14、水处理设备安装及调试

14.1 一、二级钠离子交换器水处理设备安装 1、系统流程为

清水泵 -- 机械过滤器 ---- 一级钠离子交换器 ---- 二级钠离子交换器 ---- 软化水箱

====软化泵 软化母管 除氧器 锅炉 .2 、水源采用地下深井或城市管网自来水 3、作业准备及条件

① 现场具备足够的水源,电焊,照明,现场做到文明施工,保证道路畅通。 ② 设备基础在交付安装时,应有 正常的交接的手续,资料必须齐全。 ③ 施工图纸供应齐全,设备材料及加工件及时符合安装实际要求。 ④ 工程质保体系完善,专业施工人员齐全。 ⑤ 衬胶设备安装前要进行电火花试验并作记录。

4、 机械过滤器内部装置的技术要求

① 按土建给定的基础心线,用钢丝拉出过滤器纵横中心,各间距符合设计要求,在基础 预埋件上作出记号。

② 检查机械过滤器内部装置是否齐全,是否符合设计要求,进排水装置与筒体中心是否 水平。

③ 泄水帽缝隙应均匀,必要时用塞尺抽查,纤维网套缝制要严密,绑扎要牢固。

④ 锅底式泄水孔径及孔眼角度要正确,石英砂配级要符合设计要求,垫层高度符合设计 要求。 ⑤ 壳体找正后,应将支脚与垫铁点焊牢固方可进行二次灌浆。

5、 离子交换器安装技术要求

① 按土建给定的基础中心线,用钢丝拉出离子交换器纵横中心,各间距应符合设计要求, 在基础预埋件上作出记录。

② 对衬胶离子交换器,要进行防腐层检查,检查内容,外观检查有无损伤,漏电试验, 有无漏电现象。

③ 检查交换器内部装置是否齐全,是否符合设计要求,检查中排, 侧排螺栓有无松动。

④ 离子交换器的集排水装置与筒体中心和偏差不大于 4mm水平偏差小于4mm垂直偏差 小于3mm相邻支管中心距偏差小于 2mm

⑤ 离子交换器的再生装置,应安成水平,再生管的孔眼方应与制造图相符,放射形再生 管的

喷嘴应垂直向上,通水检查应无堵塞现象。

⑥ 离子交换器的压脂层厚度同,应符合设计要求,若设计无规定时,其厚度可按

150---200mm 填加。

⑦ 底部采用石英砂层或青砂,各层分布 要平正,要按设计要求配级。

6、 水处理设备装填 的技术要求

① 石英砂装填前应进行化学稳定性试验,并进行筛分。

A 石英砂装填机械强度粒度均匀要符合设计要求,垫层应按设计要求进行配级。

B石英砂的纯度应满足有关规范的要求, 填装次序不容许颠倒和乱层,各级石英砂应装填 平整

不容许出现平面倾斜及凹凸不平。

C石英砂垫层应进行盐酸浸泡12---24小时的预处理,其浓度配置10%-----15%,浸泡后 用清水

冲洗至中性。 ② 树脂的装填要求

A 树脂填装前要严格检查,逐袋进行标签核对,不容许

装错也不容许塑料袋、塑料绳、

标签卡等杂物装入交换器内。

B 树脂装填高度应严格按设计要求,压脂层应保证一定高度。

C将5%勺盐酸溶液输入交换器,直至出水盐酸浓度 >2%保持体内液位在树脂层表面 200mm 以

上,浸泡 4---8 小时后小流量冲洗至出水酸度〈 10mg\\L。

7、 各类管道系统安装的技术要求

① 管道安装的口径要符合设计要求,坡向及坡度方向要正确。

② 检查各连接部位(焊接,法兰和丝扣接)的严密性,试验压力一般为工作压力的 倍。

③ 系统冲洗清洁度,出水澄清,透明,符合要求。

④ 特殊管道,阀门应避免通长时间在烈日下曝晒,防止老化变质,并远离火种。

8、 水处理室专用泵安装要求

1.25

① 2在安装水泵前如需解体检查时,应检查下列各项,并应符合, 如制造厂规定不作解体,则可根据条件检查有关项目。

A铸件应无残留的铸砂,重皮,气孔,裂纹等缺陷。 B 各部件组合面应无毛刺,伤痕和锈污,精加工面应光洁。

C壳体上通往轴封和平衡盘等 外的各个孔洞和通道,应畅通无堵塞,堵头严密 D 泵轮,导叶和诱导轮应无缺陷,泵轴与叶轮,轴套,轴承等

相配合的精加工面应无缺 陷

和损伤,配合应正确。 ②泵轮组装时对泵轴和各配件的装配面都应擦粉剂涂料。

A 组装好的转子,其叶轮密封环处和轴套外圈的径向跳动值不应大于 B叶轮与套的端面应与轴线垂直,并应接触面严密。

0.5mm。

C 密封环应光洁,无变形 和裂纹,密封环与泵壳间应有 0.00 --- 0.03mm 的径向配合间隙。 D密圭寸环处的轴向间隙,应大于泵的轴向窜动量,并不得小于 0.5——1.0mm。(小值用

于小泵)。

③ 填料密圭的轴圭装置安装应符合下列要求

A 填料应质地柔软并具备润滑性,材质应根据工作介质和运行参数正确选择。 B紧好填料压环后,水封环应对准进水孔,或使 水封环稍偏向外侧水封孔道 应畅通。 C盘根接口应严密,两端搭接角度应一致,一般为45C安装时相邻两层接口应错开120° -- 180 °。

D 加完填料后手动盘车,使填料表面磨光,并应无偏重感觉。

④ 安装往复泵时,应测量下列间隙数值,并作记录。

A 减 速箱蜗轮与蜗杆的串动间隙。 B 柱塞和柱塞衬套的间隙。

C往复泵入口应按设计图纸加装滤网,无设计时,一般可加装 50---100目滤网,滤网面 积不应

小于入口管截面积的 3 倍,滤钢材料应能经受工质的腐蚀。

D进排液阀所有螺纹的连接处,安装时应缠绕耐腐蚀材料加以密封。 9、再生系统应注意 的事项

① 食盐过滤器安装技术要求。

A检查食盐加过滤器内部装置是否齐全,是否符合设计要求,进排 水装置与筒体中

心是否水平。

B 本体就位直度应符合质量要求,标高偏差,应符合质量规定。 C以母管为准用角尺测量支管与母管垂直偏差不超过质量规定和要求。 D相邻支管中心距偏差应符合安装要求,孔径及孔眼角度符合设计要求。 E管内洁洁度,畅通,无杂物,纤维网套,缝制严密,绑扎牢固。 F 泄水帽喷水,试验无脱落,堵塞破损。

② 再生管道安装技术要求

A管道坡向及坡度应方向正确,管内清洁无杂物。 B管道连接部位(焊缝,法兰和丝扣接口等)应严密。

C管道 系统应进行严密性水压试验,试验压力一般为工作压力的 10、主要设备吊装及要求

1.25倍。