上方边坡稳定 排水沟 其它