第1篇 采暖设计负荷计算
1 .工程概况
1.1 工程概况
1.1.2 工程名称:某住宅采暖设计
1.1.3 地理位置:蚌埠市,地理纬度:北纬32°57′,东经117°22′
1.1.4 建筑面积:1600 m2;建筑功能:居住;层数:6层。
1.1.5 热源条件:市政热网提供蒸汽,经换热站汽水换热为采暖提供80/60℃热水。
1.2 设计内容
本工程设计范围为建筑物冬季采暖集中供暖系统设计
2.设计依据及基础数据
2.1采暖室外空气计算参数: 2.1.1数据来源
暖通空调气象集料手册。
城市所处地理位置:北纬32°57′,东经117°22′
冬季室外大气压为102593Pa 冬季空调计算干球温度-2.4℃ 冬季通风计算干球温度-1.2℃ 冬季空调计算相对湿度:68﹪ 冬季最低日平均温度-13.0℃ 冬季室外平均风速2.1m/s 2.2采暖室内设计温度
根据该住宅楼的具体要求:卫生间25℃,其余18℃ 2.3建筑条件
2.3.1建筑基本条件:是进行暖通空调系统设计的基本建筑条件,该住宅的基本建筑条件由图纸、相关说明及《暖通空调》相关内容来确定。
2.3.2围护结构的类型
⑴结构类型:砖混;层高:2.9m
⑵外墙:为200空心砖墙
⑶内墙:外层5mm涂料,20mm水泥砂浆内外两层,155mm空心砖,类型为二类。
⑷屋顶:取一般常用值k=0.7W/(m2.摄氏度)。
⑸门窗:内门为木门,进户门为木门,阳台门为铝合金门。 2.4建筑热工数据
2.4.1建筑热工数据内容:即围护结构的传热系数。
墙体:外墙K取限值为0.65W(m2.℃)/;内墙取限值为1.014 W/(m2.℃; 屋顶:取一般常用值k=0.7W/(m2.摄氏度);
门窗:内门为木门,K取限值为1.886W/(m2.℃);进户门为木门,K取限值为2.442W/(m2.℃);阳台门为铝合金门K取限值为2.442W/(m2.℃);窗取限值为2.182 W/(m2.℃;
地面:为不保温地面,划地带来确定K值,K1=0.47 W/(m2.℃,K2=0.32 W/(m2.℃,K3=0.12 W/(m2.℃,K4=0.07 W/(m2.℃
2.4.2数据来源:是参照《节能设计标准》出热系数限值来确定的。
3.负荷计算
3.1 采暖负荷
3.1.1 采暖负荷计算方法:采暖热负荷计算主要计算围护结构基本耗热量及朝向附加修正、冷风渗透耗热量、冷风侵入耗热量。
⑴、围护结构基本耗热量 计算方法按稳定传热计算 计算式如下:
Qj?AjKj(tR?tO?W)a (3- 1)
?式中
Qj——j部分围护结构的基本耗热量,W; Aj——j部分围护结构的表面积,m2;
?Kj——j部分围护结构的传热系数, w/m2℃;
tR——冬季室内计算温度,℃; tO?W——冬季室外计算温度,℃;
a——围护结构的温差修正系数,可根据不同围护结构及所处周边环境查
相关规范得
⑵、冷风渗透耗热量
Qi?0.278Ll?aoco(tR?to?w)m (3- 2)
?式中
Qi——为加热门窗缝隙渗入的冷空气耗热量,W;
?L——经第m门窗缝隙渗入室内的冷空气量m3/h·m;
Kj——j部分围护结构的传热系数, w/m2℃,根据冬季室外平均风速;
l——门窗缝隙长度,m;
?ao——室外空气密度,kg/ m3; cp——空气定压比热,cp=1 kJ/(kg·℃);
m——冷风渗透量的朝向修正系数。
⑶、附加耗热量 1、朝向修正率
北、东北,西北朝向: 0~10%; 东、西朝向: -5%;
东南、西南朝向: -10% ~ -15%; 南向: -15% ~ -30%。 2、风力附加
在《采暖通风空调设计规范》中明确规定:在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑以及城镇、厂区内特别高的建筑物,垂直的外围护结构热负荷附加5% ~ 10%。
3、户间传热:当相邻房间的温差小于5℃时,为简化计算可不计入通过隔墙和楼板等的传热量。当隔板的传热阻太小,且其传热量大于该房间的10%时,也应将传热量计入该房间的热负荷内。而且只计入散热器选型,不计入水力计算。 3.1.2计算过程见附表《住宅楼采暖负荷计算》
3.2采暖热负荷汇总