好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

南通市某印染厂废水处理站毕业设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. .. .

腐蚀采用不锈钢材质;

(2)排泥:静水压力排泥,排泥管采用300mm。

4.1.7 混凝反应池

混凝工艺设置在固液分离设备之前,与分离设备组合起作用。它能有效地去除原水中的悬浮物质和胶体,降低出水浊度和BOD5;效去除水中微生物、细菌和病毒;有效去除污水中的乳化油、色度、重金属等。

整个混凝工艺流程为将配制好的混凝剂通过定量投加的方式加入到原水中,并通过一定方式实现水和药剂的快速均匀混合,然后进入沉淀池进行固液分离。

选择竖流隔板反应池,考虑建设成本将该池与混凝沉淀池共壁建造。两座。 4.1.7.1 设计参数

(1)设计流量:Q=6000m/d=250m/h=0.069m/s; (2)混凝反应时间:T=0.25h; (3)有效水深: H = 3.5m。 4.1.7.2 设计结果

(1)混凝反应池容积:V=31.25m3; (2)混凝反应池面积:F=8.93m; (3)混凝反应池长:L=4m,池宽B=2.5m。 4.1.7.3 设备选型

(1)设计尺寸:每座反应池尺寸:L×B×H =4m×2.5m×3.8m(两座)。

2

3

3

3

4.1.8 混凝沉淀池

混凝沉淀池采用平流沉淀池,平流沉淀池对水质、水量的变化有较强的适应性,构造简单,处理效果稳定,是一种常用的沉淀池。

采用平流式沉淀池,用于反应池反应后使沉淀物、絮体的沉淀分离。 4.1.8.1 设计参数

(1)设计流量:Q=250m3/h; (2)表面负荷q'取1.5m3/(m2·h); (3)沉淀时间在1.5~2.5h之间,取t=2h;

(4)沉淀池座数不少于2,考虑与反应池共壁,本设计采用2座。

.参考资料.

. .. .

4.1.8.2 设计结果

(1)沉淀区总有效面积:A=166.67m2; (2)取池数2座,则单池面积:F=83.335m2; (3)有效水深:h2=3.0m;

(4)沉淀池宽:B=4m,沉淀池长:L=21m; (5)沉淀池总高:H=7.0m; (6)每日污泥沉淀量:W=92m3/d;

(7)每座沉淀池有两个污泥斗,每个污泥斗的污泥量为23m3;

(8) 污泥斗顶宽为4m,底宽为0.5m,污泥斗与地面的夹角为600,斗深h4\; (9)污泥斗容积:V1=52.93m3;污泥斗以上梯形部分污泥容积V2=8.75m3; (10)沉淀池总长度:L总=22m。 4.1.8.3 设备选型

(1)设计尺寸:主体尺寸为:22m×4m×7.0m,池数:2座;

(2)排泥设备:YHGSM-3链式刮泥机,刮泥速度0.6m/min,电机功率为3.5kW;设置三台(两用一备)。

4.1.9 消毒池

消毒是水处理的重要工序之一,其目的是杀灭废水中的各种致病菌。本设计采用液氯消毒系统。

液氯消毒系统:液氯消毒是废水消毒中最常用的方式之一。氯(Cl2)是一种强氧化剂和广谱杀菌剂,能有效杀死废水中的细菌和病毒,并具有持续消毒作用。氯消毒具有药剂易得,成本较低;工艺简单,技术成熟;操作简单,投量准确;不需要庞大的设备等优点。但氯气有毒,腐蚀性强,运行、管理有一定的危险性。 4.1.9.1 设计参数

(1)设计流量:Q=6000m3/d=250m3/h; (2)消毒池水力停留时间:t=1h; (3)消毒池的有效水深:h=4m; (4)消毒池池宽:B=8m;

(5)设计投氯量一般为3.0~5.0mg/L,本工艺取最大投氯量ρ=5.0mg/L。 4.1.9.2 设计结果

.参考资料.

. .. .

(1)消毒池容积:V=250m3;

(2)消毒池长:L=8m,每格池宽b=2m(共4格); (3)接触消毒池总宽:B=8m; (4)消毒池有效水深:h=4m; (5)实际消毒池容积:V实=275.2m3;

(6)加氯量:最大投氯量ρmax=5.0mg/L,每日加氯量为0.125(kg/h)。 4.1.9.3 设备选型

设计尺寸:主体尺寸8m×8m×4.3m,一座,钢筋混凝土结构。

4.1.10 鼓风机房

本处理站需提供压缩空气的处理构筑物为生物接触氧化池,根据计算,可以确定鼓风机的型号。

(1)砖混结构,尺寸:9m×6m×4m;

