模板工程施工方案
编制单位:鄄城县平安建筑有限公司
编制日期:2013年10月3日
a
. ..
一、工程概况
一、 工程概况:
本工程为旭帝鑫城15#住宅楼工程,地下一层,地上层数十九层。
1.自然条件:
地震基本烈度:八度,场地土类型及类别:中软场地土,三类场地。
2.建筑概况: 2.1住宅楼楼概况:
框剪结构,十九层,地下一层,地上十九层。 2.2、3#楼概况: 3.1)3#楼:
a) 基础最大埋深为-3.530米,主楼筏板板底标高为-3.530m,采用第二层粉土做为基础持力层。采用CFG桩基及筏板基础,筏板混凝土强度等级为C30
二、方案的确定及构配件的选用
本工程主体结构分部工程施工质量要求达到“合格”标准,而混凝土结构外观质量取决于模板的质量,模板设计为体现系列化,通用性,整体刚度大,易操作、施工方便快捷的特点,能保证混凝土具有较高的外观质量。经综合比较,考虑到模板的刚度要求和工程质量要求,模板的合理化,工具化,另外考虑本工程的特点,确定本工程模板为同利牌15厚覆膜木模板。其中顶板模板的结构是,横肋为50×100的木方,间距300,竖肋为100×100的木方,间距1200,支承系统为碗扣式脚手架;剪力墙模板的结构是,横肋为50×100的木方,间距250,竖肋为两根架管并排间距500,穿墙螺栓用3字扣件加固在竖肋上,左右间距500,支撑系统采用架管加固;柱模板的结构是,竖肋为50×100的木方,间距300,柱箍采用两根架管间距600,柱中采用3字扣件把螺栓加固在柱箍上;梁模板的结构是
a
. ..
梁底为50×100的木方,间距300,采用架管做排木,间距为600,两侧模为50×100的木方,间距300,并架架管斜撑间距为600,支承系统为碗扣式脚手架和架管脚手架。
三、设计与计算
根据工程实际情况选用厚度和界面最大的构件计算,其余构件按此配模。本计算荷载分项系数取值为:恒载1.2,活载1.4。
1、顶板的设计及计算
板厚100mm,净尺寸为6m×4.8m,高为3m选用配板如下图所示: 的木方
支撑点的木方支撑系统采用碗扣式脚手架,端头加顶丝。 计算参数如下:
横肋:I=1/12 bh3=4.17×105mm4;W=1/6bh2=83.3×103mm3; 纵肋:I=1/12 bh3=8.34×105mm4;W=1/6bh2=166.7×103mm3; 架管:I=π(d4-d14)/64=12.19×104mm4;
W=π(d4-d14)/32d=5.08×103mm3; F木=13 N/mm2 ;F钢=215 N/mm2 ; E木=9×103N/mm2;E钢=2.1×105N/mm2; [ω]=l/400。;A=489mm;
架管的回转半径为i=0.35×(d+d1)/2=15.9 1)、横肋的计算 计算简图如右: 取四跨连续梁。 荷载统计:
钢筋砼自重25KN/m3
振捣砼产生的荷载2.0 KN/m2 顶板模板自重0.3 KN/m2 施工人员产生的重量2.5 KN/m2
a
. ..
则每条横肋产生的均布荷载q为
q=(25×0.3×0.3+0.3×0.3)×1.2+(2.5+2.0)×0.3×1.4 =4.689 KN/m
根据《建筑施工计算手册》四跨连续梁的最大弯矩为 Mmax=Kmql2=0.121×4.698×1.22=0.819 KN·m A:强度验算
σ= Mmax/W=0.819×106/83.3×103=9.83 N/mm2<f=13 N/mm2 满足要求。
B:挠度验算
ω=Kωql4/100EI=0.967×4.698×12004/100×4.17×1069×103 =2.6mm<l/400=3mm 满足要求。 2)、纵肋的计算 计算简图如右: 取四跨连续梁。 荷载统计:
钢筋砼自重25KN/m3
振捣砼产生的荷载2.0 KN/m2 顶板模板自重0.3 KN/m2 施工人员产生的重量2.5 KN/m2 则每条横肋产生的均布荷载q为
F=(25×1.2×0.3×0.3+0.3×0.3×1.2)×1.2+(2.0×1.2×0.3+2.5×
1.2×0.3)×1.4 =5.6376 KN
根据《建筑施工计算手册》四跨连续梁的最大弯矩为 Mmax=KmFl=0.321×5.6376×0.9=1.629 KN·m A:强度验算
σ= Mmax/W=1.629×106/166.7×103=9.8 N/mm2<f=13 N/mm2 满足要求。
B:挠度验算
a
. ..
ω=KωFl3/100EI=2.657×5.6376×9003/100×8.34×106×9×103 =1.45mm<l/400=2.25mm 满足要求。 3)、立杆的计算 计算简图如右:
采用φ48的架管作支撑,计算长度取 1.65m,则长细比λ为 L/i=1650/15.9=105.94
查表稳定系数φ为 0.592 荷载统计:
钢筋砼自重25KN/m3
振捣砼产生的荷载2.0 KN/m2 顶板模板自重0.3 KN/m2 施工人员产生的重量2.5 KN/m2 则每根立杆产生的荷载F为
F=(25×0.3×0.9×1.2+0.3×0.9×1.2)×1.2+(2.5×0.9×1.2+2.0×0.9×1.2)×1.4 =16.9 KN
根据《建筑施工计算手册》
f=N/ΦA=16.9×1000/0.592×489=58.3<215 N/mm2 ; 满足要求。
2、剪力墙的计算
本计算算用二层剪力墙为例,墙厚为450mm,高为4.85m。剪力墙配板如下:
的木方
穿墙螺栓本工程砼采用商品砼,砼塌落度为140-160mm之间,按地下室考虑掺用外加剂浇注速度为2.5m/h。γ0=25 KN/m3,t0=200/T+15,T取值为25,
架管β1外加剂修正系数为1.2,β2塌落度修正系数为1.15。 则砼的侧压力为
a