建筑特殊工种模拟考试试题(建筑电工)
1、【判断题】配电装置内不得放置任何杂物,尤其是易燃易爆物、腐蚀介质和金属物,且经常保持清洁。( √ ) 2、【判断题】漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且可用于启动电气设备的操作。( × ) 3、【判断题】分配电箱的电器配置在采用二级漏电保护的配电系统中、分配电箱中也必须设置漏电保护器。( × ) 4、【判断题】配电室位置的选择应做到周围环境灰尘少、潮气少、震动少、无腐蚀介质、无易燃易爆物、无积水。( √ )
5、【判断题】限位开关主要用作机械运动位移限制的控制开关和安全联锁控制开关。( √ )
6、【判断题】常用的电工工具有试电笔、电工刀、螺丝刀、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳等。( √ ) 7、【判断题】熔断器主要用作电路的短路保护。( √ ) 8、【判断题】停电操作顺序为,总配电箱→分配电箱→开关箱。( × )
9、【判断题】有人低压触电时,应该立即将他拉开。( × )
10、【判断题】在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。( √ )
11、【判断题】在潮湿或高温或有导电灰尘的场所,应该用正常电压供电。( × )
12、【判断题】为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( √ )
13、【判断题】在中性点直接接地的电力系统中,为了保证接地的作用和效果,除在中性点处直接接地外,还须在中性线上的一处或多处再做接地,称重复接地。( √ )
14、【判断题】施工现场停、送电的操作顺序是:送电时,总配电箱→分配电箱→开关箱;停电时,开关箱→分配电箱→总配电箱。( √ )
15、【判断题】在使电者脱离电源时,救护人员不得采用金属和其他潮湿的物品作为救护工具。( √ )
16、【判断题】脱离低压电源的方法可用“拉”“切”“挑”“拽”和“垫”五个字来概括。( √ )
17、【判断题】触电急救的第一步是使触电者迅速脱离电流,第二步是立即送往医院。( × )
18、【判断题】发生两相触电时,作用于人体上的电压等于相电压,触电后果往往很严重。( × )
19、【判断题】电工作业登在人字梯上操作时,不能采取骑马式站立,以防止人字梯自动滑开时造成失控摔伤。( √ )
20、【判断题】绝缘鞋是一种安全鞋,具有良好的绝缘性,能够有效防止触电,同时也可当作雨鞋用。( × )
21、【判断题】电击是电流通过人体内部,破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害。( √ ) 22、【判断题】触电事故是由电流的能量造成的,触电是电流对人体的伤害。( √ )
23、【判断题】电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套钢芯软电缆,电缆长度不应大于50米,其护套不得破裂,接头必须绝缘,防水包扎防护好,不应有裸露带电部分。( × )
24、【判断题】混凝土机械电机的金属外壳或基座与PE线连接必须可靠,连接点不得少于2处。( √ )
25、【单选题】使用电气设备时,由于维护不及时,当( )进入时,可导致短路事故。( A )
A、导电粉尘或纤维 B、强光辐射 C、热气
26、【单选题】国际规定,电压( )伏以下不必考虑防止电击的危险。( C )
A、36伏 B、65伏 C、25伏
27、【单选题】潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为( )。( B )
A、15mA
B、不大于15mA C、30mA
D、不大于30mA
28、【单选题】16mm2<相截面≤35mm2时,PE线截面为( )。( A )
A、16mm2
B、相线截面的一半 C、与相线相同 D、4mm2
29、【单选题】电缆埋设深度和方法要求。直埋时,应开挖深度不小于( )断面为梯形的沟槽,敷设时应在电缆近邻上.下.左.右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后回填原土,并在地表面覆盖砖,混凝土板等硬质保护层。( C )
A、0.5m B、0.6m C、0.7m D、0.8m
30、【单选题】施工现场临时用电系统重复接地装置设置一般不应少于( )处。( B )
A、2处 B、3处 C、4处 D、5处
31、【单选题】特别潮湿.导电良好的地面.锅炉或金属容器等触电高度危险场所,照明电源电压不得大于( )。( B )
A、6V B、12V C、24V D、36V
32、【单选题】施工现场临时用电系统的重复接地电阻不应大于( )。( B )
A、4Ω B、10Ω C、20Ω D、30Ω
33、【单选题】检查绝缘电阻,一般的漏电保护器需在进.出线端子间,各接线端子与外壳间,接线端子之间进行绝缘电阻测量,其绝缘电阻值应不低于( )。( C )
A、0.5MΩ B、1MΩ C、1.5MΩ D、2MΩ
34、【单选题】漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的( )。( A )
A、保护电器 B、继电器 C、主令电器 D、低压配电器
35、【单选题】行灯的电源电压不得大于( )( C )
A、220V B、110V C、36V D、24V
36、【单选题】开关箱中设置刀型开关DK.断路器KK.漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其联系次序应依次是( )( A )
A、DK-KK-RCD B、DK-RCD-KK C、KK-RCD-DK D、RCD-KK-DK
37、【单选题】总配电箱中漏电保护器的额定漏电保护电流和额定漏电动作时间的选择要求是( )( D )
A、IΔ>30mATΔ=0.1s B、IΔ=30mATΔ>0.1s C、IΔ>30mATΔ>0.1s
D、IΔ>30mATΔ>0.1s,IΔ?TΔ不大与30mA?0.1s
38、【单选题】架空线路的同一横担上,L1(A)、L2(B)、L3(C)、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为( )。( B )
A、L1、L2、L3、N、PE B、L1、N、L2、L3、PE C、L1、L2、N、L3、PE D、N、PE、L1、L2、L3
39、【单选题】施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是( )( A )
A、4m B、5m C、6m D、7m
40、【单选题】在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全距离是( )。( B )
A、4m B、6m C、8m D、10m
41、【单选题】施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是( )( D )
A、绿色 B、黄色