好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

SL发电电气设备安装工程单元评定表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

发电电气设备安装工程 单元工程质量验收评定表

第八部分

(共有91个表)

本部分系根据中华人民共和国水利部批准《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——发电电气安装工程》(SL 638-2013)编制。本标准适用于大中型水电站发电电气设备安装工程中,下列电气设备安装工程单元工程质量验收评定。

——额定电压为26KVA及以下电压等级的发电电气一次设备安装工程;

——水电站通信系统安装工程;

小型水电站同类设备安装工程的质量验收评定可参照执行。

《评定表》改变了原标准中质量检验项目分类。将原标准中的“保证项目”、“基本项目”、“主要项目”、“一般项目”等统一规定为“主控项目”和“一般项目”两类。 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定表》(以下简称《评定表》)是检验与评定施工质量的基础资料,也是进行工程维修和事故处理的重要参考。工程竣工验收后,《评定表》归档长期保存。因此,对《评定表》的填写,作如下基本规定:

1 单元工程划分应符合下列规定:

(1)分部工程开工前应由建设单位或监理单位组织设计、施工等单位,根据本标准要求,共同划分单元工程。

(2) 建设单位应根据工程性质和部位确定重要隐蔽单元工程和关键部位的单元工程。 (3) 划分结果应以书面形式报送质量监督机构备案。

2.单元工程安装质量验收评定,应在单元工程检验项目的检验结果、试运转达到本标准要求,并具备完整安装记录的基础上进行。

3.单元工程安装质量验收评定表及其备查资料的制备应由工程施工单位负责,其规格宜采用国际标准A4(210mmX297mm)验收评定表一式4份,备查资料一式2份,其中验收评定及备查资料各1份应由监理单位保存,其余应由施工单位保存。

4. 《评定表》应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 5.文字。应按国务院颁布的简化汉字书写。字迹应工整、清晰。

6.数字和单位。数字使用阿拉伯数字(1、2、3、…、9、0)。单位使用国家法定计量单位,并以规定的符号表示(如:MPa、m、m3、t、…)。

7.合格率。用百分数表示,小数点后保留一位。如恰为整数,则小数点后以0表示。例如:95.0%。

8.改错。将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确文字(或数字),禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或墨水涂墨等方法。

纹 23.3

例如:……表面有裂缝 ,抗压强度25.3

9.表头填写。①单位工程、分部工程名称,按项目划分确定的名称填写。②单元工程名称、部位:填写该单元名称(中文名称或编号),部位可用桩号、高程等表示。③施工单位:填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。④单元工程量:填本单元主要完成工程量:填写本单元主要工程量。⑤检验(评定)日期:年――填写实际4位数,月――填写实际月份(1~12月),日――填写实际日期(1~31日)。

10. 质量标准中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(如内容较多,可附页说明)、凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号。

11.检验记录。文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后保留位数应符合有关规定。

12.设计值按施工图填写,实测值填写实际检测数据,而不是偏差值。当实测数据多时,可填写实测组数、实测值范围(最小值~最大值)、合格数,但实测值应作表格附件备查。

13.《评定表》中列出的某些项目,如实际工程无该项内容,应在相应检验栏内用斜线“/”表示。

14.《评定表》表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写,“质量等级栏”由复核质量的监理人员填写。监理人员复核质量等级时,如对施工单位填写质量检验资料有不同意见,可写入“质量等级”栏内或另附页说明,并在质量等级栏内填写出正确的等级。

15.单元(工序)工程表尾填写。

⑴施工单位由负责终检的人员签字。如果该工程由分包单位施工,则单元(工序)工程表尾由分包施工单位的终检人员填写分包单位全称、并签字。重要隐蔽工程、关键部位的单元工程,当分包单位自检合格后,总包单位应参加联合小组核定其质量等级。

