电缆防火施工方案
一、概况介绍
为了完善电缆防火阻燃措施,避免减少因电缆着火引起的恶性事故,以保证企业的正常生产。根据本公司多年的施工经验 ,本着采用新型防火材料在设计中的经济性、合理性且施工方便的原则结合《电缆防火阻燃通用设计》(TD-DL92-3001)的基础上,采取以下措施进行施工。
二、电缆封堵、隔离防火的必要性
1、关于防火封堵的典型案例 (1)石景山电厂火灾情况
北京石景山电厂,4×200MW发电机组。当时电缆隧道没有做防火封堵,地面盘柜有封堵。
1994年6月,电缆隧道局部起火,蔓延到整个18.4km长的隧道,大火持续13小时。1.5km长电缆隧道全部烧毁,地面控制设
备却完好无损,保住的进口设备4000万美元,国产设备1.7亿元。恢复生产用了18天时间。当时电力部在石景山电厂召开了现场会。 (2)、神头二电厂火灾情况
山西神头二电厂,6×200MW发电机组。当时电缆隧道和地面盘柜都没有做防火封堵。
1996年8月14日,该电厂电缆隧道局部电缆起火,蔓延到整个隧道。隧道电缆全部烧毁,所有地面控制设备全部烧毁,直接经济损失7亿元。恢复生产用了一年半时间。 (3)、重庆电信大楼火灾情况
2004年12月8日晚,位于重庆大坪的重庆电信大楼发生火灾,市公安消防总队共出动250名消防队员,耗时3个小时,才将大火成功扑灭。电信大楼一楼全面过火,2楼也跟着起火,但大火却神奇地越过了三、四楼,直接燃到了5楼,5楼离8楼相隔两层,而8楼就是移动通信的机房了,一旦大火蹿入,将对移动通信造成致命打
击。因火灾扑救及时,位于该大楼8楼的移动通信系统未受损害,得以正常运行。
后来查明,起火部位在一楼营业厅上面的夹层里,原因是电线短路。3、4层有封堵,所以大火顺着公共竖井从2层窜到5层。 (4)、辽宁辽源中心医院大火
2005年12月15日,辽源中心医院发生大火,造成40人死亡的严重事故。后来查明,火灾原因是电工在地下一层违章操作,造成配电柜起火,并迅速蔓延到门诊和病房。总结这次严重事故,除电工违章外,如果该医院在建设时按要求做防火封堵,肯定不会造成人员伤亡。
2、防火封堵必要性
有以上案例可以说明防火封堵很有必要,防火封堵,就是用防火封堵材料在电缆穿线孔洞和电器孔洞做隔断,它的作用是防止由于电缆自身发热自燃或外界明火使火灾蔓延,达到保护人员和设备安全的目的。 防火封堵的原理是封堵材料起膨胀吸热和隔热作用。