(3) 振密:
铺垫好砂石后采用一般不少四遍:采式平板振动器振密实时,每板应重叠1/3。
6、基础垫层施工
C15砼垫层其厚度10cm,垫层模板用10cm 木方,采用短钢筋固定,垫层模板安装要严格控制垫层外边线尺寸,浇筑砼时,用平板振动器振捣,垫层做到平整密实。筏板基础垫层施工不分流水作业段,一次性将整个素混凝土垫层施工做完。
7、基础筏板和地下室结构施工
对于3、5#楼工程,根据抗渗混凝土宜采用连续浇筑施工特性,筏板及墙插筋绑扎后,浇筑砼;墙、顶板采用整体浇筑砼;对于4#楼工程在进行筏板砼浇筑时,按后浇带分为两段,混凝土宜采用连续浇筑施工;墙、顶板按变形分为俩段,每段采用整体浇筑砼。
五、施工进度计划
主要形象进度目标:基础垫层2天;筏板基础施工15天;地下室结构工程15天;外墙防水及室外回填土30天。
六、主要施工方案
(一)、钢筋工程 1、钢筋的检验
钢筋进场时现场材料员核验钢筋出厂合格证、炉号和批量(物资公司要有相应资料,并在规定时间内将有关资料归档到现场),钢筋进场后,现场试验人员立即按规范要求取样送检,钢筋复验通过后,方可使用。
2、材料的堆放和保护
根据现场场地实际情况,材料进场后,必须架空分类堆放并挂牌标识,注明使用部位、规格、数量、产地、试验状态等。材料堆放场地地坪作硬化处理,2%坡向排水明沟。
3、钢筋骨架构造设计要点 1)钢筋保护层
基础为40mm,构造柱为20mm其余构件钢筋保护层见图集03G101-1第33页,按室内正常使用环境取用。 2)钢筋锚固
(1)纵向受拉钢筋的最小锚固长度(见下表) 钢筋类别 HPB235 HPB335 HPB400 混凝土强度等级 C20 C25 0 31d C3C35 0 25d >C4 36d 27d 23d 44d 38d 34d 31d 29d 53d 46d 41d 37d 31d 注:d为纵向受拉钢筋直径;纵向受拉钢筋的最小抗震锚固长度 LaE=1.15La
(2)板支座处的锚固:下部钢筋应伸至梁中线且≥5d,上部钢筋应达到锚固长度。当锚固长度不够时可增加直钩长度。当锚固长度不
够时增加直弯钩长度。
(3)基础梁纵向钢筋在支座均受拉锚固,锚固长度为La。 3)、钢筋连接接头
柱筋采用电渣压力焊接接头;基础纵向水平钢筋采用闪光对焊接头。
4、钢筋绑扎 1)、施工工艺流程
a筏板、梁钢筋绑扎施工工艺流程:垫层→定位放线→摆放连接绑扎底层钢筋→自检→互检→交接检→绑扎铁马凳→绑扎基础梁及上层钢筋→墙柱插筋→铺设马道→自检→互检→报监理隐检→交接检。
b 地下剪力墙钢筋绑扎工艺流程:弹放定位放线、模板线、门窗洞口线→预检验线→检查调整立筋位置→立筋搭接及钢筋机械连接→自检、专检(合格则打上标记) →调整暗柱立筋垂直→绑扎梯子筋及水平钢筋、拉结筋→安装上部控制立筋位移的卡具→安装保护层垫块→自检→专职检验→报监理隐检→与模板施工人员办交接检。
c 梁、板钢筋绑扎施工工艺流程:墙体混凝土上部梁接搓部位凿毛处理→人工清理杂物→绑扎梁钢筋弹放底层钢筋位置及预置孔线→摆放绑扎底层钢筋→自检→互检→交接检→电工配管→自检、专检(看是否有高于板筋) →绑扎铁马凳及上层钢筋→铺设走道支放垫块→安放固定预留洞模具→自检→互检→报监理隐检→交接检。
2)钢筋绑扎施工方法
(1)所有钢筋交叉点由20#或22#铁丝绑牢。
(2)22#铁丝绑扎直径12mm以下的钢筋;20#铁丝绑扎其它直径
的钢筋, 梁、柱绑扎铁丝丝尾朝向梁柱心,板、墙绑扎铁丝丝尾与受力筋弯钩一致。
(3)梁柱箍筋应与受力筋垂直,弯钩叠和处应沿受力筋错开设置绑扎,箍筋要平、直,开口对角错开,规格间距依照图纸,丝尾朝向梁、柱心,梁两端箍筋距柱外皮50 mm。
(4)、板钢筋先弹线后绑扎,上层钢筋弯钩朝下,下层钢筋弯钩朝上,扎丝尾部与弯钩一致,保护层垫块到位。弯矩较大钢筋放在较小的外侧。
3)钢筋绑扎施工质量保证措施 (1)墙筋间距
利用定型卡具在加工平台上制做符合标准要求的横向、竖向梯子筋,绑扎墙筋前按模板50线控制准确,绑扎在各段墙处。
(2)板筋间距
底筋:在模板上弹放钢筋位置线,严格按线绑扎,第一根钢筋距梁边、墙边的距离为钢筋间距的一半;面筋:参照底筋位置准确绑扎。
(3)箍筋间距
在梁两侧钢筋双侧划线,梁两端箍筋距柱外皮50mm。 (4)主筋位置
梁:对于四肢以上箍筋,上下主筋制作钢筋卡具,且在卡具水平钢筋端头接触模板处点防锈漆,二排钢筋与一排钢筋之间加放垫块,两排钢筋间距不小于25mm,且大于等于较小钢筋的直径。
柱:采用定位卡具在浇筑混凝土前将定位卡套在柱筋顶端,用帮扣将柱筋紧靠在定位卡上以控制钢筋的间距位置。
(5)预留洞、门窗洞的加强筋
根据图纸设计的预留洞、门窗洞等的加强筋、加设措施筋应与梁柱或墙板筋焊接固定,防止混凝土浇筑时移位。
(6)钢筋保护层
①板、墙、柱采用定型PVC塑料垫块控制钢筋的保护层厚度,塑料垫块具有弹性,可卡住平面和立面φ8~φ12的钢筋,使垫块和钢筋更好的连合在一起,保证不偏移和移位。墙纵向钢筋上部应设定位筋一道,避免 纵向钢筋移位。
②柱上口采用定位卡和定型PVC垫块保证钢筋的混凝土保护层精确。
③基础底板、基础梁底部采用50mm×50mm×40mm(厚)大理石碎片垫块;梁底采用50mm×50mm×25mm(厚) 大理石碎片垫块。
4)、钢筋绑扎定位技术应用 (1)基础钢筋定位
a、基础梁及基础底板钢筋绑扎完成后,从垫层准确向基础梁上吊线,在钢筋上弹放柱位置线,在基梁内部及梁顶各固定一道箍筋,上下固定柱插筋,柱钢筋拐头向外绑在承台的钢筋网片上。
b、在筏板或楼层上表面用钢管架固定在准确位置,由质检员和技术员用经纬仪、水平仪、线绳、钢尺等进行复核。
c、每层柱身除按八字形绑扎外,在柱身0.5米处和柱顶(梁底)以下0.1米处各增加一个定位箍筋,定位箍的间矩为粗直径受力钢筋直径的60d。
d、定位箍的直径一般同构件箍筋。 (2)墙筋定位