⑵建设、监理单位,实行了监理制的工程,由负责该项目的监理人员复核质量等级并签字。未实行监理制的工程,由建设单位专职质检人员签字。

⑶表尾所有签字人员,必须由本人按照身份证上的姓名签字,不得使用化名,也不得由其他人代为签名,签名时应填写填表日期。

16.表尾填写:××单位是指具有法人资格单位的现场派出机构,若须加盖公章,则加盖该单位的现场派出机构的公章。

单元工程施工质量验收评定表索引

序号 1 表8.1六氟化硫(SF6)断路器单元工程安装质量验收评定表 工程名称 评 定 表 2 六氟化硫3 (SF6)断路表8.1.1六氟化硫(SF6)断路器单元工程外观质量检查表 表8.1.2六氟化硫(SF6)断路器单元工程安装质量检查表 器安装工程 表8.1.3六氟化硫(SF6)断路器单元工程气体的管理及充注质量检4 查表 5 表8.1.4六氟化硫(SF6)断路器单元工程电气试验质量检查表 6 表8.2真空断路器单元工程安装质量验收评定表 7 真空断路器 表8.2.1真空断路器单元工程外观质量检查表 安装工程 表8.2.2真空断路器单元工程安装质量检查表 8 9 表8.2.3真空断路器单元工程电气试验及操作试验质量检查表 10 表8.3隔离开关单元工程安装质量验收评定表 11 隔离开关 表8.3.1隔离开关单元工程外观质量检查表 安装工程 表8.3.2隔离开关单元工程安装质量检查表 12 13 表8.3.3隔离开关单元工程电气试验及操作试验质量检查表 14 负荷开关及 高压熔断器 安装工程 17 表8.4负荷开关及高压熔断器单元工程安装质量验收评定表 15 表8.4.1负荷开关及高压熔断器单元工程外观质量检查表 16 表8.4.2负荷开关及高压熔断器单元工程安装质量检查表 表8.4.3负荷开关及高压熔断器单元工程电气试验及操作试验质量检查表 18 表8.5互感器单元工程安装质量验收评定表 19 互感器 表8.5.1互感器单元工程外观质量检查表 20 安装工程 表8.5.2互感器单元工程安装质量检查表 21 表8.5.3互感器单元工程电气试验及操作试验质量检查表 22 表8.6电抗器与消弧线圈单元工程安装质量验收评定表 23 电抗器与 24 消弧线圈 25 安装工程 26 表8.6.1电抗器与消弧线圈单元工程外观质量检查表 表8.6.2电抗器单元工程安装质量检查表 表8.6.3消弧线圈单元工程安装质量检查表 表8.6.4电抗器单元工程电气试验及操作试验质量检查表 27 表8.6.5消弧线圈单元工程电气试验及操作试验质量检查表 28 避雷器 表8.7避雷器单元工程安装质量验收评定表 29 安装工程 表8.7.1避雷器单元工程外观质量检查表 30 表8.7.2避雷器单元工程安装质量检查表 31 表8.7.3避雷器单元工程电气试验质量检查表 32 表8.8高压开关柜单元工程安装质量验收评定表 33 高压开关柜 表8.8.1高压开关柜单元工程外观质量检查表 34 安装工程 表8.8.2高压开关柜单元工程安装质量检查表 35 表8.8.3高压开关柜单元工程电气试验质量检查表 36 表8.9厂用变压器单元工程安装质量验收评定表 37 厂用变压器 38 安装工程 39 表8.9.1厂用变压器单元工程外观及器身质量检查表 表8.9.2(a)厂用变压器(干式)单元工程安装质量检查表 表8.9.2(b)厂用变压器(油浸)单元工程安装质量检查表 40 表8.9.3厂用变压器单元工程电气试验质量检查表 单元工程施工质量验收评定表索引

