选择题

1、坚持办事公道,要努力做到( )。

A、公私不分; B、公正公平; C、有求必应; D、全面公开; B 第一章 概论

2、我们把绕向一致,感应电动势的极性始终保持一致的线圈端点叫( )。 P25 A、接线端; B、同名端(或同极性端); C、异名端;D、端点;B 3、交流电循环变化一周所需的时间称为周期,用符号( )表示。 A、R; B、C; C、T; D、L; C

4、把交流电和直流电分别通入阻值相等的两个电阻,如果在相同的时间内电阻产生的热量相等,我们把直流电的大小定义为交流电的( ) 。 A、瞬时值; B、最大值; C、有效值; D、峰值;C 5、三相电动势到达最大值的(或零值)先后顺序称( )。 A、正序; B、负序; C、逆序; D、相序;D

6、在供电线路中,分别采用( B )三种颜色表示L1 (A)、L2 (B)、L3 (C)。 A、红、绿、黄; B、黄、绿、红; C、绿、黄、红; D、绿、红、黄;B 7、在采用星形联结的电源中,( )是指每相绕组两端的电压,也就是一根相线与中性线之间的电压。

A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;A 8、三相电源中相线与相线之间的电压称为( )。

A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;B 9、对称的星型接法中 U线 ( )U相,I线 等于 I相 。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B

10、对称的三角形接法中 U线 等于 U相,I线 ( )I相。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B 11、用指针式万用表欧姆档测量晶体管时,应选用( )档。

A、R×1Ω; B、R×10Ω;C、R×10kΩ; D、R×100Ω或R×1kΩ;D 12、当晶体管处于放大状态时,其特征是:发射结处于( )偏置,集电结处于反向偏置。

A、正向; B、反向; C、左向; D、右向;A 13、通常500V以下的电气设备和线路应选用( )兆欧表。 A、250V~500V; B、500V~ 1000V; C、1000V ~2500V; D、2500V~5000V; B

14、瓷瓶、母线、刀闸等应选用( D )的兆欧表。

A、250V~500V; B、500V~ 1000V;C、1000V ~2500V;D、2500V以上;D 15、测量绝缘电阻前,检查兆欧表能否正常工作。将兆欧表水平放置,慢慢空摇兆欧表手柄,使L和E两接线柱瞬间短路轻摇,指针应迅速指向( )位。 A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置; B

16、测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作,将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应迅速指向( )位。

A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置;A

17、测量绝缘电阻时,均匀转动兆欧表摇把,转速逐渐增加,至每分钟( )转,一分钟后指针稳定下来的读数。

A、100; B、120; C、140; D、160;B

18、触电者意识丧失应在10S时间内用( )的方法,判定伤员有无呼吸和

心跳。

A、搬动; B、呼喊; C、看、听、试; D、拍打;C

19、触电事故每年都有发生,特别是( )发生的触电事故占全年的80%。 A、3—4月; B、5—8月; C、8—9月; D、6—9月;D 20、对“有心跳而呼吸停止”触电者,应采用( )进行急救。

A、气道开放;B、胸外按压;C、人工循环; D、“口对口(鼻)人工呼吸法”; D

21、准确采用“口对口(鼻)人工呼吸法”大口吹气,按吹二秒停三秒(吹二停三)的办法,每分钟做( ),同时观察伤员胸部腹部起伏情况。 A、5~10次; B、12~15次; C、20~25次; D、50~65次;B 22、胸外心脏挤压法,挤压与放松的动作要有节奏,每分钟的动作次数为( )必须坚持连续进行,不可中断。

A、12次—15次; B、40次—60次; C、100次; D、120次—150次;C 23、对触电者进行急救时“胸外心脏挤压法” 与“口对口(鼻)人工呼吸法”两种方法应交替进行,按( )。

A、15:2; B、15:5;C、30:2; D、30:5;C

24、对触电者急救时,抢救每隔数分钟后再判定一次,每次判定不超过( )。 A、5~7S; B、8~15S; C、15~20S; D、20~30S;A 25、新装和大修后的低压线路和设备,绝缘电阻不应低于( ) MΩ。 A、0.22; B、0.5; C、1; D、2;B 26、户外变电装置围墙的高度一般不应低于( )。 A、1m; B、1.5 m; C、2 m; D、2.5 m;D

27、对刚退出运行的电容器组,要在原有的自动放电装置上,经过不少于( )的自动放电,然后再补充人工放电,以使残余电荷放掉。 A、1min; B、2min; C、2.5min; D、3min;D

28、电线管与其它管道(不包括可燃气体、易燃液体管道)平行净距不应小于( )。第五章 防止电气事故发生的具体措施P75

A、0.1m; B、0.2 m; C、0.3 m; D、0.4 m;A 29、起重机上方的裸导体至起重机铺板的净距离不应小于( )。 A、1m; B、1.2 m; C、1.5 m; D、2.2 m;D

30、电缆在室内敷设时,应尽量明敷。电缆穿墙或穿楼板时应穿管,管内径不应小于电缆外径的( )。

A、1倍; B、1.5倍; C、2倍; D、2.5 倍;B

31、无铠装的电缆在室内明敷时,水平敷设至地面的距离不应小于( )。 第五章 防止电气事故发生的具体措施P75

A、1m; B、1.5m; C、2 m; D、2.5 m;D 32、电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于( )。 A、0.5m B、0.6m C、0.7m D、1 m C

33、室内吊灯与地面的垂直距离,正常干燥场所的室内照明不应小于( )。 第五章 防止电气事故发生的具体措施P77

A、1m; B、1.5m; C、2 m; D、2.2 m;D

34、室内吊灯与地面的垂直距离,危险和较潮湿场所的室内照明不应小于( )。 A、1m; B、1.5m; C、2 m; D、2.5 m;D 35、高压接户线的 对地距离不应小于 ( )。

A、2m; B、2.5m; C、3 m; D、4 m;D

36、跨越街道的低压接户线至路面中心的垂直距离,在通车困难的街道、人行道不应低于( )。

A、2m B、2.5m C、3 m D、3.5 m D 37、漏电保护器动作电流数值的选择,手提式用电设备选用( )。 A、6~10mA; B、15mA; C、30mA; D、100mA;B

38、漏电保护器动作电流数值的选择,环境恶劣或潮湿场所用电设备选用( )。 A、6~10mA; B、15mA; C、30mA; D、100mA;A

39、漏电保护器动作电流数值的选择,建筑施工工地的用电设备选用( )。 A、6; B、10mA; C、15~30mA; D、100mA;C 40、漏电保护器动作电流数值的选择,家用电器回路选用( )。 A、6 ~10mA; B、10mA; C、15mA; D、30mA;D

41、漏电保护器安装后应进行试验,用试验按钮试验( )次,均应正确动作。 A、1; B、2; C、3; D、4;C

42、漏电保护器在使用中发生跳闸,经检查未发现开关动作原因时,允许试送电( )次,如果再次跳闸,应查明原因,找出故障,不得连续强行送电。 A、1; B、2; C、3; D、4;A 43、特别危险环境中使用手持式电动工具应采用( )安全电压。 A、12V; B、24V; C、36V; D、42V;D

44、有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯应采用( )安全电压。 A、6或12V; B、12或24V; C、24或36V; D、42V;C

45、在金属容器内、特别潮湿场所等特别危险的环境中使用的手持照明灯应采