火灾自动报警及消防联动控制系统应用设计说明书(Ver.2008)
监视电流≤8mA 报警电流≤12mA
总线电流≤2mA
(3) 灵敏度等级
一级:1.3±0.3dB 二级: 1.7±0.3dB 三级: 2.3±0.3dB
(4) 指示灯:
调试状态:绿色和黄色指示灯以特定的方式点亮或闪亮 正常监视状态:红色指示灯周期性闪烁 火警状态:红色指示灯常亮,黄色指示灯熄灭 故障状态:黄色指示灯常亮
光路被全部遮挡:探测器先报故障并点亮黄色指示灯,20s~40s内探测器报火警,并
点亮红色指示灯,熄灭黄色指示灯
(5) 保护面积:探测器最大保护面积为14×100=1400m,最大宽度为14m (6) 外壳防护等级:
普通环境应用时,外壳防护等级为IP20
特殊环境应用时,经胶封处理后,外壳防护等级为IP66
(7) 使用环境:
温度:-10?C~+50?C 相对湿度≤95%,不结露
(8) 外形尺寸:
长度:206mm 宽度:95mm 厚度:95mm
1.7.3 结构特征、安装与布线
本探测器外形示意图如图1- 12:
95952
206M
图1- 12
海湾安全技术有限公司 邮编:066004
10
火灾自动报警及消防联动控制系统应用设计说明书(Ver.2008)
将探测器与反射器相对安装在保护空间的两端且在同一水平直线上,探测器外形安装示意图如图1- 13: 安装支架探测器反射器 图1- 13 探测器采用明装安装,安装方式有两种:穿线管预埋和穿线管明装。当穿线管预埋时,可将探测器底壳安装在86H50型预埋盒的上方;当穿线管明装时,采用支架安装方式,底壳安装孔距及支架安装孔尺寸如图1- 14所示。 安装孔探测器固定孔支架安装孔安装孔 图1- 14 当探测器与反射器间的安装距离大于等于8m(小于等于40m)时,需安装1块反射器; 当探测器与反射器间的安装距离大于40m(小于等于100m)时,需安装4块反射器。单块反射器安装需用两只?6塑料胀钉将其固定,安装尺寸如图1- 15所示,四块反射器安装时应摆放紧密,。 反射器之间不应留空隙,安装示意图如图1- 16所示(图未按比例)
海湾安全技术有限公司 邮编:066004
11
火灾自动报警及消防联动控制系统应用设计说明书(Ver.2008)
图1- 15
图1- 16
探测器需要与直流24V电源线(无极性)及火灾报警控制器信号总线(无极性)连接,直流24V电源线接探测器的接线端子D1、D2端子上,总线接探测器的接线端子Z1、Z2上,反射器不需接线。接线端子示意图如图1- 17。
Z2Z1D2D1
图1- 17
布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm;电源线D1、D2采用阻燃海湾安全技术有限公司 邮编:066004
12
2
火灾自动报警及消防联动控制系统应用设计说明书(Ver.2008)
BV线,截面积≥1.5mm。
1.8 JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器 1.8.1 特点
JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器是通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾的,适用于火灾发生时易产生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的场所均可采用本探测器。本探测器与其它探测器配合使用,能及时发现火灾,减少损失。本探测器主要具有以下特点: (1)内置单片机进行信号处理及与火灾报警控制器通讯; (2)采用智能算法,既可以实现快速报警,又可以降低误报率; (3)灵敏度可根据现场环境自动调整,具有较强的环境适应能力;
(4)传感器采用进口紫外光敏管,具有灵敏、可靠、抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀性气体等优点。
1.8.2 主要技术指标
(1)工作电压:总线24V (2)监视电流≤2mA (3)报警电流≤2.5mA (4)线制:无极性信号二总线
(5)探测角度≤80
2
(6)保护面积:S=(h×tgα)π
0
h:探测器距地面高度,α=40
(7)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 (8)使用环境:
温度:-20℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露
02
(9)编码方式:十进制电子编码 (10)外形尺寸:
直径:100mm,高:53.5mm(带底座) 1.8.3 在下列情形的场所,不宜使用本探测器 (1)可能发生无焰火灾的场所
(2)在火焰出现前有浓烟扩散的场所 (3)探测器的镜头易被污染的场所 (4)探测器的“视线”易被遮挡的场所
(5)探测器易受阳光或其它光源直接或间接照射的场所
(6)在正常情况下有明火、电焊作业以及X射线、弧光、火花等影响的场所 1.8.4 结构特征、安装与布线
探测器的外形结构示意图如图1- 18:
海湾安全技术有限公司 邮编:066004
13
火灾自动报警及消防联动控制系统应用设计说明书(Ver.2008) 图1- 18 本探测器的安装及布线与JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器相同。 2. 编码系列可燃性气体探测器 2.1 GST-BT(R)001M型点型可燃气体探测器 2.1.1 特点
GST-BT(R)001M点型可燃气体探测器采用半导体气敏元件,工作稳定,采用吸顶与底座旋接安装方式,安装简单,接线方便,可与我公司生产的各类火灾报警控制器配合应用。用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。该系列探测器品种齐全,可以检测天然气(T)、人工煤气(R)。采用DC24V供电。可提供一对有源触点用于直接控制煤气管道电磁阀。 2.1.2 主要技术指标
(1) 检测元件:半导体自然扩散式
(2) 工作电压:DC24V,允许范围DC12V~DC28V (3) 功耗:
GST-BT001M:正常监视≤1.5W
报警状态≤3W
GST-BR001M:正常监视≤1.5W
报警状态≤4W
(4) 报警浓度:天然气(BT系列): 3000×10 (6%LEL)
人工煤气(BR系列):400×10 ( 1%LEL)
(5) 预热时间:3分钟~6分钟
(6) 报警方式:红色指示灯紧急闪烁,并伴有间歇蜂鸣声
(7) 有源触点:适用于DC12V单向直流脉冲电磁阀,电磁阀驱动能力:1000μF电容放电 (8) 使用环境:
温度:-10℃ ~ +50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (9) 编码方式:十进制电子编码 (10) 外形尺寸:
直径:108mm,高:55mm
海湾安全技术有限公司 邮编:066004
14
-6-6