序号 41 工程名称 评 定 表 低压配电盘表8.10低压配电盘及低压电器单元工程安装质量验收评定表 及低压电器 表8.10.1低压配电盘及低压电器单元工程基础及本体安装质量检查42 表 安装工程 表8.10.2低压配电盘及低压电器单元工程配线及低压电器安装质量43 检查表 44 表8.10.3低压配电盘及低压电器单元工程电气试验质量检查表 45 表8.11电缆线路单元工程安装质量验收评定表 46 表8.11.1电缆线路单元工程电缆支架安装质量检查表 47 电缆线路 表8.11.2电缆线路单元工程电缆管加工及敷设质量检查表 安装工程 表8.11.3电缆线路单元工程控制电缆敷设质量检查表 48 49 表8.11.4电缆线路单元工程35kv以下电力电缆敷设质量检查表 50 表8.11.5电缆线路单元工程电气试验质量检查表 51 金属封闭 52 母线装置 53 安装工程 54 表8.12金属封闭母线装置单元工程安装质量验收评定表 表8.12.1金属封闭母线装置单元工程外观及安装前质量检查表 表8.12.2金属封闭母线装置单元工程安装质量检查表 表8.12.3金属封闭母线装置单元工程电气试验质量检查表 55 接地装置 表8.13接地装置单元工程安装质量验收评定表 56 安装工程 表8.13.1接地装置单元工程接地体安装质量检查表 57 表8.13.2接地装置单元工程接地装置的敷设连接质量检查表 58 表8.13.3接地装置单元工程接地装置的接地电阻抗测试质量检查表 59 控制保护 60 装置安装 61 工程 62 表8.14控制保护装置单元工程安装质量验收评定表 表8.14.1控制保护装置单元工程盘柜安装质量检查表 表8.14.2控制保护装置单元工程盘柜电器安装质量检查表 表8.14.3控制保护装置单元工程二次回路接线质量检查表 63 表8.15计算机监控系统单元工程安装质量验收评定表 64 计算机 65 监控系统 66 安装工程 表8.15.1计算机监控系统单元工程设备安装质量检查表 表8.15.2计算机监控系统单元工程盘柜电气安装质量检查表 表8.15.3计算机监控系统单元工程二次回路接线质量检查表 表8.15.3计算机监控系统单元工程模拟动作试验及试运行质量检查67 表 68 直流系统 69 安装工程 70 表8.16直流系统单元工程安装质量验收评定表 表8.16.1直流系统单元工程系统安装质量检查表 表8.16.2直流系统单元工程系统试验及试运行质量检查表 71 表8.17电气照明装置单元工程安装质量验收评定表 72 电气照明 表8.17.1电气照明装置单元工程配管及敷设质量检查表 装置 表8.17.2电气照明装置单元工程配线质量检查表 73 74 安装工程 表8.17.3电气照明装置单元工程照明配电箱安装质量检查表 75 表8.17.4电气照明装置单元工程灯器具安装质量检查表 76 表8.18通信系统单元工程安装质量验收评定表 77 通信系统 安装工程 表8.17.1通信系统单元工程一次设备安装质量检查表 78 表8.18.2通信系统单元工程防雷接地系统安装质量检查表 79 表8.18.3通信系统单元工程微波天线及锁线安装质量检查表 表8.18.4通信系统单元工程同步数字体系(SDH)传输设备安装质80 量检查表 单元工程施工质量验收评定表索引

序号 81 通信系统 表8.18.6通信系统单元工程脉冲编码调制(PCM)设备安装质量检82 安装工程 查表 表8.18.5通信系统单元工程载波机及微波设备安装质量检查表 工程名称 评 定 表 83 表8.18.7通信系统单元工程程控交换机安装质量检查表 表8.18.8通信系统单元工程站内光纤复合架空地线电力光缆线路安84 装质量检查表 表8.18.9通信系统单元工程全介质自承式光缆(ADSS)电力光缆线85 路安装质量检查表 86 表8.19起重设备电气装置单元工程安装质量验收评定表 87 起重设备 电气装置 89 安装工程 90 表8.19.1起重设备电气装置单元工程外部电气设备安装质量检查表 88 表8.19.2起重设备电气装置单元工程配线安装质量检查表 表8.19.3起重设备电气装置单元工程电气设备保护装置安装质量检查表 表8.19.4起重设备电气装置单元工程变频调速装置安装质量检查表 91 表8.19.5起重设备电气装置单元工程电气试验质量检查表 表8.1六氟化硫(SF6)断路器单元工程安装质量验收评定表

