好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机房UPS设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

远 程 监 控 中 心

项目名称:设计单位:动力系统

设 计 方 案

编辑版word

目 录

1系统需求............................................................................................................. 3 2 UPS设计概述 .................................................................................................... 4 2.2、编制依据 ............................................................................................... 4 2.3、设计原则 ............................................................................................... 4 3.UPS系统设计 .................................................................................................... 5 3.1、UPS主机的选择 .................................................................................. 5 3.2、后备电池的选择 .................................................................................. 5 3.3、UPS设备间布置 .................................................................................. 6 3.5、UPS运行描述 ...................................................................................... 6 3.5.1 正常工作模式描述 ...................................................................... 6 3.5.2 电池工作模式描述 ...................................................................... 6 3.5.3 旁路工作模式描述 ...................................................................... 7 3.5.4 维修旁路模式描述 ...................................................................... 8 4.施工安装 ............................................................................................................. 8 4.1、设备安装 ............................................................................................... 8 4.1.1空间要求 ......................................................................................... 8 4.1.2环境要求 ......................................................................................... 9 4.1.3 配电要求 ........................................................................................ 9 5.售后服务 ........................................................................................................... 10

编辑版word

1系统需求

为保证信息系统的安全,UPS间的建设尤为重要。由于供电系统中不可避免的存在如供电中断、电压浪涌、电压陷落、波形畸变、频率漂移、持续过压、持续低压、瞬间过电压和噪声干扰等情况,这些情况中的任一出现必将造成整个供电系统的不稳定,尤其是对通信网络信息设备轻则工作出错、通信失败,重则设备损坏、数据丢失、系统崩溃。作为网络信息系统核心的服务器及通信设备能否稳定地工作,取决于电源系统能否提供高质量、稳定的电源。设备最大功率统计如下: 序号 1 2 3 4 5 6 7 名称 8100服务器 解码器 电视机 接警主机 远程对讲主机 电脑 统计 数量 1 1 4 1 1 2 功率(W) 1000 70 140 70 350 合计(W) 1000 70 560 70 700 2400 增加UPS主要为服务器等数据通讯设备提供后备电源,根据需求,对服务器等重要设备提供约为 个小时的供电时间。

编辑版word

2 UPS设计概述

2.2、编制依据

1、《通信用不间断电源-UPS》YD/T 1095-2000国家信息产业部 2、《信息技术设备不间断电源通用技术条件》GB/T 14715 3、《不间断电源设备》GB/T7260-1987 4、《通信电源设备安装设计规范》YD5040-97

2.3、设计原则

1、高可靠性:

这是系统设计最重要的基础、是用户设备稳定工作的重要保障。 2、技术的先进性:

UPS系统应具备目前先进的技术,并能满足未来发展的需要。 3、良好的管理性:

UPS具备直观的状态显示和方便的操作、具有远程监控和管理能力。 4、良好的维护性:

UPS系统具备故障自动检测和报警能力;

特别具有良好的维护性并保护用户对电池系统的投资。 5、最佳性能价格比:

UPS系统具备良好的性能和相对较低的价格,满足用户的投资需求。

编辑版word

3.UPS系统设计

3.1、UPS主机的选择

考虑到UPS主要为服务器等数据通讯设备提供后备电源,根据用户需求,对服务器等重要设备提供为1个小时的供电时间。机房的负载约4KVA,按照用户现场最大负载计算,考虑到UPS运行的效率在80%左右,需要选择5KVA的UPS机头。

本设计为新装5KVA UPS相结合,对监控中心主要设备设备进行供电。

根据以上需求,我们为用户选用了 的5KVA UPS电源,标准配置输出隔离变压器,降低共模干扰,最大程度提高系统的可靠性;电池采用铅酸免维护电池。

3.2、后备电池的选择

监控中心新建UPS所供负载大约4KVA,需要采用5KVA的UPS机头。5KVA的UPS机头充电电压为72/96V,需要选用12V单体电池为72(96)/12=6(8)只。根据技术要求需要给监控设备供电 小时所以需要 块电池 UPS后备时间计算方式如下:

实际使用时间=(电池数*12V*容量)/实际功率