(1)房间热负荷与散热器见下表 (2)建筑总热负荷:56.09KW

(3)面积热指标:当知道建筑总面积时可采用单位面积热指标法进行计算。该住宅的总面积为:1753.9m2,

根据标准住宅的热指标数值为45~70W/m2. Q=1753.9*45=78.93KW

4.采暖系统设计

4.1采暖系统型式选择确定

4.1.1(1)热媒及参数确定:《暖通》、《居住建筑节能》规定:集中采暖系统应采用热水作为热媒。

(2)热媒温度:热媒设计参数:采用城市热水管网,取热水参数为80℃供水,60℃回水。 (3)系统形式:

共用立管系统:采用双管下供下回同程式。供水干管无效损失小、可减轻上供下回式双管系统的竖向失调。因为通过上层散热器的环路的作用压头大,但管路长,阻力损失大,有利于水利平衡。顶棚下无立管,比较美观,可以分层施工,分期投入使用。底层需要设管沟布置两根干管,每个散热器设放气阀,立管顶设空气排气罐。 共设两对公用立管,一对公用立管连接一户。

户内系统:采用水平双管同程式系统。该系统大直径的干管少,穿楼板的管道少,有利于加快施工进度,室内无力管比较美观,便于分层控制和调节。 4.1.2管路布置与敷设:见图纸 4.2散热器选型及布置

4.2.1散热布置

①一般应尽可能布置在外墙窗台下; ②其次内墙侧; 4.2.2选型原则:

①散热效果好、防腐性能强; ②承压能力和强度; ③安装方便、外形美观管。

(3)散热器进出水管连接位置,有很多组合,一般应尽量采用同侧上进下出方式。

(5)散热器安装方式:有明装和暗装两种方式,一般提倡明装。 (6)散热器散热面积、片数或长度计算 ①散热器选型负荷应计入户间传热;

②按《教科书》、《暖通》公式计算,传热系数应由产品样本提供; ③可以按产品样本直接计算,但注意散热器热媒平均温度与室内设计温度差的不同。

4.2.3散热器的类型:据以上要求可选用椭四柱760型TTZ4-6-6型和四柱460型TZ4-3-5型散热器,柱640型散热面积分别为0.23m2/片和0.134m2/片。传热系数分别为K=8.45W/m2℃、8.81 W/m2℃.散热器采用同侧上供下回,明装。

4.2.4 散热器选型计算:

A=Qβ1β2β3/k(tm-tr).

tn?18?C,tm=(80+60)/2=70℃.

△t=tm-tn

其中A--散热器计算面积

Q---采暖设计热负荷

(tm-tn)--散热器热媒平均温度与室内空气温度的差 散热器组装片数修正系数,先假定?1?1.0

散热器连接形式修正系数,查供热工程附录2-4,?2?1.0. 散器安装形式修正系数,查供热工程附录2-5,β3=1.02 错误!未指定书签。

4.2.5选型计算:以西户型卧室一为例,

根据4.2.2的计算结果及公式Q=1377.28W,△t=tm-tn=52℃。

A=Qβ1β2β3/k(tm-tr)=1377.28*1*1*1.02/8.45*52=3.19m2。 。得卧室一 散热器片数为A/A’=3.19/0.32=10片。

查《暖通空调》表得β1=1.则实际散热器片数=1×10=10片 负荷与散热器 一层: 房间名称 热1377负.28 荷 63 65 2 927.1674.0.4.85 7 1798663.41.49 3 卧室1 卧室 2 卧室 3 客厅 餐厅 1 1 卫餐生间 1 501243.855 .68 5 1551710.15606.805 86461.卧室5 卧室 4 卧室 6 客厅 厅 2 2 间2 卫生散热器组数 每组散热器片数 二——五层: 房间名称 热1653负.09 荷 散1 热1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.78 73 0 1222049.9.6.75 6 2558725.69.03 0.6 06 .69 8.55 .66 卧室1 卧室 2 卧室 3 客厅 餐厅 1 1 卫生间 1 601101891991.2402108605卧室5 卧室 4 卧室 6 客厅 2 餐厅 卫生2 间2 10 7 12 13 6 4 9 12 13 12 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 器组数 每组散热器片数 六层: 房间名称 热2005负.56 荷 散1 1 1 14 15 6 1 4 1 1 1 851.2752.3.96.40 2.64 0 1 1 1 1 323134721543.775 .16 .45 3 1 卧室1 卧室 2 卧室 3 客厅 餐厅 1 1 卫生间 1 2332387.302913463.8卧室5 卧室 4 卧室 6 客厅 2 餐厅 2 卫生间2 8112 9 15 18 6 5 8 14 15 18 8 5

采暖与空调设计说明书

(1)房间热负荷与散热器见下表(2)建筑总热负荷:56.09KW(3)面积热指标:当知道建筑总面积时可采用单位面积热指标法进行计算。该住宅的总面积为:1753.9m2,根据标准住宅的热指标数值为45~70W/m2.Q=1753.9*45=78.93KW4.采暖系统设计4.1采暖系统型式