填 表 说 明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。

1.单元工程划分:一组六氟化硫(SF6)断路器安装工程宜为一个单元工程。 2.适用于额定电压为26KV及以下六氟化硫(SF6)断路器安装工程质量验收评定。

3.单元工程安装质量验收评定应包括下列资料: (1)施工单位申请验收评定时,应提交下列资料: 1)单元工程的安装记录和设备到货验收资料。

2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等资料。 3)备品备件、专用工器具及测量仪器清单。 4)设计变更及修改等资料。 5)安装调试试验和动作试验记录。 6)单元工程试运行的检验记录资料。 7)重要隐蔽单元工程隐蔽前的影像资料。

8)由施工单位质量检验员填写的单元工程安装质量验收评定表(附录A表A.0.1)、单元工程(部分)质量检查表(附录A表A.0.2)。

(2)监理单位应形成下列资料:

1)监理单位对单元工程安装质量的平行检测资料。

2)监理工程师签署质量复核意见的单元工程安装质量验收评定表及单元工程(部分)质量检查表。

4.单元工程安装质量评定等级标准

合格等级标准:主控项目应全部符合本标准的质量要求;单元工程所含各质量检验部

分中的一般项目质量与本标准有微小出入,但不影响安全运行和设计效益,且不超过该单元工程一般项目的30%。

优良等级标准:在合格等级标准基础上,有70%及以上的检验项目应达到优良标准,其中主控项目应全部达到优良标准。

表8.1 六氟化硫(SF6)断路器单元工程安装质量验收评定表

单位工程名称 单元工程量 年 月 日 分部工程名称 安装单位 单元工程名称、部位 评定日期 项 目 检 验 结 果 主控项目 外观检查 一般项目 主控项目 安装检查 一般项目 气体的管主控项 理及充注检查 目 一般项目 主控项电气试验及操作试验检查 一般项目 目 安装质量检验主控项目 项,全部符合本标准的质量要求,一般项目 项,与本标准有微小出入的 项,所占比率为 %。质量要求操作试验或试运行符合本标准的要求,操作试施工单位自评意见 验或试运行 出现故障,单元工程等级评定为 。 (签字,加盖公章) 年 月 日 安装质量检验主控项目 项,全部符合本标准的质量要求,一般项目 项,与本标准有微小出入的 项,所占比率为 %。质量要求操作试验或试运行符合本标准的要求,操作试监理单位意见 验或试运行 出现故障,单元工程等级评定为 。 (签字,加盖公章) 年 月 日 注:对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的安装质量验收评定应有设计、建设等单位的代表填意 见并签字。具体要求应满足SL 176的规定。 表8.1.1 六氟化硫(SF6)断路器安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期:

单元工程名分部工程名称 称 安装部位 开、完工日期 安装单位 检验人项 目 质 量 标 准 检 验 结 果 (签字) 1)零部件及配件齐全、无锈外观主2)磁套表面光滑无裂纹、缺质控1 量项检目 查 3)绝缘部件无变形、受潮、裂纹和剥落,绝缘良好,绝缘栏杆端部链接部件牢固可靠 外观 损、铸件无砂眼; 蚀和损伤、变形; 零件齐全,轴承光滑无卡涩,2 操作机构 铸件无裂纹,焊接良好 组装用的螺栓、密封垫、密封1 密封材料 脂、清洁剂和润滑脂等符合产品技术文件要求 一密封继电般2 器、压力项表 目 均压电技术数值符合产品技术文件3 容、合闸电阻 要求 有产品合格证明和校验报告 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。 (盖章) 安装单位 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日 表8.1.2 六氟化硫(SF6)断路器安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期:

单元工程名分部工程名称 称 安装部位 开、完工日期 安装单位 检验人项 目 质 量 标 准 检 验 结 果 (签字) 各部件 1 密封 密封槽面清洁、无划伤痕迹 力矩值符合产品技术文件要2 螺栓紧固 求 安主装控检项查 目 设备载流3 部分及引1)设备接线端子的接触表面平整、清洁、无氧化膜,并涂以薄层电力复合脂,镀银部分应无锉磨; 2)设备载流部分的可挠连接 下线连接 无折损、表面凹陷及锈蚀; 3)连接螺栓齐全、紧固,紧固力矩应符合GB 50149的规定 符合设计文件和产品技术文4 接地 件要求,且无锈蚀、损伤,连接牢靠 信号和控制回路应符合GB 5 二次回路 50171的规定 1)基础中心距离及高度允许误差为±10mm; 2)预留孔或预埋件中心线允许误差为±10mm; 基础及 1 一般项目 4)支架或底架与基础的垫片不宜超过3片,其总厚度不大于10mm 支架 为±2mm; 3)预埋螺栓中心线允许误差 2 吊装 无碰撞和擦伤 现场检查产品包装符合产品3 吸附剂 技术文件要求,必要时进行干燥处理 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。 (盖章) 安装单位 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日 表8.1.3 六氟化硫(SF6)断路器安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期:

