3.3、UPS设备间布置

UPS按4个电池柜,每个电池柜放置16块电池,重量共计1000kg。占地面积(深×宽mm):0.45×0.475×=0.2375m2。APC配置有4个电池柜,每个电池柜放置16块电池,重量共计1000kg。占地面积(深×宽mm):0.9×0.8=0.72m2。

3.5、UPS运行描述 3.5.1 正常工作模式描述

在主路市电正常时,UPS一方面通过整流器、逆变器给负载提供高品质交流电源;另一方面通过整流器为电池充电,将能量储存在电池中。原理框图见图示1。

BypassMains ~- - ~output

图1 正常工作模式

3.5.2 电池工作模式描述

当主路市电异常时,系统自动无间断地切换到电池工作模式,由电池通过逆变器输出交流电向负载供电。市电恢复后系统自动无间断地恢复到正常工作模式。原理框图见图示2。

编辑版word

BypassMains ~- - ~output

图2 电池工作模式

3.5.3 旁路工作模式描述

旁路工作方式有两种,一种能自动恢复到正常工作模式;另一种需人工干预才能回到正常工作模式。

在超出逆变器过载能力、逆变器受大负载冲击等情况下,系统自动无间断切换到静态旁路电源向负载供电。过载消除后,系统自动恢复正常供电方式。

当用户关机,或主路市电异常且电池储能耗尽,或发生严重故障等情况下,逆变器关闭,系统会切换并停留在旁路供电工作模式。此后若需恢复到正常工作模式,则需要用户重新开机。原理框图见图示3。

BypassMains ~- - ~output

图3 旁路工作模式

编辑版word

3.5.4 维修旁路模式描述

需要对UPS系统及电池进行全面检修或设备故障维修时,可以通过闭合维护开关Q3BP,将负载转向维修旁路直接供电,以实现对负载不停电维护。维修时需要断开UPS内部的主路输入开关Q1、旁路输入开关Q2和电池输入开关以及输出开关Q5,实现UPS内部不带电而对负载仍然维持供电的维修工作模式。原理框图见图示4。

图4 维修工作模式

4.施工安装

4.1、设备安装 4.1.1空间要求

? 机器前必须留有至少一米的空间,便于维护。

? 在机器后部和墙边留有至少20CM的空间,以利于风机空气的流

编辑版word

动,风机维修时至少40CM的维修空间。 ? 机器上不能放置其他物品。

电池柜可放置于UPS机柜旁边,前后左右和上净空要求同UPS机柜,同样避免阳光直射、液体或异物掉落。

4.1.2环境要求

UPS最好安装在无导电杂质的装有空调的独立房间内,由于可能性的噪音干扰建议不要安装在办公室内,操作环境必须清洁,干燥并受到保护,空气须无灰尘和腐蚀性气体,系统运行时还必须保持空气流通。安装UPS的环境必须符合以下条件: 1) 运行相对湿度:0—95%,不结露。 2) 运行温度:0摄氏度-----40摄氏度。

3) 注:要求UPS间环境为无水,不得安装液体灭火装置

4.1.3 配电要求

特别注意!

? 所有电源线和控制线由我公司专业技术人员进行安装连接,所有输入、输出和紧急电源关断布线必须符合国家电气标准。 ? 建议为UPS电源布线时使用柔性护套,这样易于维护和保护线路。 ? 防雷接地到C级

? UPS房间内部强弱电分开敷设,避免交叉干扰,具体敷设根据现

场条件而定。

编辑版word

5.售后服务

自安装验收之日起,主机均享有1年的免费保修服务。本保修内服务条款适用于保内设备,及用户购买年度续保的设备。人为损坏和不可抗力造成的损坏不在保修之列。 质量保证:主机质保1年,电池质保2年。