天然气管道工程回填施工硅管敷设和地貌恢复施工方案 1.1管沟小回填
1.1.1管道下沟后先采用粒径不超过20mm的砂或土进行小回填,回填高度不小于管顶上方300mm。然后方可采用原状土回填,但石头的最大粒径不得超过250mm。
1.1.2小回填用的细土尽量从现场取用,使用碎石机将原土进行粉碎,尺寸要符合小回填的细土要求;当现场细土量不能满足施工时需要提前从山外购买并运至施工现场。 1.1.3 在岩石、卵砾石地区,应采用粒径不超过 10mm 的砂或土进行回填,回填高度不小于管道上方300mm,然后方可采用原状土回填,或采用编制袋装细土将管子进行包裹,其周围用原状土进行回填,但石头的最大粒径不得超过 250mm。
1.1.4当管道敷设于砂或者土获取困难的石方段时,管道下沟前可采用绝缘管架进行支护以取代编织袋垫层,管架的设置间距应根据不同壁厚确定,待管道就位于管架后可采用防护护面层进行管道包裹后采用原状土回填。
1.1.5在纵向坡度为 25 °以下的坡段,使用普通挖掘机配合进行施工;在纵向坡度为 25 °~35°的坡段使用步进式挖掘机配合进行施工。
1.1.6 在纵向坡度为 20°以上的坡段管沟小回填后要进行夯实。
1.1.7沟内的水工保护要与小回填同步进行施工,按照设计要求进行夯实,当达到一定高度时等硅管敷设完成后再继续施工。
1.1.8细土回填计算 管沟深度 2.6 2.8 2.6 2.8 2.6 放坡系数 0.33 0.33 0.67 0.67 0.67 沟底宽度 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 细土回填高度 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 管道体细土量 积 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 3.2 8.0 16.5 22.5 28.5 2.8 0.67 1.9 1.9 1.6 34.6 1.1.9资源配置 1.1.9.1人力资源配置
小回填机组人力资源配置表
序号 1 2 3 4 5 合计 岗位工种 质检员 HSE员 挖掘机操作手 压路机操作手 辅助工 人员数量 1 1 2 1 2 7 备注 1.1.9.2设备资源配置
小回填机组设备资源配置表 序号 1 2 设备名称 挖掘机 压路机 规格型号 PC320 单位 台 台 数量 2 1 3 自卸卡车 合计 8T 辆 5 8 1.2硅管敷设
1.2.1输气管道下沟完毕后,方可进行光缆(硅芯管)敷设施工。
1.2.2硅芯管敷设前,应先检查硅芯管封堵是否严密。敷设时严禁有水、土、泥及其它杂物进入硅芯管内。
1.2.3光缆(硅芯管)施工应按设计走向和位置进行敷设。光缆(硅芯管)敷设可采用‘人工抬放法’、‘固定拖车法’和‘移动拖车法’等方式。敷设时牵引力最大不能超过产品最大牵引负荷要求。
1.2.4 光缆(硅芯管)从障碍物下方穿过后应立即将光缆(硅芯管)抬起,避免光缆(硅芯管)与地面磨擦,穿越障碍物处应有专人看护。
1.2.5光缆(硅芯管)敷设应顺直、无弯、无扭绞、无缠绕,严禁出现背扣和打硬弯,光缆(硅芯管)进出手孔时应开挖
引沟。硅芯管纵向敷设应尽量避免反复出现凹凸。 1.2.6硅芯管敷设后应及时连接、密封,对引入手孔的部分应及时对管口进行封堵。硅芯管敷设后不能立即进行接续时,应预留因温差可能造成回缩的长度,并封堵好管口。 1.2.7在水塘、沼泽地带敷设光缆(硅芯管)时应按设计要求施工。
1.2.8光缆(硅芯管)敷设后应及时细土掩埋,防止管道二次回填(原土)造成损伤。
1.2.9硅芯管吹放光缆后,应做好硅芯管端口的封堵。 1.2.10 光缆(硅芯管)敷设的弯曲半径应满足设计要求。 1.3大回填、地貌恢复
1.3.1 待管沟内小回填和硅管敷设完成后完成,可以先进行平缓地段管沟内没有水工保护的大回填施工;沟内有水工保护的区段要先进行水工保护施工,随水工保护的进展进行管沟大回填施工。
1.3.2 在纵向坡度为 25°以下的坡段,使用普通挖掘机配合进行大回填和地貌恢复施工。