单元工程名分部工程名称 称 安装部位 开、完工日期 安装单位 检验人项 目 质 量 标 准 检 验 结 果 (签字) 充气设备气体的管理主控项目 充气前断2 路器内部真空度 1 及管路 洁净,无水分、油污,管路连接部分无渗漏 符合产品技术文件要求 及充充气后六注氟化硫检(SF6)气查 3 体含水量及整体密封试验 1)与灭弧室相通的气室六氟化硫(SF6)气体含水量,应小于250μL/L; 2)不与灭弧室相通的气室六氟化硫(SF6)气体含水量,应小于250μL/L; 3)每个气室年泄漏率不大于1% 六氟化硫(SF6)气各气室六氟化硫(SF6)气体4 体压力检查 压力符合产品技术文件要求 六氟化硫一般项目 (SF6)气1 体监督管理 应符合GB 50147的规定 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。 (盖章) 安装单位 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日 表8.1.4 六氟化硫(SF6)断路器安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期:

单元工程名分部工程名称 称 安装部位 开、完工日期 安装单位 检验人项 目 质 量 标 准 检 验 结 果 (签字) 电气1 绝缘电阻 符合产品技术文件要求 导电回路电试验及操作试操动机构试验检4 验 1)位置指示器动作正确主控项目 3 2 阻 符合产品技术文件要求 分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻 符合产品技术文件要求 可靠,分、合位置指示与 查 断路器实际分、合状态一致; 2)断路器及其操作机构的联动正常,无卡阻现象,辅助开关动作正确可靠 分、合闸时间,分、合闸 应符合GB 50150的规定5 同期性及配合时间 及产品技术文件要求 密度继电 压力显示正常,动作值6 器、压力表和符合产品技术文件要求 压力动作阀 应符合GB 50150的规交流耐压试7 验 电压而无破坏性放电现象 定,试验中耐受定的试验 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。 (盖章) 安装单位 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日 表8.2 真空断路器单元工程安装质量验收评定表

填 表 说 明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.单元工程划分:一组真空断路器安装工程宜为一个单元工程。

2.适用于额定电压为3~35KV的户内式真空断路器安装工程质量验收评定。高压开关柜中的配电真空断路器可与高压开关柜一并进行质量验收评定。

合格等级标准:主控项目应全部符合本标准的质量要求;单元工程所含各质量检验部分中的一般项目质量与本标准有微小出入,但不影响安全运行和设计效益,且不超过该单元工程一般项目的30%。

优良等级标准:在合格等级标准基础上,有70%及以上的检验项目应达到优良标准,其中主控项目应全部达到优良标准。

表8.2 真空断路器单元工程安装质量验收评定表

单位工程名称 单元工程量 年 月 日 分部工程名称 安装单位 单元工程名称、部位 评定日期 项 目 检 验 结 果 外观检查 主控项 目 一般项目 主控项目 安装检查 一般项目 主控项电气试验及操作试验检查 一般项目 目 安装质量检验主控项目 项,全部符合本标准的质量要求,一般项目 项,与本标准有微小出入的 项,所占比率为 %。质量要求操作试验或试运行符合本标准的要求,操作试施工单位自评意见 验或试运行 出现故障,单元工程等级评定为 。 (签字,加盖公章) 年 月 日 安装质量检验主控项目 项,全部符合本标准的质量要监理单位意见 求,一般项目 项,与本标准有微小出入的 项,所占比率为 %。质量要求操作试验或试运行符合本标准的要求,操作试验或试运行 出现故障,单元工程等级评定为 。 (签字,加盖公章) 年 月 日 注:对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的安装质量验收评定应有设计、建设等单位的代表填意 见并签字。具体要求应满足SL 176的规定。 表8.2.1 真空断路器安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期:

