园林景观绿化工程水体景观施工
工艺流程与措施
目录
一、工艺流程 ............................................. 2 二、施工准备 ............................................. 2 三、各分部分项工程施工工艺 ............................... 2 四、质量标准 ............................................. 4 五、成品保护 ............................................. 5 六、应注意的质量问题 ..................................... 5 七、质量记录 ............................................. 6
一、工艺流程
清场 → 造坡 → 夯实 → 防水毯铺设 → 混凝土垫层铺设 → 砂浆找平 → 卵石驳岸 → 水底卵石铺设
二、施工准备
1、场地放样、定标高
按照广场设计图所绘的施工坐标方格网,将所有坐标点测设到场地上 并打桩定点。然后以坐标桩点为准,根据广场设计图,在场地地面上放出场地的边线,主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。然后定出坐标桩点标高,注意尽量采用共同基准点。 2、地形复核
对照广场竖向设计图,复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地坪 标高数据,有缺漏的要在现场测量补上。
三、各分部分项工程施工工艺
1、地面施工 1.1、挖方与填方施工
根据设计的标高进行挖填土方。填方时应当先深后浅、先分层填实深 处,按施工规范每填一层就夯实一层。 1.2、场地平整与找坡
挖填方工程基本完成后,对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面, 使地面平整度限制在 0.05 米内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度和设计的坡度数据,对场地进行找坡,保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。 1.3、素土夯实
当挖土达到设计标高后,可用打夯机进行素土夯实,达到设计要求素 土夯实的密实度。当夯实过程中如果打夯机的夯头印迹基本看不出时,可用环刀法进行密实度测试。如果密实度尚未达到设计要求,应不断夯实,直到达到设计要求为止。 2、防水毯操作工艺
铺贴方向:卷材垂直于水流方向铺贴。
铺贴油毡的顺序:铺贴应从最低标高处开始往高标高的方向滚铺,应 用力均匀,以将浇油挤出、粘实、不存空气为好,并将挤出沿边油刮去以平为度。铺贴各层油毡搭接宽度:长边不小于 70mm,短边不小于 100mm。 3、持力层的浇筑
在完成的基层上定点放线,每 10m 为一点,根据设计标高,小溪的边线放中间桩和边桩。并在小溪整体边线处放置施工挡板。挡板的高度应在稳定层以上,但不要太高,并在挡板划好标高线。
复核、检查和确认小溪边线和各设计标高点的正确无误后,可进入下 道工序。在浇筑混凝土稳定层前,在干燥的基层上洒一层水或 1:3 砂浆。浇筑、捣实混凝土,并用直尺将顶面刮平,顶面调整至设计标高。
施工中要注意做出小溪的横坡和纵坡。
混凝土面层施工完成后,应及时开始养护,可用湿的稻草、湿砂及塑 料薄膜覆盖在路面上进行养护。 4、砂浆找平
铺水泥砂浆面层:待混凝土初凝后紧跟着铺水泥砂浆,在灰饼之间(或 标筋之间)将砂浆铺均匀,然后用木刮杠按灰饼(或标筋)高度刮平。铺砂浆时如果灰饼(或标筋)已硬化,木刮杠刮平后,同时将利用过的灰饼(或标筋)敲掉,并用砂浆填平。
木抹子搓平:木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,从内向外退着操作, 并随时用 2m 靠尺检查其平整度。
养护:地面压光完工后 24h,铺锯末或其它材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于 7d 当抗压强度达 5MPa 才能上人。 5、卵石驳岸
可参考“正冠湖”自然驳岸的施工方案 6、水底卵石铺设
待混凝土强度达到龄期后,优选上等卵石,浸泡在稀盐酸酸洗,抛光, 然后铺洒在溪水中。
四、质量标准
1、防水毯的品种、标号,必须符合设计要求和工程技术规范的规定。 2、防水毯的表面平整度应符合排水要求,无积水现象。
3、防水毯铺贴的质量,铺贴法、压接顺序和搭接长度符合工程技术
规范的规定,粘贴固定,无滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。
五、成品保护
1、施工中应及时清理杂物,不得有杂物堵塞接口、接缝等。 2、在已浇筑的垫层混凝土强度达到 12MPa 以后,才可允许人员在其上走动和进行其它工序。
3、混凝土垫层浇筑完满足养护时间后,可继续进行面层施工,如继续施工时,应对垫层加以覆盖保护,并避免在垫层上搅拌砂浆。
六、应注意的质量问题
1、防水层空鼓:基层未干燥,铺贴压实不均,窝住空气;控制基层含水率,操作时注意压实,排出空气。
2、混凝土不密实:主要由于漏振和振捣不密实,或配合比不准及操作不当而造成。基底末洒水太干燥和垫层过薄,也会造成不密实。 3、表面不平、标高不准:操作时未认真找平。铺混凝土时必须根据所拉水平线掌握混凝土的铺设厚度,振捣后再次拉水平线检查平整度,去高填平后,用木刮杠以水平堆(或小木桩)为标准进行刮平。 4、不规则裂缝:垫层面积过大、未分段分仓进行浇筑或地面回填土不均匀下沉等因素,都能导致裂缝产生。
七、质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
1、卷材和胶结材料产品合格证及复试资料。 2、隐蔽工程检验资料和质量检验评定资料。 3、垫层混凝土分项工程质量检验评定。 4、分项工程质量检验评定。 5、隐检、预检记录。 6、设计变更及洽商记录。 7、其它技术文件。