枫林绿洲C-2#住宅楼工程
施工测量放线方案
编 制:
审 批:
编制单位:陕西省第七建筑工程公司 编制日期 : 2004年 月 日
施工测量放线方案
一、编制依据: 1. 施工图
2. 工程测量规范GB50026—93 3. 现场实际勘察情况 二、工程概况:
1、枫林绿洲C-2号住宅楼,位于西安市高新区枫林绿洲小区。建设单位为天地源股份有限公司,设计单位为中国建筑西北设计院,监理单位为陕西中基建设监理咨询有限公司。
2、工程属于一类高层住宅,剪力墙结构,总建筑面积12733.0m2。 3、主楼为底下一层,层高5.1m,地上十一层,层高均为2.900m,共三个单元,一梯两户共66户。
4、建筑室内地坪±0.000相对绝对标高主楼为414.95m,室内外高差北立面为1.95m,其它为0.2m,檐口高度33.85m。 三、测量精度要求:
在工程基础与结构施工中,测量工作极为重要,它是保证施工质量和建筑物安全的重要手段。设计施工对测量精度的要求:竣工后,主体结构总高最大误差控制在±20mm之内;层高最大误差控制在5mm以内,长度精度量距相对误差小于1:20000;楼层四边形控制点小于5mm;要求轴线控制点误差在3mm以内。
四、人员与设备:
1. 人员: 每次测量人员不少于3人。
2.设备配备: 水准仪: 1台 精度: 6〞
S3经纬仪: 1台 精度 :100m<2mm
50m钢卷尺: 2把 精度 :1‰ 1Kg、2Kg线锤: 各1个
线绳: 10Kg
以上设备需经检验认定。 五、 测量放线方法:
1、工程定位测量放线:根据建设单位给定的枫林绿洲规划平面图,通过枫林绿洲平面坐标枫1、枫2点测量出(3832.749, 7871.737)点,确定(D)坐标轴,然后依据(D)坐标轴和(3832.749,7871.737)点引测出四周各道轴线。
2、基槽开挖放线方法:用甲方给出的施工原点定位桩测出①轴、(38)轴与(A)轴、(D)轴,组成四边形控制点,再用钢卷尺进行轴线引测,根据轴线放出基础外放线和边坡外放线。高程控制:根据甲方给出的绝对标高点引测出工程相对标高点±0.000,再用±0.000点向坑下引测控制桩,在基槽开挖第二步时,测量周壁每间距3-4m标高控制点,向下量一固定尺寸进行槽底标高控制。 3、基础及地下室测量放线方法:在灰土静载实验完成后,用经纬仪通过原基点控制桩向坑内引测出轴线,形成四边控制线,再通过轴线用钢尺引出垫层外放线,待垫层达到一定强度后用同样方法放出基础轴线,再用钢尺测出各轴点,形成轴网控制线,再按照施工图弹出墙、板、梁、洞口线.高程控制:通过原基点向下引测,对原控制桩进行复核确定无误后,浇筑砼前在钢筋上标出梁、板高度控制点。
4、楼层测量放线方法:楼层采用四边形控制点进行放线.楼内四角予留φ100的孔洞,每层用2Kg线锤向上引测,外墙用经纬仪配合线锤向上引测.在外墙上弹出控制线,楼层标高采用由楼梯间向上引测,再用钢卷尺由外墙垂下用水准
仪向上引测进行校核,确保标高正确无误。 六、建筑施工测量质量标准:
在工程基础与结构施工中,测量工作及为重要,它是保证施工质量和建筑物安全的重要手段。设计施工对测量精度的要求及质量标准,主体结构全高标高误差范围不大于20mm,每层标高偏差范围不大于3mm,垂直度全高不大于15mm,层高垂直度5mm,轴线位移5mm,控制线及边线±5mm。 七、施工测量要点:
1. 测量前应对设备进行校核,确认无误后方可测量。
2. 用钢尺进行距离测量应往复两个测回.且读数人员必须往复进行互换读数,以确保正确。
3. 高程引测应由两点以上控制点,由两个方向引测,并应进行重复校正。 4. 测量放线完毕后,必须由未参加放线人员进行复核,确保无误后,方可报验。 5. 做好放线记录,所有人员必须签字,以备后查。
陕西省第七建筑工程公司
枫林绿洲C-2#住宅楼项目部
2004年 月 日