单元工程名分部工程名称 称 安装部位 开、完工日期 安装单位 检验人项 目 质 量 标 准 检 验 结 果 (签字) 外主观控质项1)设备接线端子的接触表面1 导电部分 平整、清洁、无氧化膜,镀银成完好; 量目 检查 2)设备载流部分的可挠连接无折损、表面凹陷及锈蚀; 3)真空断路器本体两端与外部链接的触头洁净光滑、镀银层完好,触头弹簧齐全、无损伤 2 绝缘部分 无变形、受潮 1)绝缘隔板齐全,完好; 2)灭弧室、磁套与铁件间应一般项目 断路器 2 支架 焊接良好,外部防腐层完整 3)相色标志清晰、正确 1 外观 粘合牢固、无裂纹及破损; 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。 (盖章) 安装单位 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日 表8.2.2 真空断路器安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期:

单元工程名分部工程名称 称 安装部位 开、完工日期 安装单位 检验人项 目 质 量 标 准 检 验 结 果 (签字) 设备导电部分连接可靠,接1 导电部分 线端子搭接面和螺栓紧固力矩应符合GB 50149的规定 安主装控检项查 目 弹簧操作2 机构 2)机构分、合位置指示与设 备实际分、合状态一致; 1)分、合闸闭锁装置动作灵活,复位准确,扣合可靠; 3)三项联动连杆的拐臂应在同一水平面上,拐臂角度应一致 3 接地 接地牢固,导通良好 信号和控制回路应符合GB 4 二次回路 50171的规定 1)中心距离及高度允许误差为±10mm; 一般项目 基础或支1 架 2)预留孔或预埋件中心线允许误差为±10mm; 3)预埋螺栓中心线允许误差为±2mm 安装垂直、固定牢固、详见2 本体安装 支持瓷件在同一水平线上 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。 (盖章) 安装单位 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日 表8.2.3 真空断路器安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期:

单元工程名分部工程名称 称 安装部位 开、完工日期 安装单位 检验人项 目 质 量 标 准 检 验 结 果 (签字) 整体及绝缘拉杆绝电气试验主及控操项作目 试验检查 4 操作机构试验 1)位置指示器动作应 3 的绝缘电阻和直求 流电阻 分、合闸线圈及合闸接触器线圈符合产品技术文件要2 导电回路电阻 求 符合产品技术文件要1 绝缘电阻 50150的规定及产品技术文件要求 缘电阻值应符合GB 正确可靠,分、合位置指示与设备实际分、合状态一致; 2)断路器及其操作机构的联动正常,无卡阻现象,辅助开关动作正确可靠 主触头分、合闸的时间,分、合5 闸的同期性,合闸时触头的弹跳时间 符合GB 50150的规定 6 交流耐压试验 符合GB 50150的规定 符合产品技术文件要7 并联电阻、电容 求 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。 (盖章) 安装单位 年 月 日 表8.3 隔离开关单元工程安装质量验收评定表

填 表 说 明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.单元工程划分:一组隔离开关安装工程宜为一个单元工程。

监理工程师 (签字) 年 月 日 2.适用于额定电压为3~35KV的户内式隔离开关(包括接地开关)安装工程质量验收评定。

表8.3 隔离开关单元工程安装质量验收评定表

 表8.3.1 隔离开关安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期:

单元工程名分部工程名称 称 安装部位 开、完工日期 安装单位 检验人项 目 质 量 标 准 检 验 结 果 (签字) 外主观控质项1 瓷件 1)瓷件无裂纹、破损,磁铁胶合处粘合牢固; 2)法兰结合面平整、无外伤量目 检 导电部查 2 分 或铸造砂眼 可挠软连接无折损,接线端子(或触头镀银层完好 开关本一般项目 2 构 1 体 无变形和锈蚀,涂层完整,相色正确 机构操作部件齐全,固定连 操作机接件连接紧固,转动部分涂有润滑脂 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。 (盖章) 安装单位 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日 表8.3.2 隔离开关安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期:

