好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高低压成套电气设备一次、二次安装接线基础知识 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

合有关压接标准要求(冷压或压后搪锡)。导线绝缘层剥离的长度及线鼻间隙应符合工艺要求。不同层次的母线连接的端面应有防电腐蚀的措施。搪锡或涂导电膏,并应保证载流部件间连接时有足够的持久压力,母线的涂漆应均匀,无流痕、刷痕、起泡、皱纹等缺陷;搭接面不得涂漆,同一柜、屏内涂漆应一致,左右高低的差额不能超过5mm,所涂的颜色参照(GB12681-81)电工成套装置中的导线颜色:A、黄;B、绿;C、红。零线或中性线淡蓝色,安全接地线用黄、绿双色线;直流、正极棕色;负极蓝色;接地中性线用淡蓝色,母线的排列层次,交流垂直,A、B、C、N;上、中、下、最下,水平;左、中、右、最右,前后排列;远、中、近、最近,直流;正负垂直;排列上下,水平、左右,前后、远近排列,特殊情况特殊处理,即可倒相。母线折弯尽可能小于90°,三根母线的搭接应分支为前后、主为中。选用的螺钉一定要匹配,母线的打孔应参照有关工艺守则要求制作。母线载流的选择,以经验计算,600A以下(包括600A)铝为3A;铜为5A(平方毫米)铜线排载流量是铝的1.3倍。

经验公式:母线厚×系数 母线厚度(mm) 系数(A) 3 X10 4 X12 5 X13 6 X14 7 X45 8 X16 9 X17 10 X18 如:40×4=40×12=480A 铜×1.3, 480A×1.3=624

母线在高温场所25℃以上使用,载流量以系数1.8计算,并列使用时,二根、三根、四根,安全载流量分别乘以系数的0.8、0.7、0.6计算。

配线工的基本工艺要求:成套配电设备的二次配线质量的好坏对电力系统的安全稳定起着举足轻重的作用,由于某个接线头紧固不牢接触不良都可能导致控制失灵,保护拒动,造成严重的后果。配线是配线工作的技术和艺术的综合体现,这就是要求每个配线工人不仅要熟练掌握配线技术,而且还要加强工艺修养,保证做到不错线、不错号牌,按照工艺要求要做到配线艺术美观、整齐,即合理又节约用量。

单根线的打圈,内径与接线螺丝要匹配,即大0.5—1.0毫米,并要做到顺时针。多芯线的做法,根据接线柱的外径选用匹配的线鼻,用专用工具做好紧固措施,每个接线柱的接头最多不能多于2只,安装时必需有防检措施。在日常的配

线中,选配的二次线径电压回路一般采用1.5毫米,电流采用2.5毫米,电压互感器选用的线径最好为2.5毫米。在箱、屏内选用的二次线一般采用黑色线。在日常接线中,首先要按照二次接线图,做好二次标号头,写好元件号,根据二次接线图针对柜(屏)结合实际贴好元件号,二次标号头在接线就位后的方向一定要与二次图相符合,即水平方向从左至右垂直方向由下至上,形成一定规范,利用在试用与维护中使人们能一目了然,对我们的产品有了一个较好的形象。按国家规定有关要求二次线束在柜体内固定点不大于横30厘米,垂40厘米,用语连接门上的电器,控制台板等可动部位的导线,应采用多根软线,敷设的长度应有适当裕度,线束应有套塑料管等加强绝缘层。在可动部位两端应用卡子固定,多根的软线必需压接线鼻,电压回路选用匹配的“U”型线鼻,电流回路选用匹配的羊眼线鼻,并将所有的多根线径插入线鼻内,用专用工具压紧。二次线束穿过金属板时一定要套上橡皮垫圈,以保护导线的绝缘性能,同时敷设在金属板架的线束的固定点,一定要有3~5毫米的绝缘垫层,并要牢固固定。二次回路的导线线端裸露部分之间,及导线端裸露部分与金属骨架的电气间隙,不应小于4mm,爬电距离不小于6mm。不允许有松动的现象。二次配线不允许中间有接头,杜绝虚接的现象。总之布线工一定要按照国家有关规定结合本单位有关工艺要求,做到布局合理,层次分明、美观大方;横要平;竖要直。接线的质量要做到快、准确;不错线、不漏线;发现图纸有错及时反应到有关部门,确保二此图纸的准确性与合理性。接线的方法,建议做线鼻或羊眼,先从仪表门,或从端子排(仪表门无元件时)处开始进行接线,这样二次线的利用率就相对提高,废线只留在元件端,同一批柜或屏接线的方式(即走线途径)一定要一致,完工后一定要对自己的工作进行检查、整理,作到自检、互检,然后报检,养成一个良好的工作作风。

