文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
IIIIact.1?IIIKrel?KzqKH?Ifm?1.25?1.5?2.5?5.5(A); 0.85)Ik(.2B13.61.minKsen?III??2.4?1.3;近后备满足灵敏性要求
Iact.15.5)Ik(.2C32?9.17.minKsen???1.4?1.2;远后备满足灵敏性要求
Iact.15.5IIIIact5.5III.1???1.38(A);?tset.1?1.0?S? k4?IIIIset.1八、实验元件:
1、交流接触器一台,代替跳闸开关;
2、电流互感器两个变比为20/5(采用不完全星型接线); 3、按钮2个;
4、继电器:电流继电器6个、中间继电器2个 5、三相负载一组;
6、导线若干; 7、滑动变阻器6A,30A三个; 8、接线工具一套; 9、万用表一个; 10、PLC及其控制面板。 九、实验原理图:
6
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
十、地址分配表: 输入通道号 00000 00001 00002 00003 00004 00005 00006 符号 KA1 KA2 KA3 SB1 SB2 K1 CJ1(长闭) 输出通道号 01104 符号 KS1 7
名称 I段(瞬时速断电流继电器) II段(限时速断电流继电器) III段(过电流保护电流继电器) 合闸按钮 跳闸按钮 复位按钮 自检 名称 1段故障指示灯 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 01105 01106 01100 01101 01002 01003
KS2 KS3 L1 L2 ZJ1 ZJ2 2段故障指示灯 3段故障指示灯 合闸指示灯 跳闸指示灯 合闸线圈 跳闸线圈 十一、程序流程图:
8
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
开始开始一次手分一次手合手动复位灯闪烁3S灯闪烁3S二次手分二次手合闭锁重合闸合闸成功断开线路YN机械故障N合于故障点Y闭锁重合闸运行闭锁重合闸N线路故障YNI段Y跳闸红灭绿亮II段Y跳闸红灭绿亮跳闸红灭绿亮NIII段延时5S闭锁重合闸自动重合闸重合闸成功YNI动闭锁重合闸10S内有重合信号NY死区
十二、梯形图程序
单侧辐射型电源三段电流保护梯形图
9
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
10
PLC综合实验实验报告单侧电源辐射型电网三段式过电流保护