2—15 蓄电池安装工艺标准(215—1998)
1 范围
本工艺标准适用于电压为24V及以上,容量30A·h以上的固定型铅酸蓄电池组和容量为
10A·h及以上的镉镍碱性蓄电池组安装工程。
2 施工准备
2.1 设备及材料要求
2.1.1 凡使用的设备及器材均应符合国家和部颁的现行技术标准。
2.1.2 安装的设备及器材应有铭牌,注明厂家,设备的名称、规格、型号,并应有合格
证件及技术文件。
2.1.3 设备的规格、型号应符合设计要求,附件、备件齐全。
2.1.4 配制铅酸蓄电池电解液用硫酸应采用符合现行国家标准《蓄电池用硫酸》,并有
产品合格证。
2.1.5 配制钢镍碱性蓄电池电解液应采用符合现行国家标准三级化学纯度的氢
氧化钾
(KOH),其技术条件见表2-36。
氢氧化钾技术条件表2-36
指标名称化学纯
氢氧化钾(KOH)(%) ≥80
碳酸盐(以K2CO3计)(%) ≤3
氯化物(Cl)(%) ≤0.025
硫酸盐(SO4)(%) ≤0.01
氮化合物(N)(%) ≤0.001
磷酸盐(PO4)(%) ≤0.01
硅酸盐(SiO3)(%) ≤0.1
钠(Na)(%) ≤2
钙(Ca)(%) ≤0.02
铁(Fe)(%) ≤0.002
重金属(以Ag计)(%) ≤0.003
澄清度试验合格
2.1.6 蓄电池用蒸馏水应符合国家现行标准《铅酸蓄电池用水》)的规定。
2.1.7 蓄电池台架所用材料应符合设计要求。
2.1.8 绝缘子、绝缘垫无碎裂和缺损;型钢无明显锈蚀。
第2页
@ 筑龙网w w w . s i n o a e c . c o m 《2 —1 5 蓄电池安装工艺标准》资料编号:G Y 2 1 5 - 1 9 9 8 @
2.1.9 其他材料:防锈漆、耐酸漆,电力复合脂、镀锌螺丝、塑料带、沥青漆、酒精、
铅板均应有合格证。
2.2 主要机具:
配液池、台钻、砂轮、电锤、榔头、板锉、圆锉、手锯、扳手、水平尺、线坠、
尺、钢卷尺、木锤、铜带榔弯器、油刷子、手电筒、电焊机、气焊工具、排风扇、摇表、万
用表、直流电压表、比重计、温度计、陶瓷缸、漏斗、玻璃棒、量杯、吸液器、眼镜、耐酸
碱服、胶皮手套、胶皮围裙、胶皮靴、口罩。
2.3 作业条件:
2.3.1 施工图纸及技术资料齐全。
2.3.2 土建工程全部施工完毕,门窗齐全。
2.3.3 蓄电池室耐酸地面做完,墙、门、窗、通风道内外金属结构均应刷完耐酸漆。
蓄电池安装标准