注册电气工程师专业考试(供配电专业)专业知识下午真题
2011年
一、单项选择题
1. 对于处理生产装置用冷却水的机械通风冷却塔,当划分为爆炸危险区域时,以回水管顶部烃放空管管口为中心,半径为1.5m和冷却塔及其上方高度为3m的范围可划为?______ A.0区 B.1区 C.2区 D.附加2区 答案:C
[解答] 依据:《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—2014)第B.0.1-12条。
2. 下列关于变电所消防的设计原则,哪一条是错误的?______
A.变电所建筑物(丙类火灾危险性)体积3001~5000m3,消防给水量为10L/S B.一组消防水泵的吸水管设置两条 C.吸水管上设检修用阀门 D.应设置备用泵 答案:A
[解答] 依据:《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB 50229—2006)第11.5.3条、第11.5.11条、第11.5.14条。
3. 自耦变压器采用公共绕组调压时,应验算第三绕组电压波动不超过允许值,在调压范围大,第三绕组电压不允许波动范围大时,建议采用下列哪种调压方式?______ A.高压侧线端调压
B.中压侧线端调压 C.低压侧线端调压 D.高、中压侧线端调压 答案:B
[解答] 依据:《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第8.0.12-2条第4款。
4. 两台或多台变压器的变电所,各台变压器通常采取分列运行方式,如需采取变压器并列运行方式,下列哪项运行条件是错误的?______
A.电压相同,变压比差值不得超过0.5%,调压范围与每级电压要相同 B.连续组别相同,包括连接方式、极性、相序都必须相同 C.阻抗电压相等,阻抗电压差值不得超过±10% D.容量差别不宜过大,容量比不宜超过3:1 答案:C
[解答] 依据:《工业与民用配电设计手册》(第三版)P40表2-10。
5. 20kV及以下变电所设计中,一般情况下,动力和照明宜共用变压器,在下列关于设置照明专用变压器的表述中哪一项是正确的?______ A.采用660(690)V交流三相配电系统时,应设照明专用变压器
B.采用配出中心线的交流三相中性点不接地系统(IT系统)时,应设照明专用变压器
C.当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,宜设照明专用变压器
D.负荷随季节性变化不大时,宜设照明专用变压器 答案:A
[解答] 依据:《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)第3.3.4条。