(2)主要设备:鼓风机选择R系列标准型罗茨鼓风机,型号为SSR-150 ;数量:三台鼓风机,二用一备。

4.2 污泥处理构筑物的设计

4.2.1 污泥泵房

处理构筑物排出污泥由地下管道通过污泥泵(地下式)将其提升至污泥浓缩池中。 处理厂设一座污泥泵房。

污水处理系统每日排出污泥流量Qw=285m3/d=11.875m3/h (1)污泥泵扬程:10.92m;

(2)污泥泵房尺寸:9m×8m×4.5m,砖混结构;

(3)污泥泵选型:1PN污泥泵Q=7.2-16m3/h,H=14-12m,N=3kW,三台(2用1备)

4.2.2 集泥井

为了方便排泥及污泥重力浓缩池的建设,在重力浓缩池前设置一集泥井,通过对集泥井的最高水位的控制来达到自流排泥。 4.2.2.1 设计参数

.参考资料.

. .. .

(1)进水COD浓度为1000mg/L; (2)出水COD浓度为50mg/L; (3)污泥的含水率为99.4%。 4.2.2.2 设计结果

(1)污水处理系统每日总排泥量:V= 285m3/d; (2)池子有效深度为5m; (3)池子平面面积:A=60m2; (4)集泥井的平面面积为10m×6m。 4.2.2.3 设备选型

(1)设计尺寸:主体尺寸10m×6m×5.5m,一座。

4.2.3 污泥浓缩池

为方便污泥的后续处理机械脱水,减小机械脱水中污泥的混凝剂用量以及机械脱水设备的容量,需对污泥进行浓缩处理,以降低污泥的体积。污泥浓缩的操作方式有间歇式和连续式两种。本设计采用连续式重力浓缩池,池型为圆形辐流式。 4.2.3.1 设计参数

(1)设计污泥量:Q=285m/d=11.875m/h; (2)平均污泥含水率为98%; (3)浓缩时间:T=20h;

(4)固体负荷(固体通量)M一般为10~35kg/m3d,取M=30 kg/m3·d; (5)浓缩后污泥含水率为96%。 4.2.3.2 设计结果

(1)浓缩池表面积:A=76m2; (2)浓缩池直径:D=10m;

(3)浓缩池工作部分高度:h2=3.125m; (4)浓缩池总高度:H==4.7m;

(5)浓缩池浓缩后产生的污泥量:V=142.5m3。 4.2.3.3 设备选型

(1)设计尺寸:浓缩池直径D=10m、总高度H==4.7m;

(2)排泥泵:芬兰沙林SS型低扬程污泥回流泵,型号为SS0210,功率 2.0kW,

.参考资料.

3

3

. .. .

转速570r/min,一用一备。

4.2.4 污泥脱水系统

将污泥含水率降低到80%以下的操作称为脱水。脱水后的污泥具有固体特性,成泥块状,能装车运输,以便最终处置与利用。脱水的方法有自然脱水和机械脱水,相比而言污泥机械脱水较好,优点是脱水效率高,效果好,不受气候影响,占地面积小。本设计所用设备是带式压滤机,特点是滤带可以回旋,脱水效率高,噪音小,省能源,附属设备少,操作维修简单。 4.2.4.1 设计参数

(1)设计泥量Q=142.5m3/d; (2)进泥含水率96%; (3)出泥含水率75%。 4.2.4.2 设计结果

(1)贮泥池容积为Ф7.0m×H4.0m; (2)贮泥池有效容积:V=153.86m3;

(3)脱水机房外形尺寸:长×宽×高=15m× 9m×4m。 4.2.4.3 设备选型

(1)主体尺寸:脱水机房外形尺寸为15m× 9m×4m;

(2)带式压滤机:DYQ-2000型带式压滤机,数量:两台,一用一备;处理能力为6~12m3/h。

4.3 其他附属构筑物

表4-1 其他附属构筑物一览表(m×m×m)

名称 规模 4 综合楼 20×10×4×3×3 7×6×4 4×3×3 4 值班室 维修间 配电室 仓库 10×4×

.参考资料.

南通市某印染厂废水处理站毕业设计

....腐蚀采用不锈钢材质;(2)排泥:静水压力排泥,排泥管采用300mm。4.1.7混凝反应池混凝工艺设置在固液分离设备之前,与分离设备组合起作用。它能有效地去除原水中的悬浮物质和胶体,降低出水浊度和BOD5;效去除水中微生物、细菌和病毒;有效去除污水中的乳化油、色度、重金属等。整个混凝工艺流程为将配制
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0kx0c0p9dc44p5c1cp2i5zpak1cssx00d9g
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享