有关成套设备型号含义:

低压BSL:B表示低压;S表示双面维护;L表示动力。GGD:G1表示交流低压配电屏;G2表示元件固定、固定接线;D表示电力用柜。

动力箱XL—10,X—箱式结构;L—动力配电;F—防尘;M—照明;R—嵌入式;W—户外。

GG—1A,GG:固定式高压开关柜。

XGN:X—箱式开关柜;G—固定式;N—户内装置。

有关国家标准含义:

GB—国家标准;JG—建筑工业标准;DL—电力工业标准;JB—机械工业标准。

SDJ—水力工业标准。

在成套配电系统中,工作与控制的电压有交流(AC)直流(DC)之区分,“J、Z”、AC、DC、(+、—),交流额定电压有380V、220V、10KV、6KV,简称低压、高压。电路图有一次系统图、电器平面布置图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图,我们作为参与生产、安装成套产品者应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含义。

在电气施工图中常用的符号含义: U:电压,单位“V” I:电流,单位“A” R:电阻,单位“Ω” U:额定电压 UE:额定工作电压 UI:额定绝缘电压 UC:额定辅助电路电压 IE:额定工作电流 I:电流瞬时值

ICW:额定短时耐变电流 COSΦ:功率因素 AC:交流 DC:直流 IP:外壳防护等级 PE:保护导体 N:中性导体

PEN:接地的中性导体 安全工作电压:50V 安全工作电流:30MA

安全工作电阻:1700Ω

低压成套设备的分类

一、 按成套设备外型设计分为:

1、开启式成套设备 2、固定面板式成套设备 3、封闭式成套设备 (柜式、柜组式、台式、箱式、箱组式) 二、 按安装方法可分为:

1、固定式部件 2、可移动部件和抽出式部件 三、 按安装场所可分为:

1、户内式成套设备 2、户外式成套设备 四、 按安装条件可分为:

1、固定式成套设备 2、可移式成套设备 五、 按动作单元的电气连接形式可分为:

F:固定连接 D:可分离连接 W:可抽出式连接

电击防护设备分类

类别 0类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 设 备 特 征 没有保护 有保护接地 有附加绝缘,不需保护接地 设计成安全特低压供电 安 全 措 施 使用环境与地绝缘 接地线与固定面中的保护(接地)线连接 双重绝缘或加强绝缘 安全特低供电 注:设备防触电保护采用的方式并不反映安全措施。 电击防护措施要求:

1、直接接触防护:防止人体与带电部件产生危险的一种防护。

2、间接接触防护:防止人体与裸露导电部件产生危险的一种防护。

污 染 等 级

级别 1级 2级 3级 4级 内 容 无污染或仅有干燥的、非导电性的污染,污染无任何影响。 一般有非导电性污染,但凝露会偶然发生短暂的导电性污染。 有导电污染或由于凝露使干燥的非导电性的污染变为有导电污染。 造成持久的导电污染,例如由于导电尘埃、雨或雪引起的污染。 备注 以上为计算电气间隙、爬电距离、微观环境污染等级而规定的4级。 安全色标及常用的按钮、指示灯、导线颜色

序号 1 2 3 4 5 类别 安 全 色 标 颜色 红 蓝 黄 绿 红 含 义 禁止、停止 说 明 应用举例 传递安全信息,使人们能迅速 发现或分辨安全标志和提醒人指令、必须遵守的规定 们注意,以防发生事故。 警告、注意 提示、安全状态运行 紧急情况 6 黄 不正常 7 按 绿 安全 8 钮 蓝 强制性 在危险状态或在紧急状况时操作 在出现不正常状态时操作 在安全条件下操作或在正常状态状态下准备 在需要进行强制性干预的状态下进行操作 9 10 11 白 灰 黑 没有特殊的含义 一般地引发一个除紧急分断以 外的动作

点击下载文档文档为doc格式
0ktos127fv1xep036fj71ujtp7zqyg019gb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享