(2)应根据建筑物排风道状况计算排风能力。当风道阻力太大,不能满足排风要求时,可在楼顶安装无动力排风设备。
(3)当条件允许时,建议采用带热回收功能的中央新风系统。
第五章 节能改造项目费用
27. 在编制节能改造项目费用时,应增加一些新建建筑中没有的科目,如:前期准备、居民工作、门窗拆除,空调外机、防护栏和屋顶太阳能热水器的拆除与恢复,外墙附着物的变更以及居民补偿等。这些在定额标准中没有明确规定的科目,可参考附录二《节能改造费用新增科目及建安工程费预(结)算编制内容》,套用相关定额或按实际发生另行组价。建议各地在总结经验的基础上,编制节能改造专项定额。
28. 节能改造工程预(结)算编制的依据为施工图和相关设计文件、当地现行房屋修缮定额及建筑土建定额、建筑装修定额、当地现行建设工程计价规定及政策。现行定额不能覆盖的项目和费用,应按照项目内容,参照市场价格另行组价,由甲、乙双方协商确定。采用“定额量、市场价、指导价”的计价原则,合理确定既有居住建筑节能改造的工程造价。
15
第六章 节能改造施工
29. 节能改造施工与新建建筑施工相比,具有场地局限性大、环境复杂、作业困难、工期紧,受气候影响较大等特点,应结合既有建筑的实际情况,编制施工组织设计和专项施工方案,制定安全措施和消防预案。应选择有外保温施工经验的专业队伍承担外墙节能改造施工。
30. 外墙节能改造多采用聚苯板(EPS)薄抹灰外墙外保温系统,除应按相关的施工技术标准进行施工外,还应注意以下事项: (1)施工前应按照设计和施工方案的要求对基层墙体进行检查,清除表面粉尘和油污,使基层清洁干燥。与外墙基层粘结不牢固的原装饰面层,尤其是空鼓、开裂的面层应彻底清除,并用水泥砂浆找平。在采用普通涂料、喷涂或面砖的墙面上直接粘贴保温板时,应先做拉拔试验,粘结强度不得小于0.3MPa;若达不到上述拉拔强度,应提请设计单位核算,采取增加粘结面积或增加锚栓等措施。
(2)施工前应尽可能移走固定在外墙上的供电、电视通讯等管线,对防护栏、空调外机等附着物进行拆卸。对于某些实在无法移走的附墙管线,应加上金属或塑料套管分别固定在外墙基层上,直径10mm以下的管线可直接铺在保温板下,直径10mm以上的管线应在保温板上开槽嵌固敷设。对穿过外保温系统的管道应设置套管,套管长度应挑出外保
16
温面层10mm~20mm,安装时外侧向下倾斜,保温层与套管结合部位应用柔性材料密封处理。附墙管线的处理应由相关产权单位负责实施。防护栏、空调外机等附着物拆卸后,施工单位应妥善保管或交房主自行保管,待外保温施工完成后,由施工单位统一安装。
(3)外保温系统的组成材料及部件应由系统供应商成套供应,并提供法定检测部门出具的体系检测报告和合格证。型式检验报告应包括安全性和耐候性检测的内容,保证组成材料的相容性和系统的整体性能。
(4)必须制定严格的消防安全措施,切实加强施工现场消防安全管理。居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员,并设消防安全巡逻人员,外保温施工时,严禁电焊和其他明火作业。
31. 门窗节能改造,除应按相关施工技术标准进行安装外,还应注意以下事项:
(1)由于既有建筑门窗洞口尺寸偏差较大,为保证安装精度,应认真测量每个洞口的尺寸,设计和加工窗框和窗扇,并对号入座。
(2)当外窗与外墙外基面平齐安装时,应使用两米靠尺靠紧外墙,窗框贴住靠尺固定,防止窗框与外保温间隙过大。窗框应利用把脚固定在墙体内侧,而不能采用常规做法,以防打撇墙皮影响固定安全性。外保温应至少遮盖窗框20mm,保温板与窗框缝隙应用膨胀密封条做密封
17
防水处理。
32. 屋面节能改造,除应按相关的施工技术标准进行施工外,还应注意以下事项:
(1)当拆除原有保温防水层新做屋面时,应避开雨季分段施工,并采取防雨和安全措施。特别是拆除含水率较高的保温层时,水分会渗漏至顶层住户,应通知住户做好防范措施。原有屋面拆除后应把结构层表面清理干净,先做塑料薄膜隔汽层,再做找平层,然后粘贴保温板(正置式)或防水层(倒置式)。提倡使用冷粘法进行防水施工。用热熔法粘贴防水卷材时,最好采用燃气喷枪,并采取严格的消防措施。 (2)女儿墙顶部在做完保温后应加金属压顶板保护。上人孔应采用具有良好密封保温性能的轻质罩遮盖。
33. 供热采暖系统计量与节能改造,除应按相关施工技术标准施工外,还应注意以下事项:
(1)热源及室外供热管网改造时,应检查管道腐蚀程度及其保温质量,必要时予以更新。应更换损坏的管道阀门及部件。维修或改造后的管网,其保温效率应大于97%。
(2)应尽量利用已有设备基础、管道沟(井)及土建预留洞。如需在楼板及墙体上打孔穿管时,应避开墙内的设备及电气线路。
18
(3)管道穿过墙壁或楼板时,应埋设金属或塑料套管。应尽量避免在卫生间打孔破坏防水。必须打孔时,要做好防水处理。安装在墙壁内的套管,其两端应与装饰面相平且端面应光滑。管道接口不得设在套管内。管道与套管之间的缝隙应用柔性不燃材料严密封堵。
(4)当利用废弃的楼梯间垃圾道安装采暖干管时,应从上向下逐层拆除垃圾道。拆除过程中注意避免废渣坠落伤人,做好洞口防护,及时清理废渣,减少对居民生活的影响。
34. 新风系统应按设计要求进行安装。当利用烟道进行排风时,应事先检查和疏通烟道。
第七章 施工质量控制与验收
35. 为提高节能改造工程质量,保证节能效果,从事节能改造的各有关方面要充分认识既有建筑节能改造工程的重要性、特殊性,应严格执行《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、相关的施工质量验收标准和住房城乡建设部《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造项目验收办法》(建科[2009] 261号)的规定,严格施工质量过程控制和检验,严把工程材料关,培训施工人员掌握施工工艺,重视节点细部做法,防止外保温表面空鼓裂缝、热桥和节点处理不当等影响节能效果和使用寿命,甚至从墙体脱落等事故的发生。并参照附录三的《粘贴
19