技中国建筑金属结构56中国建筑金属结构术技术标准研究建筑幕墙相关规范条文的疑问及建议谢得亮【摘要】近年来,在深圳地区建筑幕墙的施工图强制性审查过程中,发现有较多的标准、规范等的条文不合理,或表达得不够清楚,设计师无所适从,不知该如何执行。本文针对建筑幕墙的相关标准、规范的不合理或表达不清楚的条文,举例说明,并提出相应的建议。

【关键词】毗邻; 有效通风换气面积;全玻幕墙; 耐火完整性; 风洞试验; 后锚固; 挠度限值

1.引言

建筑幕墙设计,所要执行的标准、规范较多。有的标准、规范实施较早,没有更新;有国家的标准、规范,有地方的标准、规范,也有行业的标准、规范;还有国家及地方的行政通知等规定文件。在较多的标准、规范中,有的条文不合理,或表达得不够清楚,有的相互之间不一致,让设计师无所适从。

相关的标准、规范主要有:《深圳市建筑设计规则》(深规土[2015]757号)、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015、《公共建筑节能设计规范》SJG 44-2018、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013、《建筑工程风洞试验方法标准》JGJT 338-2014、《建筑结构荷载规范》GB5009-2012、广东省《建筑结构荷载规范》DBJ-101-2014、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003、《建筑幕墙》GB/T21086-2007、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ336-2016、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《防雷装置设计技术评价规范》QX/T106-2009等。

2.1.1原条文

“以下部位不得采用玻璃幕墙:建筑物与中小学校的教学楼、托儿所、幼儿园、养老院等毗邻一侧的二层以上部位。(注:《深圳市建筑设计规则》新版<2019年1月11日实施>也有类似规定)。”

2.2.2理解

(1)本条文的毗邻,没有距离的约定,也没有条文解释。

(2)毗邻,在现代汉语词典中,是毗连的意思,也即是连接的意思。毗邻,百度词义中,指边界接壤,多指陆地相接。

2.2.3困惑及疑问

(1)与中小学校的教学楼、托儿所、幼儿园、养老院等毗邻的建筑物,二层以上部位,不得采用玻璃幕墙。本条文,并没有指出不得使用玻璃幕墙的原因,到底是担心玻璃板块等物体掉落,造成安全事故,还是担心玻璃的光反射,影响相关建筑的正常使用。

(2)在建筑方案设计中,建筑师在执行本条文的时候,无所适从。在与中小学校的教学楼、托儿所、幼儿园、养老院等毗邻,中间没有其他建筑物时,到底需要多大距离,才能在二层以上做玻璃幕墙?规划部门的相关人员,从严原则执行本条文,导致建筑师的玻璃幕墙方案被否决,无法执行。

2.2.4建议

应明确相关建筑物在二层以上部位不得使用玻璃幕墙的原因:如果是担心玻璃板块等物体掉落,造成安全事故,则应明确距离或其他条件;如果是担心玻璃的光反射,则应明确幕墙玻璃、窗

玻璃、金属板等的反射率等的要求。

2.2深圳市《公共建筑节能设计规范》SGJ44-2018的4.1.6条(强制性条文)

2.2.1原条文

“办公建筑、酒店建筑、学校建筑、医疗建筑及公寓建筑的100m 以下部分,主要功能房间外窗有效通风面积不应小于该房间外窗面积的30%;透光幕墙应具有不小于房间外墙透光面积10%的有效通风面积。”

2.2.2理解

(1)对于建筑的上悬外开窗,开启扇有效通风换气面积按窗的一个底部的矩形面积A和两个侧面的三角形面积B的总和计算。如下图所示:

(2)应特别注意,《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003的4.1.5条:开启扇的开启角度不宜大于30度,开启距离不宜大于300mm。该条规定主要是出于使用安全考虑。如果上悬窗处于能确保使用安全的前提下,则可不受开启角度和开启距离的限制。

(3)深圳市《公共建筑节能设计规范》的甲类公共建筑(详见下文解释)的高大建筑外窗,其有效通风面积的要求远远高于国家《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求!

2.标准、规范、规程等相关条文的疑问

2.1《深圳市建筑设计规则》(深规土[2015]757号)5.3.1之2条

建筑幕墙相关规范条文的疑问及建议