广州市建筑业绿色施工示范工程验收评价主要指标
广州市建筑业绿色施工示范工程验收评价主要指标是依据住房和城乡建设部《绿色施工导则》、国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》(GB/T50640-2010)和《全国建筑业绿色施工示范工程管理办法(试行)》制定的。绿色施工评价分“地基与基础工程”、“结构工程”、“装饰装修与机电安装工程”三个阶段进行。不同类型的工程在编制绿色施工规划方案时,应进行环境因素进行分析,根据以下评价指标确定相应评价要素。 一、环境保护
1、现场施工标牌应包括环境保护内容。现场施工标牌是指工程概况牌、施工现场管理人员组织机构牌、入场须知牌、安全警示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫制度牌、施工现场总平面图、消防平面布置图等。
2、生活垃圾按环卫部门的要求分类,垃圾桶按可回收利用与不可回收两类设置,定位摆放,定期清运;建筑垃圾应分类别集中堆放,定期处理,合理利用,利用率应达到30%以上。
3、施工现场的污水排放除符合国家卫生和环保部门的规定外,现场道路和材料堆放场周边设排水沟;工程污水和试验室养护用水经处理后排入市政污水管道。
4、光污染除符合国家环保部门的规定外,应符合下列要求: (1)夜间电焊作业时,采取挡光措施,钢结构焊接设置遮—光棚;
1
(2)工地设置大型照明灯具时,有防止强光线外泄的措施。 5、噪音控制应符合下列规定:
(1)产生噪声的机械设备,尽量远离施工现场办公区、生活区和周边住宅区;
(2)混凝土输送泵、电锯房等设有吸音降噪屏或采取其他有效的降噪措施;
(3)现场围挡应连续设置,不得有缺口、残破、断裂,墙体材料可采用彩色金属板式围墙等可重复使用的材料,高度应符合现行《建筑施工安全检查标准》JGJ59的规定。
6、现场宜设噪声监测点,实施动态监测。噪声控制符合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)。
施工阶段 土石方 打桩 结构 装修 主要噪声源 推土机、挖掘机、装载机等 各种打桩机等 混凝土输送泵、振捣棒、电锯等 吊车、升降机等 噪声控制 昼间 夜间 75 55 85 禁止打桩 70 55 60 55 7、基坑施工时,应采取有效措施,减少水资源浪费并防止地下,水源污染。
8、现场直接裸露土体表面和集中堆放的土方应采用临时绿化、喷浆和隔尘布遮盖等抑尘措施;现场拆除作业、爆破作业、钻孔作业和干旱条件土石方施工,宜采用高空喷雾降尘设各或洒水减少扬尘。 二、节材与材料资源利用
1、材料选择本着就地取材的原则并有实施记录;机械保养、限额领料、废弃物再生利用等制度健全,做到有据可查,有责可究。
2
2、选用绿色、环保材料的同时还应建立合格供应商档案库,所选材料应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)和《室内装饰装修材料有害物质限量》fGB18580~18588)的要求;混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂》(GB8076-1997)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)、《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB18588-2001)的要求,且每方混凝土由外加剂带入的碱含量≤1kg。
3、临建设施尽可能采用可拆迁、可回收材料。 4、材料节约应满足下列要求:
(1)优先采用管件合一的脚手架和支撑体系;
(2)采用工具式模板和新型模板材料,如铝合金、塑料、玻璃钢和其他可再生材质的大模板和钢框镶边模板;
(3)因地制宜,采用利于降低材料消耗的四新技术,如“几字梁”、模板早拆体系、高效钢材、高强商品混凝土、自防水混凝土、自密实混凝土、竹材、木材和工业废渣废液利用等。
5、资源再生利用:制定并实施施工场地废弃物管理计划;分类处理现场垃圾,分离可回收利用的施工废弃物,将其直接应用于工程。(施工废弃物回收利用率计算:回收利用率=施工废弃物实际回收利用量(t)/施工废弃物总量(t)×100%)。 三、节水与水资源利用
1、签订标段分包或劳务合同时,将节水指标纳入合同条款。施工前应对工程项目的参建各方的节水指标,以合同的形式进行明确,
3
便于节水的控制和水资源的充分利用,并有计量考核记录。 2、根据工程特点,制定用水定额。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水器具。施工现场对生活用水与工程用水分别计量。 3、施工中采用先进的节水施工工艺,如:混凝土养护、管道通水打压、各项防渗漏闭水及喷淋试验等。
4、施工现场优先采用商品混凝土和预拌砂浆。必须现场搅拌时,要设置水计量检测和循环水利用装置。混凝土养护采取薄膜包裹覆盖,喷涂养护液等技术手段,杜绝无措施浇水养护。
5、水资源的利用:合理使用基坑降水。冲洗现场机具、设各、车辆用水,应设立循环用水装置。现场办公区、生活区节水器具配置率达到100%。
6、工程节水一要有标准(定额),二要有计量和记录,三要有管理考核。
四、节能与能源利用
1、对施工现场的生产、生活、办公和主要耗能施工设备设有节能的控制指标。施工现场能耗大户主要是塔吊、施工电梯、电焊机及其他施工机具和现场照明,为便于计量,应对生产过程使用的施工设备、照明和生活办公区分别设定用电控制指标。施工用电必须装设电 表,生活区和施工区应分别计量;应及时收集用电资料,建立用电节电统计台帐。针对不同的工程类型,如住宅建筑、公共建筑、工业厂房建筑、仓储筑、设备安装工程等进行分析、对比,提高节电率。 2、临时用电设施,照明设计满足基本照度的规定,不得超过
4
5%-10%。一般办公室的照明功率密度值为11W/㎡;办公、生活和施工现场,采用节能照明灯具的数量大于80%。
3、选择配置施工机械设备应考虑能源利用效率,有定期监控重点耗能设各能源利用情况的记录。
4、材料运输与施工,建筑材料的选用应缩短运输距离,减少运输过程中的能源消耗。工程施工使用的材料宜就地取材,距施工现场500公里以内生产的建筑材料用量原则上占工程施工使用建筑材料总重量的70%以上。
五、节地与土地资源保护
1、施工场地布置合理,实施动态管理。一般建筑工程应有地基与基础工程、结构工程和装饰装修与机电安装三个阶段的施工平面布置图。
2、施工单位应充分了解施工现场及毗邻区域内人文景观保护要求、工程地质情况及基础设施管线分布情况,制订相应保护措施,并报请相关方核准。
3、平面布置合理,组织科学,占地面积小且满足使用功能。 4、场内交通道路双车道宽度不大于6m,单车道不大于3.5m,转弯半径不大于15m,尽量形成环形通道。
5、场内交通道路布置应满足各种车辆机具设各进出场和消防安全疏散要求,方便场内运输。
6、施工总平面布置应充分利用和保护原有建筑物、构筑物、道路和管线等,职工宿舍应满足使用要求。
5