分部工程名称 单元工程名称 安装部位 安装单位 开、完工日期 检验人项 目 质 量 标 准 检 验 结 果 (签字) 1)触头表面平整、清洁,节流部分表面无严重凹陷及锈蚀,载流部分的可挠链接无折损; 导2)触头间接触紧密,两侧的接触压力均匀,并电1 部分 安主装控检项查 目 支柱2 绝缘子 1)支柱绝缘子与底座平面(V型隔离开关除外)垂直、连接牢固,同相个支柱绝缘子的中心线在同一垂直平面内; 2)同相各绝缘子支柱的中心线在同一垂直平面内 符合产品文件技术要求。当采用插入连接时,导体插入深度符合产品技术文件要求; 3)设备连接端子涂以薄层电力复合脂。连接螺栓齐全、紧固,紧固力矩应符合GB 50149的规定 传3 动装1)拉杆与带电部分的距离应符合GB 50149的规定; 置 2)传动部件安装位置正确,固定牢靠;传动齿轮齿合准确额; 3)定位螺丝调整、固定符合产品技术文件要求; 4)所有传动摩擦部位,应涂以适合当地气候的润滑脂 1)安装牢固,各固定部件螺栓紧固,开口销必须分开; 操4 动机构 2)机构动作平稳,无卡阻、冲击; 3)限位装置可靠;辅助开关动作与隔离开关动作一致、接触准确可靠; 4)分、合闸位置指示正确 5 接地 接地牢固,导通良好 6 二次回路 机构箱内信号和控制回路应符合GB 50171的规定 1)中心距离及高度允许误差为±10mm; 1 一般项基础或支架 2)预留孔或与免检中心线允许误差为±10mm; 3)预埋螺栓中心线允许误差为±2mm 1)安装垂直、固定牢固、相间支持瓷 目 2 本体安件在同一水平面上; 装 2)相间距离允许误差为±10mm,相间连接杆在同一水平线上 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。 (盖章) 安装单位 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日 表8.3.3 隔离开关安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期:

单元工程名分部工程名称 称 安装部位 开、完工日期 安装单位 检验人项 目 质 量 标 准 检 验 结 果 (签字) 电气试验主控项目 2 导电回路电阻 1 绝缘电阻 应符合GB 50150的规定及产品技术文件要求 符合产品技术文件要 及操求 应符合GB 50150的规作试验4 三项同期性 检查 操作机构线圈的5 最低动作电压值 求 符合产品技术文件要求 符合产品技术文件要3 交流耐压试验 定 1)电动机及二次控制线圈和电磁闭锁装置在其额定淡定电压的80%~110%范围内时,6 操作机构试验 隔离开关主闸刀或接 地闸刀分、合闸动作可靠; 2)机械或电气不说装置准确可靠 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。 (盖章) 安装单位 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日 表8.4 负荷开关及高压熔断器单元工程安装质量验收评定表

填 表 说 明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。

1.单元工程划分:一组负荷开关或一组高压熔断器安装工程宜为一个单元工程。 2. 适用于额定电压为3~26KV的负荷开关及高压熔断器安装工程质量验收评定。表8.4 负荷开关及高压熔断器单元工程安装质量验收评定表

 表8.4.1 负荷开关及高压熔断器安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期:

单元工程名分部工程名称 称 安装部位 开、完工日期 安装单位 检验人项 目 质 量 标 准 检 验 结 果 (签字) 外一观般质项量1 负荷开关 1)部件齐全、完整; 2)灭弧筒内产生气体的有机绝缘物应完整无裂纹;绝缘子表面清洁,无裂纹、破损、焊接残留斑点等缺陷,与瓷瓶与 检目 查 金属法兰胶装部位牢固密实; 3)支柱绝缘子无裂纹、损伤、无修补; 4)操动机构零部件齐全,所有固定链接部分应紧固,转动部分涂有润滑脂; 5)带油负荷开关外露部分及油箱清理干净,油位正常,油质合格无渗漏 1)零部件齐全、无锈蚀,熔高压熔断2 器 2)熔丝的规格符合设计文件要求,且无弯折、压扁或损伤 管无裂纹、破损; 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。 (盖章) 安装单位 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日 表8.4.2 负荷开关及高压熔断器安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期:

