{管理运营知识}托电公
司两票管理规定
托克托发电公司工作票使用和管理标准
第一章 总 则
第一条 本标准规定了大唐托电公司工作票的适用范围、执行程序,使用和管理内容与要求,检查与考核。
第二条 本标准适用于大唐托电公司各部门、各外委项目部全体职工及与此相关的外来其他人员。
基建代管设备、试运期间的安装、检修、改造工作按此标准执行。第三条 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,但经公司批准可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
DL408—91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 《电业安全工作规程》(热力和机械部分)DL 5027—93 《电力设备典型消防规程》
Q/CDT 101 0001—2007《工作票、操作票使用和管理标准》中国大唐集团公司企业标准
《中国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法》(2008年版)《中国大唐集团公司标准化管理办法》;《中国大唐集团公司安全设施标准》;
《中国大唐集团公司防止二次系统人员三误工作规定(试行)》;《中国大唐集团公司防止电气误操作工作管理办法(试行)》;第四条 定义和术语
中国大唐集团公司企业标准 Q/CDT 101 0001—2007 工作票、操作票使用和管理标准、中国大唐集团公司企业标准 Q/CDT 109 001—2005 电气倒闸操作票规范中的定义和术语适用于本标准
第五条 为保证员工在生产活动中的人身安全,防止误操作及设备损坏事故的发生,在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,都必须使用工作票,为规范对工作票的使用和管理,制定本标准。
第六条 工作票的使用和管理要做到标准化和程序化。各部门要积极建立标准工作票票库,标准票的覆盖率要努力达到100%(正常方式下的作业都必须有标准的工作票)。
第七条 各部门要加强对工作票执行过程的管理。任何作业人员除紧急事故处理、严重危及人身、设备安全的情况,现场作业必须做到100%开票,票面安全措施、危险点分析与控制措施及两票执行环节必须100%落实。
第八条 实现标准化作业是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为随意性的重要措施,使用标准工作票后,正确填写和使用工作票仍然要作为员工培训的基本内容。
第二章 工作票的种类及适用范围
第一条 电气第一种工作票适用于发电厂的以下工作:(一)高压设备上需要全部停电或部分停电的工作;
(二)高压设备的二次接线和照明等回路上需要将高压设备停电或做安全措施的工作;
(三)其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施的工作。第二条 电气第二种工作票适用于发电厂的以下工作:(一)带电作业和在带电设备外壳上的工作;
(二)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;(三)二次接线回路上无须将高压设备停电的工作;
(四)转动中的发电机、同步电动机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;
(五)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路电流的工作;
(六)更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作;
(七) 在变电站、变压器区域内进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面、搭脚手架等,不需要将高压设备停电或需要作安全措施的工作。
第三条 热力机械第一种工作票适用于火力发电厂的以下工作:
(一)需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员按《电业安全工作规程》的规定采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统,对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作;
(二)需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作;
(三)有可能造成检修人员人身伤害、中毒、窒息、气体爆炸等特殊工作。第四条 热力机械第二种工作票适用于火力发电厂的以下工作:
(一)不需将生产设备、系统停止运行或退出备用;不需运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统;
(二)不需运行值班人员在运行方式、操作调整上采取措施的;
(三)在设备、系统外壳上的维护工作,但不触及设备的转动或移动部分;(四)在锅炉、汽机、化水、脱硫、除灰、输煤等生产区域内进行粉刷墙壁、屋顶修缮、整修地面、保洁、搭脚手架、保温、防腐等工作;
(五)有可能造成检修人员人身伤害、中毒、窒息、气体爆炸等,需要采取特殊措施的工作,不准使用该票。
第五条 热控第一种工作票适用于火力发电厂的以下工作:
热控人员在汽轮发电机组的热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等涉及DCS、联锁系统及设备上的工作,需要将生产设备、系统停止运行或退出备用等。第六条 热控第二种工作票适用于火力发电厂的以下工作:
热控人员在不涉及热控保护、联锁、自动系统以及在不参与DCS系统或设备上的且不需要运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统工作,如就地指示仪表检查校验、敷设电缆等工作。第七条 一级动火工作票
(一)一级动火工作票适用于发电厂的一级动火区域内的动火作业,有效时间为48小时。
(二)一级动火区系指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。其包括:燃油库(罐)区、燃油泵房及燃油系统、制粉系统(粉尘浓度大的场所或设备)、输煤皮带(粉尘浓度大的场所)、变压器、6kV和380V高低压段配电间、档案室、通讯站、计算机房(DCS电子间、保护间)、气瓶库、电缆间(沟)、电缆夹层及隧道、氢气系统及制氢站、汽轮机油系统、蓄电池室、控制室、调度室、脱硫系统的吸收塔和净烟气烟道、液化气站以及易燃易爆品存放场所;距氢气系统(含氢气管道、氢气瓶、贮氢罐、阀门、法兰等)、油罐10米及以内场所;油罐、卸油站、污油池、油泵房、油管道和油管道连接的蒸气管道;有油污存在的沟道及地势低洼的场所。
第八条 二级动火工作票
(一)二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业,有效时间为7天。
(二)二级动火区系指一级动火区以外的所有重点防火部位或场所以及禁止明火区。汽机房、锅炉房、输煤系统等应办理一级动火的设备、场所以外的所有重点防火部位和场所;重点防火部位(如储煤场、储煤仓、礼堂、娱乐场所等)系指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(简称“四大”)的部位和场所。
(三)遇到下列情况之一时,严禁办理动火工作票: 1. 油车停靠的区域; 2. 压力容器或管道未泄压前;
3. 存放易燃易爆物品的容器未清理干净前; 4. 风力达5级以上的露天作业;
5. 遇有火险异常情况未查明原因和消除前。 第九条 继电保护安全措施票
(一)继电保护安全措施票适用于发电厂的以下电气工作: 1.需拆开或恢复二次接线的工作;
2.需对二次回路进行短接或接线改动的工作(无论临时的还是长久的); 3.由于配合其它工作需对二次回路做临时措施的; 4.其它重要的二次回路及直流系统现场工作; 5.按本地区省级及以上调度部门规定执行的工作。 第十条 动土工作票
动土工作票适用于发电厂生产区域及生产相关区域内动土作业,目的防止动土后造成地下电缆、光缆、管道以及其它设施遭到损坏,影响安全生产。
第三章 工作票的使用
第一条 工作票应使用统一格式(样票见附图),一式两份,用计算机生成并打印,用钢笔或圆珠笔填写与签发,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改的,按照“6.2”规定执行。工作票可以采取电子签名。
第二条 每份工作票签发方和许可方修改个数不得超过两处。工作票中的设备名称、编号、接地线位置、日期、时间、动词以及人员姓名不得改动;错漏字修改应遵循以下方法,并做到规范清晰:填写时写错字,更改方法为在写错的字上划