东芝变频器故障代码

直流电抗器:又称平波电抗器,主要用于变流器的直流侧,在通用变频器上有较多的应用。电抗器中有流过的具有交流分量的直流电流。主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉动值,改善输入功率因数,并可以抑制变流装置产生的谐波。

OC1 OC1P 加速期间过电流 加速时间 RCC偏短 V/f 比不当

瞬时停电时,相对于正在旋转的电机发生了重新起动 特殊电机(阻抗br />br /> 延长加速时间RCC 检查并更改 V/f 比的设定情况

应使用瞬停再起动(F301 )或者瞬停不停止控制(F302 ) 提高载波频率(F300 )

OC2 OC2P 减速期间过电流 减速时间dEC 延长

OC3 OC3P 恒速运转期间过电流 负荷发生急剧变化 负荷异常 减少负荷变化 检查负荷装置

OCL 起动时负荷侧过电流 输出侧主电路配线或电机绝缘不良 电机阻抗偏小

检查配线及电机的绝缘状况 设定输出短路检测选择、

OCR1 U 相支线短路 主电路元件(U 相)异常 请求维修服务

OCR2 V 相支线短路 主电路元件(V 相)异常 请求维修服务

OCR3 W 相支线短路 主电路元件(W 相)异常 请求维修服务

EPH1 输入缺相 主电路输入缺相 检查输入侧主电路配线等是否缺相

EPH0 输出缺相 主电路输出缺相 检查输出侧主电路配线等是否缺相

OP1 加速期间过电压 输入电压发生异常变化 ① 电源容量发生 500kVA 以上 ② 改善功率因数用电容器存在开合动作 ③ 使用可控硅的机器接在了同一电源上

瞬时停电发生时重新起动了正在运转的电机 使用瞬停再起动功能 或者瞬停不停止控制

OP2 减速期间过电压压 减速时间偏短(回生能量过大) PBR 电阻值(F308 )偏大 发电制动电阻动作 OFF 过电压限制动作选择 OFF 输入电压发生异常变化 ① 电源容量发生 500kVA 以上

② 改善功率因数用电容器存在开合动作

③ 使用可控硅的机器接在了同一电源上 延长减速时间 dEC的设定 安装发电制动装置/电阻器 减小发电制动电阻值F308 将发电制动动作选择 F304设为有 将过电压限制动作F305 设为有 使用输入电抗器

OP3 恒速运转期间过电压 输入电压发生异常变化 ① 电源容量发生 500kVA 异常 ② 改善功率因数用电容器存在开合动作 ③ 使用可控硅的机器接在了同一电源上

电机在负荷的作用下发生转动并进入回生运转状态 使用输入电抗器 安装发电制动装置/电阻器

OL1 变频调速器过载跳闸 正在进行急加速 直流制动量过大 V/f 比不当

在瞬时停电恢复等情况下,在电机运转期间起动了变频调速器 负荷过大 延长加速时间 降低直流制动

东芝变频器故障代码

东芝变频器故障代码直流电抗器:又称平波电抗器,主要用于变流器的直流侧,在通用变频器上有较多的应用。电抗器中有流过的具有交流分量的直流电流。主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉动值,改