分部工程名称 单元工程名称 安装部位 安装单位 开、完工日期 检验人项 目 质 量 标 准 检 验 结 果 (签字) 1)负荷开关触头表面平整、清洁,载流部分表面无严重凹陷及锈蚀,载流部分的可挠来凝结无折损; 导电1 部安主装控检项查 目 2)负荷开关合闸主固定触头与主刀接触紧密,两侧的接触压力均匀,分闸时三相灭弧刀片应同时跳离固定灭弧触头。当采用插入 连接时,导体插入深度符合产品技术文件要 分 求; 3)设备连接端子涂以薄层电力复合脂。连接螺栓齐全、紧固,紧固力矩应符合GB 501149的规定 1)支柱绝缘子与底座平面垂直、连接牢固,同意绝缘柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上; 2)同相各绝缘子支柱的中心线在同一垂直平面内 支柱2 绝缘子 1)拉杆与带电部分的距离应符合GB 50149的规定; 传动3 装3)定位螺丝调整、固定符合产品技术文件置 要求; 4)所有传动摩擦部位,应涂以适合当地气候的润滑脂 1)安装牢固,各固定部件螺丝紧固,开口操4 动机构 3)分、合闸位置指示正确 5 接地 接地牢固,导通良好 二次回路 2)机构动作平稳,无卡阻、冲击; 销必须分开; 2)传动部件安装位置正确,固定牢靠;传动齿轮齿合准确; 6 信号和控制回路应符合GB 50171的规定 1)中心距离及高度允许误差为±10mm; 基础一般项目 2 本体安装 1 或支架 2)预留孔或预埋件中心线允许误差为 ±10mm; 3)预埋螺栓中心线允许误差为±2mm 1)安装垂直、固定牢固、相间支持瓷件在同一水平面上; 2)相间距离允许误差为±10mm,相间连 杆在同一水平线上 熔丝 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。 熔丝的规格符合设计文件要求,且无弯曲、压扁或损伤 3 (盖章) 安装单位 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日 表8.4.3 负荷开关及高压熔断器安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期:

单元工程名分部工程名称 称 安装部位 开、完工日期 安装单位 检验人项 目 质 量 标 准 检 验 结 果 (签字) 电主气控应符合GB 50150的规定及产1 绝缘电阻 品技术文件要求 试项2 验目 及导电回路电阻 应符合GB 50150的规定及产品技术文件要求 交流耐压操作试验4 检查 性 距及拉开角度符合产品技术文件要求 三相同期负荷开关三相触头接触的同期性和分闸状态时触头间净3 试验 应符合GB 50150的规定 操作机构5 线圈最低动作电压 符合产品技术文件要求 1)电动机及二次控制线圈和电磁闭锁装置在其额定电压的80%~110%范围内时,隔离操作机构6 试验 开关主闸刀或接地闸刀分、合 闸动作可靠; 2)机械或电气闭锁装置准确可靠 7 高压熔断器熔丝直高压限流熔丝的直流电阻值与同型产品相比无明显差别 流电阻 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。 (盖章) 安装单位 年 月 日 表8.5 互感器单元工程安装质量验收评定表

填 表 说 明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。

监理工程师 (签字) 年 月 日 1.单元工程划分:一组电压(电流)互感器安装工程宜为一个单元工程。 2.适用于干式电压(电流)互感器安装工程质量验收评定。表8.5 互感器单元工程安装质量验收评定表

单位工程名称 单元工程量

SL发电电气设备安装工程单元评定表

发电电气设备安装工程单元工程质量验收评定表第八部分(共有91个表)本部分系根据中华人民共和国水利部批准《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——发电电气安装工程》(SL638-2013)编制。本标准适用于大中型水电站发电电气设备安装工程中,下列电气设备安装工程单元工程质量验收评定。——额定电压为26KVA及以下电压等级
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0lguk35sr64mn0g1mmp04oweh0q6fq00oil
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享